 Собственно, есть капсульный отель. Капсулы в 2-3 яруса.
Нужна ли АУПС в каждой капсуле?


[26.10.2016 12:51:30]
 Площадь какая суммарная? Этажность? А дальше по табл. А1 приложения А СП5.


[27.10.2016 5:16:22]
 Согласно приложения А - в каждую ячейку, так как отдельное помещение.

Так как там находится народ - то только дымники )


[27.10.2016 12:33:58]
 Не может быть помещений высотой в локоть - это не помещения, а оборудование. А так как в таблице А.4 СП5.13130 они не присутствуют, то тушить внутри не нужно.


[27.10.2016 12:46:33]
 Рустам74 ®, или представить его как шкаф, положенный на бок,а в шкафах ПС не ставят, Black_bird просто плохо представляет что такое капсульный отель. Из туристических передач, знаю, что перед заход в него надо разуться. А когда "заходишь" в него - получается, что сразу ложишься на кровать.


[27.10.2016 13:20:03]
 Я про такое в Японии слышал, и прочей Азии. Неужели и у нас такое стали строить.


[27.10.2016 14:44:47]
 Крысис прижмёт - не так раскорячишься :-).


[27.10.2016 19:34:53]
 Господа, это вопрос государственного кадастра недвижимости. Если мы говорим об человеческой логике, то ставить или нет за вами решение, а если мы говорим о букве закона, то у меня вопрос другой, у вашего объекта есть четкий, занесенный в реестр адрес?


[27.10.2016 20:21:46]
 думаю, здесь отсутствие норм проектирования со всеми вытекающими


[27.10.2016 22:40:53]
 Это не оборудование и не шкаф, а спальное помещение, каких бы размеров оно не было.


[28.10.2016 8:41:30]
 абырвалГ®

А в спальных мешках АУПТ значит тоже нужно? ;)


[28.10.2016 10:18:35]
 Площадь не более 50 кв.м.

Сам отель располагается в существующем здании смешанного назначения и занимает несколько помещений.


[28.10.2016 11:52:46]
 Рустам74

Чушь собачья!


[28.10.2016 15:33:56]
 Б6.1 капсульная гостиница: гостиница, включающая номера (помещения)
или капсулы для краткосрочного полноценного отдыха, как правило, от
нескольких часов до 2-3 суток.
Капсула - это жилое помещение длиной 2,0, шириной 1,0 и высотой 1,25 м, рассчитанное на одного человека. В капсуле можно спать, читать книги и смотреть телевизор. Для гостей номеров на каждом этаже предусматриваются мужские и женские уборные и души. Другие помещения устанавливаются заданием на проектирование.
(Введен дополнительно, Изм. N 1).


[28.10.2016 15:50:43]
 трое пожарников®

ОПС! :( Вы правы, тогда это помещение.


[28.10.2016 17:19:28]
 Да какой там помещение, особенно с учетом этого: 13.3.6 Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств в любом случае должно быть не менее 0,5 м.
Девуш-ку,-ек в это "помещение" чаю попить точно не приведешь.


[28.10.2016 22:00:39]
 ИМХО, обсуждение идет вокруг и около. Я например вижу смысл разработать СТУ и это единственный выход, если не делать АУПС в каждой капсуле.
Если отель такой http://www.v-exp.ru/- то это помещение, а если такой http://thekubz.com/?utm_source=yande... - то в коридоре, где капсулы: http://thekubz.com/wp-content/upload...
Уважаемый Sege ®,это все в свободном доступе, можно по-мониторить Интернет побольше и найти уже разработанные и согласованные СТУ на подобного вида отели.


[28.10.2016 22:35:03]
 
Цитата Сарпож 28.10.2016 22:00:39
если не делать АУПС в каждой капсуле.
--Конец цитаты------
Откуда такое желание сделать пожарку как можно хуже?
А если сгорит этот капсюльный отель от окурка?


[29.10.2016 21:21:08]
 Уважаемый абырвалГ ®! я не убеждаю Вас делать ка можно хуже пожарку. Я Вам говорю: разработайте СТУ, согласуйте их и монтируете пожарку. так же говорил, что может не нужно Вам изобретать велосипед, подобные СТУ есть, ведь данные мной ссылки ранее показывает, что такие объекты существуют не только в Руси Заморской, но и намного ближе.


[31.10.2016 12:53:00]
 13.3.6 Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств в любом случае должно быть не менее 0,5 м.

Интересно, голова постояльца является окружающим предметом?


[31.10.2016 15:26:00]
 Нет.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Капсульный отель: нужна ли в капсулах АУПС      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.