установка датчиков таким образом

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.11.2017 9:31:50]
 Здравствуйте, коллеги. Подскажите, ситуация следующая, зайдя на объект увидел следующую картину: http://transfiles.ru/yruum . Датчик тепловой "аргус". Лючок НЕ вентиляционный, подразумевался как технический лючок для обслуживания датчиков, установленных в запотолочном пространстве (на момент монтажа отсутствовали в сплошном исполнении лючки). Потолочные установили таким образом. Является ли такой способ установки нарушением, сп5.13130 п.13.3.6 ?


[13.11.2017 13:21:38]
 Я думаю, что такая установка является нарушением п.13.3.6 СП 5.13130 потому что " ...Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, чтобы близлежащие предметы и устройства (трубы, воздуховоды, оборудование и прочее) не препятствовали воздействию факторов пожара на извещатели..."

Данный лючок, хоть и не вентиляционный, может препятствовать воздействию дыма на извещатель, т. к. дым при распространении вдоль поверхности фальшпотолка будет проходить через этот лючок и концентрация у извещателя и в дымовой камере будет ниже, чем при установке без лючка.

Можно задаваться вопросом насколько сильно такая установка будет влиять на работоспособность извещателя и на время обнаружения возгорания, может быть, что и не значительно. Но, вряд ли такой вопрос имеет практическую ценность...


[13.11.2017 13:42:31]
 А мне кажется, тут надо руководствоваться этим пунктом СП5 и надо считать площадь перфорации.
"13.3.16 Извещатели, установленные на перекрытии, могут использоваться для защиты пространства, расположенного ниже перфорированного фальшпотолка, если одновременно выполняются условия:
перфорация имеет периодическую структуру и ее площадь превышает 40% поверхности;
минимальный размер каждой перфорации в любом сечении не менее 10 мм;
толщина фальшпотолка не более чем в три раза превышает минимальный размер ячейки перфорации.
Если не выполняется хотя бы одно из этих требований, извещатели должны быть установлены на фальшпотолке в основном помещении, и в случае необходимости защиты пространства за подвесным потолком дополнительные извещатели должны быть установлены на основном потолке."


[13.11.2017 14:49:28]
 Спасибо за оперативность.
если рассуждать о решении данного вопроса , будет ли выходом замена лючков на сплошные, не перфорированные?


[13.11.2017 14:58:17]
 Будет


[14.11.2017 13:01:36]
 Благодарю


[14.11.2017 14:35:06]
 Так это... Тепловые извещатели, судя по сообщению ТС ( Датчик тепловой "аргус". )


[15.11.2017 9:14:42]
 SergT
Так тепло, так же как и дым, концетрируется под потолком


[17.11.2017 12:01:13]
 Схему можешь выложить? Здесь уже нет схемы: transfiles.ru/yruum


[17.11.2017 12:07:08]
 ссылка на фото http://transfiles.ru/scze9 , лежит всего 14 дней на файлообменнике :(


[17.11.2017 13:01:25]
 А он не должен крепиться на несущую конструкцию?


[17.11.2017 13:27:38]
 на фото - гипсокартон, над ним (в запотолочном пространстве) на НЕСУЩЕЙ конструкции также установлены датчики. Итого имеем: запотолочные шлейфы ПС и потолочные шлейфы ПС, но потолочные установлены таким вот образом, как на фото.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: установка датчиков таким образом      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.