Пожаротушение в Общественно-торговом центре (ОТЦ)

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[24.04.2017 14:15:18]
 Проектируется ОТЦ 10 этажей.В подвале, 1-м и 2-м этажах предусматривается размещение магазинов в количестве 7-шт.Под каждый в отдельности и на каждом этаже площадь менее 200 м.кв и менее 3500 м.кв. Вот только магазины с подвала соединены лестницами. Вопрос-нужно проектировать пожаротушение.?? Что-то очень "мутная" ситуация.

ТЭП по подвалу-общая площадь 484 кв.м.
ТЭП по 1 этажу-общая площадь 502 кв.м.
ТЭП по 2 этажу-общая площадь 604 кв.м.


[26.04.2017 13:02:07]
 Не могу верить, что нет мыслей


[26.04.2017 13:29:00]
 Опишите подробней функционал здания, деление на отсеки (см.п.А2 приложения А СП 5.13130)...
По п.10.2.2 и возможно 10.3 табл.А1 приложения А СП 5.13130 в Вашем случае уже требуется АУПТ.


[26.04.2017 14:26:42]
 На мой взгляд, вам пора СТУ разрабатывать. Лестницы объединенные с подвалом? вроде не допустимы, документ сейчас не вспомню. Высота здания более 28 м 10 (10 этажей по 3 м + 0,4 перекрытие), а если у вас еще и атриум, то точно СТУ.


[26.04.2017 14:37:13]
 Здание общественно-торгового центра, обязательно выгорожен пп стенами и перекрытием. Есть лестницы которые совмещают : подвал, 1 и 2 этаж.
п.10.2.2 и п.10.3- СП 5 относится к зданиям предприятий торговли (чисто). А в данном случае, в одном здании совмещается два функционала:торговля и офисы.


[26.04.2017 14:38:19]
 kuk 113 ® -а можно подробней?


[26.04.2017 15:01:58]
 "Здание общественно-торгового центра, обязательно выгорожен пп стенами и перекрытием. Есть лестницы которые совмещают : подвал, 1 и 2 этаж.
п.10.2.2 и п.10.3- СП 5 относится к зданиям предприятий торговли (чисто). А в данном случае, в одном здании совмещается два функционала:торговля и офисы."

Я же и написал Вам - см.п.А2 приложения А СП 5.13130: Под зданием в настоящем приложении понимается здание в целом или часть здания (пожарный отсек), выделенные противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями 1-го типа.

А по устройству Лестниц с подвала до 2 этажа дело ведет к СТУ, также см. обсуждение: http://www.0-1.ru/Discuss/?id=27090




[26.04.2017 16:53:41]
 Меня интересует мнение по оборудованию (не оборудованию)здания в целом системой АУПТ.


[27.04.2017 9:09:02]
 Если не рассматриваем необходимость составления СТУ на Ваш объект по поводу лестниц в торговой части (требования по АУПТ могут быть там прописаны) считая, что там все по нормам,
то рассматривайте каждый отсек в отдельности как "здание" в соответствии с назначением и этажностью, определенной п.3.56 СП 4.13130.
Для торгового отсека проанализируйте указанные в постах пункты (10.2.2), с учетом разделения здания на отсеки.
Дополнительно, по торговому отсеку отдельно проанализируйте площади, определенные п.36.1, 36.2 табл.А3 СП 5 уточнив исполнение/неисполнение требования п.А.5.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Пожаротушение в Общественно-торговом центре (ОТЦ)      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.