О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Запуск пожаротушения

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[24.03.2017 17:11:18]
 Сколько пожарных извещателей должно быть?
Установлен С2000-АСПТ, тушение ТРВ. 2 или 3 извещателя? Есть жесткие требования? И программируется ли аспт, чтобы от трёх срабатывал?


[24.03.2017 17:25:13]
 Установлены извещатели пламени друг на против друга по середине в цехе шириной 15 метров длиной 20. Вроде как они защищают площадь всего помещения. Но по диаграмме направленности если смотреть, то углы помещения, защищены одним. Как правильно написать, что такая установка неправильна?


[24.03.2017 17:50:25]
 13.8.3 Зона контроля должна контролироваться не менее чем двумя извещателями пламени, включенными по логической схеме "И", а расположение извещателей должно обеспечивать контроль защищаемой поверхности, как правило, с противоположных направлений.

13.8.4 Контролируемую извещателем пламени площадь помещения или оборудования следует определять исходя из значения угла обзора извещателя, чувствительности по ГОСТ Р 53325, а также чувствительности к пламени конкретного горючего материала, приведенной в технической документации на извещатель.

C2000-АСПТ работает правильно, соответственно пуск при срабатывании двух извещателей. По трем - слишком долго.
Если Вы имеете в виду можно ли поставить в шлейф или в три разных шлейфа всего 3 извещателя, но чтобы при срабатывании 2 произошел пуск - да, можно и так и нужно.


[24.03.2017 17:58:23]
 
Цитата Viss 24.03.2017 17:50:25
13.8.3 Зона контроля должна контролироваться не менее чем двумя извещателями пламени, включенными по логической схеме "И", а расположение извещателей должно обеспечивать контроль защищаемой поверхности, как правило, с противоположных направлений.
--Конец цитаты------
http://spectron-ops.ru/production/ob...
по ИЛИ.


[24.03.2017 17:59:57]
 Тушить по ИЛИ не хотелось бы..Опасненько.


[24.03.2017 18:11:36]
 

Viss ®

[24.03.2017 17:50:25] 13.8.3 Зона контроля должна контролироваться не менее чем двумя извещателями пламени, включенными по логической схеме "И", а расположение извещателей должно обеспечивать контроль защищаемой поверхности, как правило, с противоположных направлений.

Я так понимаю, площадь обнаружения 1го должна перекрываться 2ым, но у ИП площадь обнаружения - элипс, если их поставить друг на против друга то углы контролируются только одним. Или перекрывать не требуется? Или делать такой угол и высоту, чтобы этот элипс уходил за стены?


[24.03.2017 19:00:50]
 Кто может объяснить на пальцах с.38 Зависимость дальности обнаружения.
http://www.tinko.ru/media/catalog/do...

С какой стороны смотреть, как от чего тут, что зависит? Допустим у меня повёрнут на 30 градусов, какая дальность обнаружения?


[24.03.2017 19:04:22]
 1) Пожаротушение - значит сработка по схеме И: при одновременном срабатывании 2-х извещателей пожарных пламени (ИПП).
п. 14.1 СП 5.13130.2009 (с изм.)

2) Если будут выполняться (технически и организационно) требования п. 13.3.3 СП 5.13130.2009, и будет обеспечиваться своевременная замена извещателя, то можно контролировать какждую защищаемую поверхность одновременно двумя ИПП. (п. 14.3 СП5.13130.2009 4-й абзац).

3) Если требования п. 13.3.3 СП 5.13130.2009 выполняться не будут или своевременная замена не обеспечивается, то нужно контролировать каждую защищаемую поверхность тремя (четырьмя) извещателями пламени (п 14.3 СП5.13130 2-й и 3-й абзацы).

4) Можно контролировать защищаемые поверхности в соответствии с 5-м абзацем 14.3 СП5.13130.2010 (два извещателя по схеме ИЛИ), но тут налицо нормативное противоречие (п.14.1 и п. 14.3 СП5.13130), что такое "повышенная достоверность" не понятно, и для пожаротушения, по моему, это будет не лучшим решением.

Выбор мест для установки ИПП - вопрос, на мой взгляд, не простой. Контролировать нужно не просто площадь помещения, а площадь помещения и оборудования. Т. е. нужно индивидуально для объекта смотреть расположение оборудования и пожарной нагрузки, определять все поверхности, которые подлежат контролю ИПП, учитывать зоны затенения...


[24.03.2017 19:11:29]
 и 0 градусов это ось направленная в пол или параллельно полу. http://videoglaz.ru/upload/manuals/%... тут 0 в пол.


[24.03.2017 21:09:17]
 
Цитата makuc 24.03.2017 19:00:50
Кто может объяснить на пальцах с.38 Зависимость дальности обнаружения.
--Конец цитаты------
как я поняла данный рисунок
сначала вычисляете дальность обнаружения в соответствии с п.2.2.4.3 или 2.2.4.4, а потом в зависимости от угла между очагом и осью извещателя определяется реальную дальность обнаружения.
Для угла в 30 градусов она составит примерно 75%.
Можно еще взять Спектроны, скачать
http://spectron-ops.ru/po/spektron-o...
и поиграться в ней.


[24.03.2017 21:52:29]
 мне кажется без высоты установки, не получится определить. 30гр на 3 метрах и на 10 будут отличаться же.


[24.03.2017 22:09:14]
 Это расстояние по оси от извещателя до очага, безотносительно высоты установки.


[24.03.2017 22:53:01]
 Оба извещателя в один угол поставьте, угол у спектрона 90 гр.


[25.03.2017 1:14:20]
 
Цитата makuc 24.03.2017 19:00:50
Кто может объяснить на пальцах с.38 Зависимость дальности обнаружения.
http://www.tinko.ru/media/catalog/docs/9/D/9D137475C90BB16301AEAF3F871ADE0A.pdf
--Конец цитаты------

Я поступаю так:

1. В обвожу контур зоны обнаружения из руководства по эксплуатации сплайном или полилинией.
2. Масштабирую так, чтобы дальность обнаружения 100% была равна максимальной дальности для выбранного очага пожара (для указанных вами Набатов, и очага пожара ТП-6, это 17м).
2. Преобразую данный сплайн в плоскость.
3. Путём вращения данной плоскости получаю 3D-объект - это объёмная зона обнаружения извещателя.
4. Поворачиваю данный 3D-объект на нужный мне угол (например, 30 градусов).
5. Строю сечения 3D-объекта на нужной высоте (например, на -3 м и на -10 м).
6. Получившиеся сечения - зоны обнаружения извещателя на уровне 0,00 м, при установке извещателя на высоте 3м и 10м соответственно, без учёта преград в зоне обнаружения.
7. Размещаю получившиеся сечения на плане здания.

Пример для инфракрасных Набатов:

http://dropmefiles.com/UDjdI
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Запуск пожаротушения      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.