 Добрый день, Коллеги! Прошу помочь в следующей ситации: на реальном объекте была применена перегородка по СП 163.1325800.2014:

"Одинарный металлический каркас из стальных профилей ПС 100/50 и ПН 100/40 с заполнением негорючими минераловатными плитами на основе базальтового волокна плотностью 75 кг/мСП 163.1325800.2014 Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Правила проектирования и монтажа, толщиной 80 мм, обшитый с обеих сторон тремя слоями гипсокартонных листов огнестойких толщиной 12,5 мм"

Сейчас встряли с подтверждением заявленной огнестойкости перегородки (по проекту EI-150). Конечно же, здесь имеет место ошибка архитектора, который заложил перегородку без сертификата, но всё же. В п. 7.1.4.2 указано, что требуется подтверждать пожарными испытаниями огнестойкость перегородки. Отсюда непонятно: зачем делать СП с конкретным типом и описанием перегородки, ее сооветствием определенной огнестойкости, если для ее подтверждения нужно проходить пожарные испытания?! Мы пытались найти в интернете соответствующее пожарное заключение и сертификат - всё бесполезно. Существует ли таковой вообще? Может быть кто нибудь сталкивался?

Заранее благодарю за любой ответ.


[21.02.2017 13:37:06]
 А как Вы искали - там море сертификатов вот один из них:
http://domaleto.ru/gallery/SS%20KNAU...(GKLO).jpg


[21.02.2017 13:38:35]
 http://domaleto.ru/gallery/SS%20KNAU...(GKLO).jpg


[21.02.2017 13:40:13]
 KNAUF-list ognestoykiy (GKLO).jpg окончание


[21.02.2017 13:58:09]
 Спасибо за ответ, но Вы не правы: в случае возведения перегородки из ГКЛ на металлическом каркасе требуется сертификат на всю конструкцию или заключение о прохождение огневых испытаний, но не отдельно на листы ГКЛ или ГКЛО. Если взять к примеру KNAUF - у них есть заключения на все типы перегородок, но среди них нет такой как у нас - у них 100 мм утепления, у нас 80 мм.


[21.02.2017 18:48:48]
 "Если взять к примеру KNAUF - у них есть заключения на все типы перегородок, но среди них нет такой как у нас - у них 100 мм утепления, у нас 80 мм".

Так у вас, всё-таки, аналогичная перегородка или своя оригинальная?
123-ФЗ, статья 87
часть 10. Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных конструкций, аналогичных по форме, материалам, конструктивному исполнению строительным конструкциям, прошедшим огневые испытания, могут определяться расчетно-аналитическим методом, установленным нормативными документами по пожарной безопасности.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Подтверждение огнестойкости перегородки из ГКЛ по СП 163.1325800.2014      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.