 Добрый день.
Подскажите пожалуйста, какой тип пожаротушения наиболее целесообразен для склада высотой 28 м (длина 45 м, ширина 24 м). Категория В1.
Предполагается порошок или вода. Но ввиду большой высоты склада порошковых модулей наверно потребуется очень много, поэтому думаем, возможно вода будет дешевле.
Может у кого-то был опыт подобного проектирования?


[26.04.2017 12:59:51]
 28м - Это высота потолка в помещении склада? А какая максимальная высота складирования в этом помещении??


[26.04.2017 16:42:34]
 28 м высота помещения, высота складирования 24 м


[26.04.2017 16:57:58]
 При высоте складирования выше 5,5м вроде требуются СТУ по п.1.3 СП5.13130. А если есть СТУ, то там тип тушения наверно конкретно прописан ...


[26.04.2017 17:23:44]
 Рустам74 ®, не фантазируйте.

СТУ на подобный объект нужны. т.к. ясно. что ни один нормативный документ не содержит требования к автоматическому тушению и сигнализации.
Но требования по выбору ОТВ и основным параметрам подачи ОТВ обязательно должны содержаться, иначе как их выбирать.

Я бы выбрал воду. Разработал бы СТУ опираясь на стандарты NFPA или FM


[26.04.2017 17:25:16]
 goalon ® Может у кого-то был опыт подобного проектирования?

Опыт был и не однажды. Максимальная высота складирования, которая была - 45 м. ОТВ - вода


[26.04.2017 20:30:54]
 GHA ®

Зачем СТУ, если нормы на тушение высокостеллажки есть. А с такой высотой думаю АПС не понадобится.

goalon ®

Посчитайте время эвакуации. Прикиньте когда сработают оросители. Если сойдётся, то сможете обойтись без СТУ в части АПС.


[27.04.2017 11:12:55]
 СП 241.1311500.2015 "Установки водяного пожаротушения высотных стеллажных складов автоматические" вам в помощь. внутристеллажное тушение.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Тип пожаротушения для склада высотой 28 м      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.