О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Гранит-5 и ложные сработки

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.09.2017 8:09:03]
 Здравствуйте. Ситуация такая: имеется ППКОП "Гранит-5"и неадресные извещатели "Рубеж". Периодически происходят ложные сработки 1 и 4 шлейфов. При этом вроде бы извещатели в порядке. Сигналищация совсем свежая. Подскажите как и где искать причину?


[28.09.2017 10:14:53]
 Какие, по наименованию извещатели, уважаемый Ivan2000, и сколько их в каждом шлейфе в 1 и 4?
А перекинуть 1 на 2 , а 4 на 3 не пробовали?


[28.09.2017 12:18:45]
 Причина в излишней экономии.
Купили самое дешевое оборудование, оно так и должно работать.


[28.09.2017 12:35:23]
 Может из-за люминесцентных ламп происходят ложные сработки? Заземлите лампы.


[28.09.2017 14:37:09]
 Кроме ППКП и самих извещателей в представленной системе имеются также и длинные линии - собственно шлейфы пожарной сигнализации.
У нашего уважаемого Ivan2000 они конечно выполнены экранированной витой парой и заземлены все экраны шлейфов только в одной почке - со стороны ППКП. Причем именно заземлены, а не занулены - или эти основы монтажа СПСО являются чем-то непознанным в области ЭМС-а?
А вот наш уважаемый Bdfy, как всегда прав - если на Граните нет клеммы заземления, то и заземлять его не следует, нет и клеммников для экранов шлейфов - так и экранировать незачем.
Так что имеем то, что имеем: "Купили самое дешевое оборудование, оно так и должно работать"!!!


[28.09.2017 21:05:33]
 Ну учитывая что никакой конкретики нет, статистики и личных наблюдений тоже, предположу что это тараканы в извещатели залезли.
Пока что захвачены два шлейфа, но очень скоро они захватят всё здание в целом.


[28.09.2017 21:11:59]
 Мы когда обслуживание проводили, вели и журнал учета неисправностей, и извещатели с местами меняли, и шлейфы, не говоря о чистке камеры до блеска водкой, даже потенциометры крутили чтобы понять тип неисправности =))
Как пример, полтергейста - сработка каждые 12 часов от ретранслятора, да и теже 50В от незаземленных светильников (всё-таки не от ламп).
Тогда появляются наработки, опыт. В следующий раз определение неисправности занимало пару минут.


[29.09.2017 1:14:37]
 Не слишком ли дорого обходится в настройке и эксплуатации дешевые ИПДОТы? Дешевизна-то боком выходит.


[29.09.2017 8:37:12]
 В настройке (ПНР) ничего дорого нет - самое примитивное оборудование.
В эксплуатации аналогично - стоимость ТО средняя по рынку, обслуживание адресной и неадресной системы будет стоить одинаково.
Боком может выйти только итог, вероятность которого 1х10^-6 и так бесконечно мала.


[29.09.2017 8:59:15]
 У нас тоже кто-то додумался подешевле поставить ИПДОТы, да еще на газ.
При тестировании каждый день сработки были.
Заменили на 58-е и без всяких танцев с бубнами все сдали, ни одного ложняка больше не было.


[29.09.2017 9:52:28]
 Действительно, при выборе неадресных извещателей для пожаротушения выбор крайне ограничен и замыкается на system sensor.
Хотя на практике, если в АУГПТ эксплуатируются ПИ из категории сторублевых то обычно это установка выключена.
Игорь

[14.02.2019 6:06:46]
 Сигнализация Гранит 5. Периодически начинает пиликать внутренний звуковой извещатель, при отключении нажатием на динамик, пиликать прекращает, примерно 5 часов, после все повторяется.


[14.02.2019 6:30:07]
 с какой периодичностью пищит и что в этот момент показывают индикаторы ШС?


[14.02.2019 8:33:04]
 смотря какого года выпуска Гранит, в новых идет одна кнопка сброса, если старого то на каждом шлейфе есть кнопка, возможные причины:
-Неисправен само гнездо куда вставляется шлейф в Граните(попробуйте перекинуть на резервный шлейф, пустой где стоит загрузочное сопротивление)
- нарушена изоляция кабеля или в месте где шлейф подключается к датчику.
- Нарушена полярность подключения в датчиках(попробуйте замерить мультиметром напругу в ШС;
- неправильно запрограммирована тактика прибора;
- Дефектные датчики.
- Неправильно подобран оконечное сопротивление в датчике;
- ИПР глючит или торчат прожилки из кабеля и коротят в ИПРе, если он в одном шлейфе с датчиками.


[14.02.2019 8:34:12]
 И еще может тампер не зажат


[14.02.2019 21:06:20]
 Китайские безстартерные светильники дают очень сильные помехи.


[14.02.2019 23:30:15]
 ------причем именно заземлены, а не занулены -

Если сам прибор работает с занулением- как этот организовать?


[15.02.2019 8:58:26]
 сорри, не обратил внимание на дату
  Дискусия закрыта
^ Вернуться к списку ^ 


-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.