О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Что проще и выгоднее ккпо СО или противопожарные перегородки 1 типа?

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Ivan_i ®

[06.11.2017 15:15:30]
 Здравствуйте!
Необходимо построить дом на участке небольших размаров. Соседние ДРЕВЯННЫЕ дома располагаются достаточно близко, так что зона возможной постройки существенно ограничена. Если выдерживать по 12 м от каждого то получается только совсем небольшой дом, а я хочу больше)
Вар1
Строить дом класса конструктивной пожарной опасности С0.
Тогда минимальные расстояния по 10м и я впишу дом 7х9
Почитав форум, я понял что стены из газобетона которые я планировал, подойдут, но еще для этого необходимы жб перекрытия, жб лестница, (что повысит смету)но можно оставить деревянные стропила.
Подскажите что еще необходимо выдержать чтобы соответствовать С0:
-Какая д.б. отделка наружных стен? Можно ли штукатурка+краска?
-Действительно ли можно оставить деревянные стропила?
-Какое покрытие кровли? металлочерепица или ондулин?
-лестница внутрянняя только жб? Или можно деревянную?

Вар2
Строить С1 (деревянные перекрытие и лестница, сайдинг снаружи) Дом тех же размеров. И делать противопожарную стену 1 типа. Т.к. согласно п.4.11 сп4.13130 : расстояния не нормируются если стена обращенная к соседнему дому выполнена противопожарной 1 типа
Отсюда вопросы:
-Что это за противопожарная преграда 1 типа??? Как её выполнить на стене из газобетона (какие материалы использовать)?
- какую стену делать противопожарной, если дома стоят по диогонали и кратчайшее расстояние это линия от угла к углу?

Буду очень благодарен за помощь экспертов


[06.11.2017 16:52:36]
 Участок дачный или ИЖС?
Ivan_i ®

[06.11.2017 16:54:48]
 Ижс


[06.11.2017 18:15:51]
 На Вашем месте я бы отступил от границы участка 5-6 метров. Наружные стены возвёл бы из газобетона с облицовкой в полкирпича. Межэтажные перекрытия и лестницу из дерева. Кровлю из металла. Ориентацию помещений таковой, что бы как можно меньше окон выходило в сторону соседних строений. Ознакомьтесь с судебной практикой и примите решение - строиться с разрешением от ОМС или без разрешения с признанием собственности через суд.


[01.12.2017 18:31:25]
 Могу предложить деревянные перекрытия на деревянных двутавровых балках, сертифицированные К0(45), REI(60).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Что проще и выгоднее ккпо СО или противопожарные перегородки 1 типа?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.