Механическая защита кабельных медуэтажных стояков

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[07.12.2016 16:24:35]
 Я столкнулся со следующей проблемой:
Подрядная организация производит монтаж пожарной сигнализации и СОУЭ в 6эт. служебно-бытовом корпусе. Между этажами рядом со старыми уже занятыми металлическими кабельными стояками прокладывают ШПС и СОУЭ в гофре, понимаю, что гофра не защитит кабели от механических повреждений и т.б. от уборщицы со шваброй, но нормативного документа на монтаж межэтажных кабельных стояков из металлических отрезков труб не нашёл. Быть может кроме СНиП 3.05.06-85 п. 3.18 существуют ещё какие-либо нормативные документы, регламентирующие материал и высоту межэтажных кабельных стояков?


[07.12.2016 16:59:19]
 А по проекту как должно быть?


[07.12.2016 17:09:46]
 В проекте указаны только места межэтажных отверстий
ipa

[07.12.2016 18:21:27]
 СНиП 3.05.06-85
3.18. Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах, а через сгораемые - в отрезках стальных труб.
Проемы в стенах и перекрытиях должны иметь обрамление, исключающее их разрушение в процессе эксплуатации. В местах прохода проводов и кабелей через стены, перекрытия или их выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом) легко удаляемой массой из несгораемого материала.
Уплотнение следует выполнять с каждой стороны трубы (короба и т. п.).
При открытой прокладке неметаллических труб заделка мест их прохода через противопожарные преграды должна быть произведена несгораемыми материалами непосредственно после прокладки кабелей или проводов в трубы.
Заделка зазоров между трубами (коробом, проемом) и строительной конструкцией (см. п. 2.25), а также между проводами и кабелями, проложенными в трубах (коробах, проемах), легко удаляемой массой из несгораемого материала должна обеспечивать огнестойкость, соответствующую огнестойкости строительной конструкции.
3.63. Бронированные и небронированные кабели внутри помещений и снаружи в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, грузов и механизмов, доступность для неквалифицированного персонала), должны быть защищены до безопасной высоты, но не менее 2 м от уровня земли или пола и на глубине 0,3 м в земле.
3.64. Концы всех кабелей, у которых в процессе прокладки нарушена герметизация, должны быть временно загерметизированы до монтажа соединительных и концевых муфт.
3.65. Проходы кабелей через стены, перегородки и перекрытия в производственных помещениях и кабельных сооружениях должны быть осуществлены через отрезки неметаллических труб (асбестовых безнапорных, пластмассовых и т. п.), отфактурованные отверстия в железобетонных конструкциях или открытые проемы. Зазоры в отрезках труб, отверстиях и проемы после прокладки кабелей должны быть заделаны несгораемым материалом, например цементом с песком по объему 1:10, глиной с песком - 1:3, глиной с цементом и песком - 1,5:1:11, перлитом вспученным со строительным гипсом - 1:2 и т. п., по всей толщине стены или перегородки.
Зазоры в проходах через стены допускается не заделывать, если эти стены не являются противопожарными преградами.
«ПУЭ», разд. 2,
2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:
кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;
п. 2.3.135
2.3.135. Прокладка кабелей в полу и междуэтажных перекрытиях должна производиться в каналах или трубах; заделка в них кабелей наглухо не допускается. Проход кабелей через перекрытия и внутренние стены может производиться в трубах или проемах; после прокладки кабелей зазоры в трубах и проемах должны быть заделаны легко пробиваемым несгораемым материалом.
Прокладка кабелей в вентиляционных каналах запрещается. Допускается пересечение этих каналов одиночными кабелями, заключенными в стальные трубы.
Открытая прокладка кабеля по лестничным клеткам не допускается.


[08.12.2016 9:30:51]
 Т.е. п.3.63 и 2.3.15 "... должны быть защищены до безопасной высоты, но не менее 2 м от уровня земли или пола и на глубине 0,3 м в земле." допускает прокладку кабелей ОПС менее 2м от пола по стене в гофре?


[08.12.2016 10:17:45]
 Наоборот, данные пункты НЕ допускают прокладку кабелей ниже 2 м от пола в гофре, т.к. гофра не защищает от механических повреждений.


[08.12.2016 10:30:03]
 В том-то и дело. Хотелось бы найти нормативный документ в котором бы оговаривалось бы не только ниши и проходы межэтажных перекрытий но и сами кабельные стояки.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 