Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Надо ли оборудовать пандус автоматическим пожаротушением или нет?

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
sergo757 ®

[27.09.2016 15:52:06]
 Помогите с таким решением. Офисное здание в подземном этаже автостоянка с пандусом (закрытым) ведущим непосредственно наружу. Надо ли оборудовать данный пандус автоматическим пожаротушением или нет?. Пандус однопутный с автоматическими воротами как при въезде на пандус так и на въезде на автостоянку. Спасибо заранее


[В теме сообщения конкретнее указывайте вопрос. Подробнее см. http://www.0-1.ru/discuss/faq.asp =Админ ]


[27.09.2016 17:26:13]
 3.15. Рампа (пандус): наклонная конструкция ...
не помещение, а конструкция, а оборудуются помещения. Полагаю, что не нужно


[28.09.2016 11:21:24]
 в экспертизе требовали. прописывал в сту.


[28.09.2016 11:27:12]
 автостоянки в целом оборудуются АУП, рамп как исключение в п. А.4 прил. А СП 5.13130.2009 нет, поэтому оборудовать их АУП надо


[28.09.2016 14:32:25]
 Асашай ® не совсем так.
А.10. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, представлен далее в данном документе.
Обратите внимание "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования..." конструкций там нет (т.е. не надо). Пространств (для тамбура или чердака) тоже самое, кстати (как пример).


[28.09.2016 15:30:13]
 В госэкспертизе не требовали. здание строилось без сТУ


[28.09.2016 15:37:43]
 в СП154 сказано: п.6.5.1 В подземных автостоянках в помещениях хранения автомобилей следует предусматривать автоматическое пожаротушение.
т.е. т.к. рампа не является помещением для хранения - АПТ в ней не надо, но по факту - всегда требуют, всегда делаем.

в СП113 видим п.5.1.33 Из каждого пожарного отсека должно предусматриваться не менее двух выездов на закрытые или открытые рампы при устройстве дренчерной завесы с автоматическим пуском при пожаре над проемом с противопожарными воротами 1-го типа.
- может отсюда требование по ПТ?


[28.09.2016 15:52:00]
 Значит придется ставить сухотруб. Иначе зимой все померзнет.


[28.09.2016 18:01:44]
 CV ® "может отсюда требование по ПТ" - это требование компенсирует тамбур шлюзы на рампах, сообщающих несколько этажей - к вопросу не относится. "но по факту - всегда требуют" - это да, за исключением если рампа не открыта.
sergo757 ®, уберите уличные ворота)


[28.09.2016 18:11:02]
 если убрать уличные ворота - что измениться??
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 