пожарная дверь-противоречия в нормах?

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
МаксАрхитектор ®

[27.09.2016 15:07:20]
 Проект 2-х этажного общественного здания. На 1 этаже- противопожарная перегородка 1 типа, отделяющая вестибюль, в который выходит открытая внутренняя лестница (2 типа), от коридора. Соответственно, дверь в коридор будет противопожарной 2 типа. Вопрос по остальным требованиям к этой двери, нет-ли противоречий между:
1). СП 1.13130.2009
4.2.7 Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток НЕ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ЗАПОРОВ, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа.
2). ФЗ № 123 Ст.88 п 8. Окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися, а противопожарные двери и ворота ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ УСТРОЙСТВА ДЛЯ САМОЗАКРЫВАНИЯ. Противопожарные двери, ворота, шторы, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре.


[27.09.2016 15:11:35]
 МаксАрхитектор ®, противоречий нет. Устройство для самозакрывания не является запорным устройством. Это дверной доводчик, который не позволяет дверному полотну находится свободно в открытом положении. У вас же хватает сил открыть дверь, закрытую доводчиком, самостоятельно, без ключей или других устройств.
МаксАрхитектор ®

[27.09.2016 16:14:05]
 Спасибо Вам! Видимо, я подсознательно перепутал самозакрывание-доводчик двери с автоматическим запиранием- защёлкой двери при её закрытии
МаксАрхитектор

[27.09.2016 17:00:13]
 а фраза "НЕ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ЗАПОРОВ, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа" означает, что эти двери должны быть без замков?


[27.09.2016 17:43:54]
 Любой запор, который свободно открывается рукой. Засов, крючок и пр. Если у тебя нет ключа, то ты же не можешь открыть свободно дверь, нужен лом или болгарка. Предельно понятно уж.
МаксАрхитектор ®

[27.09.2016 18:17:19]
 Уважаемый Bob, спасибо, что подключились. Мешать эвакуации, т.е. мешать открытию двери из ИЗНУТРИ может либо крючок, засов, расположенные СНАРУЖИ, на которые закрыта дверь, либо если эта дверь закрыта НА ЗАМОК, а у того, кто эвакуируется, нет ключа. С крючками всё понятно. Вопрос в том, подпадает-ли наличие/отсутствие замка в противопожарной двери из коридора в вестибюль под эти нормы?


[27.09.2016 18:41:15]
 ответили в другом месте, это значит, что замок должен открываться изнутри щеколдой, а не ключом


[27.09.2016 18:46:46]
 Разницы нет, какая дверь. Этот выход единственный?


[27.09.2016 19:03:18]
 нет, всего 2 выхода


[27.09.2016 20:49:30]
 Скорей всего у вас здание Ф4. С каждого этажа два выхода и из каждого помещения более 50 человек тоже. Отсюда и исходите. Не очень пойму, что там с вестибюлем, на схеме бы посмотреть. Если из коридора в вестибюль второй эвакуационный выход, то открываться должен свободно.
МаксАрхитектор

[28.09.2016 0:50:20]
 нет, Ф2.2 Танцевальный зал (бально-спортивные танцы).Схему бы показал, да не вставишь картинки здесь. На 1 этаже малый зал (130м2), раздевалки, тренерская выходят в коридор. Из коридора можно либо через вестибюль и тамбур попасть к главному выходу, либо напрямую через коридор ко 2-му эвакуац. выходу. Из вестибюля на 2 этаж ведёт открытая лестница 2 типа (главная эвакуационная лестница), поэтому вестибюль отгорожен противопожарными перегородками (в пол кирпича) от коридора и др. помещений (малого зала, гардероба, инвентарной, ПУИ). Сам вестибюль разделён на 2 зоны (входная, возле тамбура и гардероба и -зона отдыха) с проходом шириной 1 м между ними без дверного проёма. На 2 этаже только зал 400м2. Из него есть главный эвак. выход через внутр. открытую лестн. (2 типа) и 2-й эвакуационный выход по металлической наружной лестнице 3 типа шириной 1.2 м...


[28.09.2016 13:20:42]
 Теперь вроде понял. Из коридора оба выхода должны свободно открываться изнутри без ключа. У нас такая же схема была. Главная лестница с вестибюлем на первом этаже, и лестничная клетка в торце здания со своим выходом. Была привычка закрывать на ключ дверь в вестибюль у заведующей АХО, пока ей на должностное не впаяли. А ширина коридора 1 м достаточно?
МаксАрхитектор

[28.09.2016 14:16:14]
 1м- это проём без двери между двумя зонами вестибюля. А коридор шириной 1.5 м. Всем спасибо, ответ на свой вопрос я получил
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: пожарная дверь-противоречия в нормах?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.