О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Минимальная высота прокладки лотка

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.10.2016 19:05:35]
 Добрый день.
Не по теме конфы, но из граничной области. Может поможете.
Существуют ли нормативные ограничения на минимальную высоту прокладки лотка с кабелями диспетчеризации, СКС, других "слаботочных" систем. При учёте, что лоток в любом случае не мешает проходам людей.
Конкретная ситуация: прокладка проволочного лотка для диспетчеризации и СКС (оптика и витая пара) по техническому этажу. В силу насыщенности трубопроводами и лотками электрики не получается проложить непосредственно под потолком. Но есть возможность пройти примерно на высоте 1,5 метра.

Спасибо.


[26.10.2016 20:54:00]
 Можно и по полу, как, например, проводка в плинтусах. И на 1,5 метрах тоже можно.


[26.10.2016 20:59:20]
 Если не на пути эвакуации, в техническом коридоре - да хоть как угодно, лишь бы Заказчика устроило


[28.10.2016 14:34:43]
 Т.е. если что, то ссылаться на последний абзац:

ПУЭ
2.1.52. Открытую прокладку незащищенных изолированных проводов непосредственно по основаниям, на роликах, изоляторах, на тросах и лотках следует выполнять:
1. При напряжении выше 42 В в помещениях без повышенной опасности и при напряжении до 42 В в любых помещениях - на высоте не менее 2 м от уровня пола или площадки обслуживания.
....
В помещениях, доступных только для специально обученного персонала, высота расположения открыто проложенных незащищенных изолированных проводов не нормируется.


[28.10.2016 14:37:34]
 "Открытую прокладку незащищенных изолированных проводов..."

А чем провод от кабеля отличается Вы знаете?


[28.10.2016 22:58:24]
 Georg®, знаю, но не понимаю :)
Однозначного критерия не знаю.
Но кабель более защищён что ли.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Минимальная высота прокладки лотка      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.