Необходимость ПС и опуск лифтов

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Азер ®

[24.10.2016 20:49:12]
 Здравствуйте. Вопрос вот какой. Объект - 9-ти этажный жилой дом, с лифтами. Необходимость в оснащении объекта пож. сигн., согласно СП5, отсутствует, так, как высота до подоконника последнего жилого этажа не превышает 28м. Кстати, тут тоже неясность - в СП5 говорится о высоте здания в целом и никаких пояснений-примечаний-разъяснений по этому поводу не видел, но коллеги утверждают что 28м именно до подоконника последнего жилого этажа. Так на самом деле 28м - это до какой точки считается, и на что ссылаться?
Ну в любом случае ПС не предусмотрена проектом. Далее. Из экспертизы приходит замечание - не отсутствие ПС, а необходимость перевода лифтов в режим перевозки пожарных подразделений, для чего следует предусмотреть ПС. Я понимаю, что лифты необходимо опустить на 1-ый этаж, но тут тогда не ясно, в каком объеме предусматривать ПС. Только коридоры, лифтовые холлы, или квартиры в том числе? И то что касается квартир(в домах любой высоты) - есть ли требования, и если есть, то где, в необходимости установки ручных извещателей в квартирах? Коллеги ставят, но не могут обосновать их установку.

Заранее спасибо.


[24.10.2016 22:48:19]
 http://prntscr.com/cyfaxa
видели такое окошечко?


[25.10.2016 6:47:49]
 Азер ®, сейчас в работе жилые дома. 7-этажка с лифтом - выросли лифты для ППП, зоны безопасности для МГН, дымоудаление... На этажных площадках и в лифтовых холлах дымовики, в прихожих квартир тепловые, по помещениям в квартирах автономники, подсобные и технические помещения - дымовики. Оповещение согласно СП3 для здания не требуется, экспертизу прошли в таком виде, при чём больше всего вопросов было к конструктиву шахт-дверей-прочего для лифтов, но не к АУПС.


[25.10.2016 6:49:08]
 вообще - см. ст.140 ФЗ-123 и многое станет явным, самое забавное, что это недоразумение весной упразднится с введением изменения к ФЗ-123... вот так и живём


[25.10.2016 13:51:11]
 uzdp ®
[25.10.2016 6:49:08]

Откуда такие сведения ?


[25.10.2016 14:42:43]
 AndyT ®, про ст.140? так в Госдуме сейчас изменения ходят
http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/sc...
Азер ®

[25.10.2016 14:56:48]
 По необходимости ПС все ясно, спасибо огромное.

2 вопроса не понятны пока что.

1. Ручники в прихожих квартир. Нужны ли? Ведь говорится о расстоянии не более 50м между ручниками. Или есть какие-то требования по расстоянию от дальней точки здания до ручника? Если нет, то ведь достаточно 1 ручника перед выходом с этажа на лестничную клетку?

2. И вот еще что хочу уточнить. В этом же 9-ти этажном доме. СОУЭ так понимаю не требуется? Он ведь у меня секционного типа с одной лестницей.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Необходимость ПС и опуск лифтов      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.