Автоматические извещатели (тепло, пламя) для площадки без навеса на улице с обращением дизтоплива.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.11.2016 21:45:09]
 Всем добрый вечер!
Кто-нибудь может подсказать извещатели на тепло или пламя для защиты площадки на улице без навеса, на которой обращается дизельное топливо. Есть ли такие и какие лучше выбрать тепло или пламя чтобы не было ложняков?


[26.11.2016 23:57:37]
 Если пламя как бы можно представить установкой на столбах или стенах зданий, то хотелось бы понять как Вы собираетесь тепловые вешать


[27.11.2016 0:56:24]
 Тепловые на тросах от опоры до опоры не получится повесить?
А пламени ложняки не будут давать от солнца?
И защита от дождя нужна хотя бы IPx3 - есть такие извещатели?
А еще лучше защита IPx6, так как дренчерная завеса, не попала бы струя воды, но таких извещателей наверное нет.


[27.11.2016 1:27:25]
 У меня таких пара коробок - http://www.tinko.ru/p-229991.html
Распознавание возгорания в УФ и ИК диапазонах излучения, по алгоритму разработанному НПО Спектрон, позволяет исключить ложные срабатывания извещателя пламени от солнечных лучей, зеркальных бликов, осветительных приборов и рассеянной сварки.


[27.11.2016 1:34:06]
 Еще и IP66, я думал таки не бывает, спасибо!


[27.11.2016 1:41:48]
 Да и IP68 бывает http://bolid.ru/production/orion/ops...
Сейчас даже айфон IP67


[27.11.2016 12:02:17]
 Спектроны-601М дают сработку на закат солнца, даже через двойной стеклопакет, при установке следует это учитывать.


[27.11.2016 15:37:39]
 БКВ ® [27.11.2016 12:02:17]
Спектроны-601М дают сработку на закат солнца, даже через двойной стеклопакет, при установке следует это учитывать.

Вот этого я и боюсь, так как морское побережье, горизонт открыт.


[27.11.2016 15:39:48]
 Какие варианты? Тепловики, а есть ли IPx3 и выше, кто-нибудь встречал?


[27.11.2016 17:00:39]
 С тепловиками это юмор такой? Хочется понять, где у Вас перекрытие находится. Луна наверное перекрытие


[27.11.2016 17:31:11]
 Br

В соответствии с какими нормами вы проектировать собрались?


[27.11.2016 17:49:40]
 Ув.dizel2012 ®, на тросах нельзя закрепить?


[27.11.2016 17:54:42]
 Ув. zerber ® ВСН 12-87 п. 5.4 по извещателям.


[27.11.2016 18:11:51]
 У вас импортозамещение есть?


[27.11.2016 18:25:05]
 Нет нету


[27.11.2016 18:47:14]
 Обратитесь в Минимакс. Я был у них на заводе. Лично видел стенд. Смонтированно было 8 или 10 извещателей пламени. Стенд стояла на краше и был направлен на солнце. Проверяли отсутствие ложных срабатываний. Прайса под рукой нет, но стоят дорого. Или можете поискать извещатели Fire Fighting. Их многие производители выбирают в партнёры. Ну и конечно Детроникс.


[27.11.2016 19:13:32]
 Ок, спасибо


[27.11.2016 19:19:29]
 Нужна будет помощь, обращайтесь в личку или сразу zerber2013@yandex.ru


[27.11.2016 19:20:47]
 Ок.


[27.11.2016 21:17:13]
 Тепловой линейный - термокабель, если есть что обмотать, бочки или цистерны, очень хорошо будет работать. Серия XCR в фторполимерной оболочке устойчив к УФ и химическим реагентам, до -60грС
http://firepro.ru/assets/doc/tech/%D...
Пламя с УФ каналом для наружной установки не рекомендуется, прохождение в УФ диапазоне при осадках резко снижается.
Надо брать триплекс ИК солнечно слепые, с рабочей длиной волны на спектральной составляющей углекислого газа СО2.
http://avtoritet.net/library/press/2...
Вот например из отечественных http://www.teploizmerenie.ru/print/3...


[27.11.2016 21:47:39]
 Обмотать бочки или цистерны термокабелем... забавно звучит. Это как в Болиде, когда в ШКП появилась необходимость контролировать линии 380 В решили это сделать путём плотной обмотки силового кабеля слаботочным шлейфом.


[27.11.2016 22:46:41]
 Идея бредовая. Так как бочки и цистерны периодически передвигают. Я уж не говорю про наше население, прямо озабоченное что-нибудь сломать и утащить. Нет альтернативы извещателям пламени, а ложняки будут обязательно


[27.11.2016 23:25:26]
 Причал представляет собой технологическую площадку на открытом воздухе, к которой подводятся трубопроводы с дизтопливом и мазутом и установлено сливо-наливное устройство.
А если тепловики, их никак не предусмотреть на тросах, нет таких?, так как навеса никакого нет.


[27.11.2016 23:31:20]
 Друзья мои, я искренне удивлен вашей неосведомленностью, вроде бы не первый год в пожарке?

Во всем мире резервуары защищают термокабелем.
Резервуары с плавающей крышкой защищают по периметру крышки, а подключение делают через специальный пружинистый кабель, примерно как у телефена, он с 3,5 м растягивается до 15 м.
http://www.protectowire.ru/thermocab...

А обматывают цистерны термокабелем, для контроля внешнего нагрева. При высокой температуре термокабель срабатывает и включается водяное охлаждение.
Даже у нас полно таких решений реализовано.
Сам видел в Новотеке.


[28.11.2016 0:48:47]
 вы так написали, что складывается впечатление, будто иного технического решения нет. а это, мягко говоря, не так. именно то, что уже не первый год в пожарке, позволяет мне знать, что иные технические решения вполне активно применяются. это и точечные (погружные) тепловики в крыше резервуара, и пламенные ПИ для контроля зоны обвалования и самой крыши резервуара. Линейные тепловики применяются потому что речь идет о больших площадях крыш резервуаров, а иных принципиальных преимуществ у них нет. Не большая площадь и уже можно обойтись погружным.
andluck

[28.11.2016 11:31:21]
 Если Вам нужны извещатели пламени, защищенные от "закатного Солнца", то могу порекомендовать наши "Набаты". Они уже давно используются на причалах. Нареканий не было.
Если будут конкретные вопросы по эксплуатации - пишите на эл. почту.



[28.11.2016 11:54:23]
 Ув. andluck, поимею ввиду спасибо.


[30.11.2016 15:41:25]
 Ещё используются тепловизоры.

нашёл статью "Профессиональные рекомендации по использованию тепловизоров для проверки резервуаров и ёмкостей" (ссылку давать не буду, а то подумаете, что это реклама).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Автоматические извещатели (тепло, пламя) для площадки без навеса на улице с обращением дизтоплива.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.