Нормирование предела огнестойкости наружной двери

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
dikocherga ®

[28.08.2016 17:24:32]
 Здравствуйте!
Прошу подсказать, сам уже запутался, боюсь, что не выпутаюсь без вашей помощи.

В стене промышленного здания (Металлические колонны, по периметру обшито сэндвич-панелями) планируется сделать проем для устройства эвак выхода из административной части. Как объяснил пожарный, напрямую выходить через цех нельзя, поэтому можно сделать пристройку (к администр. части) и через нее уже выходить. И вот вопрос: Заполнение планируемого проема из этой пристройке нормируется по пределу огнестойкости? Какую дверь ставить? Слышал, что предел огнестойкости заполнения проема должен быть такой же, как и предел огнестойкости преграды. Наружная стена из сэндвич-панелей не является же таковой?


[28.08.2016 19:13:20]
 СП 2.13130.2012
5.4.4. Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности заполнений проемов в ограждающих конструкциях зданий (дверей, ворот, окон и люков), а также фонарей, в том числе зенитных, и других светопрозрачных участков настилов покрытий не нормируются, за исключением специально оговоренных случаев и при нормировании пределов огнестойкости заполнения проемов в противопожарных преградах. Конструкции заполнения светопрозрачных проемов (кроме дымовых люков) в покрытиях зданий классов конструктивной пожарной опасности С0 и С1 следует выполнять из негорючих материалов. (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 23.10.2013 N 678)
dikocherga ®

[28.08.2016 20:15:53]
 Ув. Асашай! Благодарю!
Т.е. я могу взять хоть алюминиевую дверь со стеклом, лишь бы по габаритам подходила, потому что ограждающая стена не является противопожарной преградой..


[28.08.2016 23:01:29]
 ну да, если стена не противопожарная и если нет примыкания под углом менее 135 град. (пп. 5.4.14, 5.4.16 СП 2.13130.2012)
dikocherga ®

[29.08.2016 0:08:37]
 Так, а вот этот пункт видимо, имеет место быть.
https://yadi.sk/i/vWTzg4t-uYtay
Под цифрой 1-существующая стена, разделяющая административную и производственную часть здания. Зеленым цветом-проектируемые конструкции и двери. Правильно я понимаю, что и дверь теперь будет как-то нормироваться наружная и в размер 4м я должен уложиться от окна, чтобы с ним ничего не делать?


[29.08.2016 9:59:36]
 в вашем случае никакого примыкания под углом менее 135 град. нет. Если стена не противопожарная - то и дверь можете ставить любую
dikocherga ®

[29.08.2016 10:28:40]
 Можно вопрос? мб он дурацкий..прошу простить.
Данная стена, отделяющая адм часть от производственной. В ней есть двери с первого этажа в помещения. Одно из них - кладовая спецодежды, категории Г. Пожарный написал, что не обеспечено заполнения проема в противопожарной преграде. Т.е. эти двери необходимо заменить на EI30 (из-за разных категорий помещений). Окей. Это не говорит о том, что вся эта стена (не только возле кладовой) является противопожарной преградой? и тогда она примыкает под углом 90 град., что меньше 135.


[29.08.2016 10:35:16]
 кладовая не может быть категории Г, будет В1-В4.
согласно норм можно не отделять такие помещения п.п. преградами

СП 4.13130.2013
6.1.40 Во встроенных помещениях производственных зданий допускается предусматривать уборные, помещения для отдыха, обогрева или охлаждения, личной гигиены женщин, ручных ванн, устройства питьевого водоснабжения, умывальные, помещения для мастеров и другого персонала, которые по условиям производства размещаются вблизи рабочих мест, а в помещениях категорий В, Г и Д – также курительные. Встроенные помещения размещаются рассредоточено, их рекомендуется выполнять из легких ограждающих конструкций ( в том числе сборноразборных). В зданиях IV степени огнестойкости классов С2 и С3 встроенные помещения (за исключением уборных, личной гигиены женщин, ручных ванн, устройств питьевого водоснабжения, умывальных и т.п.) не допускается размещать у наружных стен, на антресолях и технологических площадках.
Высоту встроенных помещений ( от пола до потолка) допускается принимать не менее 2,4 м.
dikocherga ®

[29.08.2016 10:55:15]
 
Возле двери наклейка есть, что помещение категории Г.. а у пожарного она кладовой спецодежды зовется..


[29.08.2016 10:58:29]
 9. К категории Г относятся помещения, в которых находятся (обращаются) негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива.
ogpn8

[29.08.2016 11:12:51]
 Добрый день. Обращаю Ваше внимание на следующие требования
СП 4.13130.2013:
- п. 4.2:"Размещаемые в пределах объекта защиты – части зданий,группы помещений, а также вспомогательные помещения других классов функциональной пожарной опасности следует выделять противопожарными преградами в соответствии с требованиями настоящего свода правил. При этом,требования, предъявляемые к указанным частям, выделенным противопожарными преградами, следует определять исходя из их классов функциональной пожарной опасности."
- п.п. 6.1.42 - 6.1.43 СП 4.13130.2013 - нормируют разделение административной и производственной частей здания противопожарными преградами (перегородками или перекрытиями 1-го типа в зависимости от конструктива здания). В Вашем случае противопожарной преградой должна быть (кроме существующих) проектируемые перегородки тамбура эвакуационного выхода, соответственно, следует проектировать противопожарную дверь в перегородке с шириной по рисунку 3200.


[29.08.2016 11:14:50]
 да уж..........
раздевалка - чисто встроенное помещение для персонала, по п. 6.1.40 выделять п.п. преградами или строительными конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости не требуется


[29.08.2016 11:37:15]
 Если помещение для обслуживания данного производственного здания, то это встроенное помещение для персонала, по п. 6.1.40; если для размещения персонала предназначенной для обслуживания других зданий, то уже по п.п. 6.1.42 - 6.1.43.
dikocherga ®

[29.08.2016 12:23:48]
 Всем спасибо, вопрос проясняется.
И все-таки наружная дверь теперь будет нормироваться, т.к. на расстоянии менее 4х метров от места примыкания (90град.) противопожарной преграды?


[29.08.2016 12:34:35]
 да едрид-мадрид! нет у вас никакого примыкания на расстоянии менее 4 м!
dikocherga ®

[29.08.2016 12:54:45]
 Извиняюсь, дотугоумил что подразумевается под внутренним углом..
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 