 Доброго времени суток уважаемые форумчане. Просьба помочь советом.
Имеется участок коридора, слева и справа выходы на лестничные клетки, по прямой вход в безопасную зону/лифтовой холл. Входы в л/к и безопасную зону располагаются в метре друг от друга. В здании предусмотрено пребывание МГН.
СП 3 требует установку оповещателей «над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону».
Какой вариант размещения оповещателей выход?
1) Над входами в л/к;
2) Над входами в л/к и над входом в безопасную зону;
3) Над входами в л/к, а над входом в безопасную зону какой-то более подходящий по смыслу указатель. Сам склоняюсь к данному варианту, буду рад, если подскажите модель.


[19.10.2017 7:57:01]
 Если СП3 требует Выход над дверью в безопасную зону, то значит надо ставить (вариант 2).
Единственное, к табличке выход я бы добавил указание, что это выход в безопасную зону.
Либо сделать табличку, такую же как "Выход", тока написать "Выход в безопасную зону"


[19.10.2017 18:49:36]
 для БЗ используют знак "место сбора"


[20.10.2017 14:39:58]
 СП 59.13330.2013
5.2.30. Каждая зона безопасности общественного здания должна быть оснащена селекторной связью или другим устройством визуальной или текстовой связи с диспетчерской или с помещением пожарного поста (поста охраны).
Двери, стены помещений зон безопасности, а также пути движения к зонам безопасности должны быть обозначены эвакуационным знаком Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026.
http://ofortnik.ru/img/znaki/640/%D0...

Данный пункт СП включен в обязательный перечень ПП 1521


[20.10.2017 14:40:24]
 59.13330.2012*


[20.10.2017 19:53:23]
 Спасибо за ответы! Прошу прощение если вопросы глупые и/или на форуме присутствует аналогичная тема. Могли бы вы уточнить – необходим именно световой оповещатель, т.е. техническое средство, а не знак безопасности, я правильно понимаю?


[22.10.2017 15:53:15]
 Необходим знак безопасности, но это не входит в СОУЭ, ставьте табло "Выход".
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Размещение оповещателей «выход» над входом в безопасную зону      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.