Орошение емкостей из перфорированного трубопрогвода

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.09.2016 17:36:04]
 Есть СТУ в которых прописано орошение емкостей для охлаждения емкостей с ДТ от передвижной техники через перфорированный трубопровод выведенный за обвалование. Возникает вопрос - какого диаметра дырки должны быть и расстояние между ними. Труба Ду80


[26.09.2016 17:55:58]
 я обычно беру отверстия диаметром 4-6 мм с шагом не более 200 мм как в методике Транснефти.


[27.09.2016 13:23:37]
 а что за методика?


[27.09.2016 14:03:27]
 Информация есть в документе ВНИПИНЕФТЬ Т-ТБ-02-2011



[27.09.2016 15:08:16]
 гоха ®, плохие СТУ. Не работайте больше с ними)).
По вашей теме однажды видел приблизительно такие подходы:
Кольца водяного орошения резервуаров выполняются из перфорированного трубопровода с диаметром отверстий 4 мм, с шагом 0,2 м. Ось трубопровода располагается на высоте не более 0,3 м от верхней кромки резервуара. Отверстия располагаются таким образом, чтобы струя воды направлялась на стенку резервуара под углом 30° ниже уровня горизонта. Не помню где я это видел, но что-то приблизительно так...


[27.09.2016 15:17:04]
 спасибо


[27.09.2016 15:27:47]
 а если это горизонтальные емкости?


[27.09.2016 15:51:47]
 Пожарный кран ® [27.09.2016 15:08:16]
Так сделано в старых типовых проектах. Например http://files.stroyinf.ru/Index2/1/42...

гоха ® [27.09.2016 15:27:47]
В документе ВНИПИНЕФТЬ Т-ТБ-02-2011 об этом написано.



[27.09.2016 16:17:00]
 еще можно в разделе 6 ВНТП 3-85 почитать. Видимо откуда в Т-ТБ-02-2011 и передрали.


[27.09.2016 17:08:42]
 РД 13.220.00-КТН-014-10. Руководящий документ - нормы проектирования систем пенного пожаротушения и водяного охлаждения объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов (АК Транснефть)


[27.09.2016 17:31:17]
 тогда уж РД-13.220.00-КТН-142-15
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Орошение емкостей из перфорированного трубопрогвода      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.