О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Помогите с противопожарным заполнением

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Sever--ok ®

[27.09.2016 13:42:23]
 Форумчане, есть здание + галерея. Пож.отсеки: подвал и первый этаж один пож. отсек, 3-й этад отдельный пожарный отсек. Вопрос по этой четверти над кровлей галереи.

1. Окна на 8 метров вверх должны быть ЕI60 или EI30 , т.к. 2,3,4 эт. выходит разные пож.отсеки?

2. Стены должны быть 150 минут?

3. или обычные стены и окна, а кровля 150 минут.

Ссылку на чертеж прилагаю.

http://s020.radikal.ru/i722/1609/53/...



[ув.Sever--ok Дублирование вопроса в несколько веток у нас считается спамом =Админ]


[28.09.2016 11:26:22]
 Серьезные вопросы задаются... второго этажа в здании нет? зачем делить на разные отсеки 1 и 3 этажи? Ссылки у меня блокируются, увидеть не могу. В вашем случае:
1. заполнение 25%, иначе окна придется делать 150 минут.
2. И перекрытие 150 минут и несущие до самого фундамента 150 минут.
3. а кровля то тут причем? кровля 15 минут.


[28.09.2016 13:41:12]
 есть второй этаж )) Операционные блоки, отделения реанимации и интенсивной терапии должны располагаться в самостоятельных пожарных отсеках. В галлереи есть четверть 1-этажная в которую выходят ограждающие конструкции разных пож.отсеков, а сама галлерея как и здание 4-х этажная. На словах тяжело корректно объяснить
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 