Огнезащита металла R150 тонкослойными составами.

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.08.2016 8:23:27]
 Есть ли в РФ сертифицированные решения для 1 группы огнезащитной эффективности?


[18.08.2016 9:08:21]
 почитайте пособие по определению пределов огнестойкости строительных конструкций, параметров пожарной опасности материалов. Порядок проектирования огнезащиты. от 2013 года.ОАО "НИЦ"Строительство".
Состав "Монокот тмКрилаК" (до R240)


[18.08.2016 9:27:43]
 Малой 52, состав "Монокот" для конструктивной огнезащиты металлических конструкций, меня же интересует краска..


[18.08.2016 10:21:06]
 Красок не встречал, но этот состав наносится распылением. Он Вам не подходит?


[18.08.2016 10:51:29]
 9254474 ® СП 2.13130.2012 есть пункт 5.4.3, который не разрешает применение огнезащитных покрытий в зданиях I и II степени огнестойкости для конструкций с привед. толщиной менее 5,8мм. (следует применять конструктивную огнезащиту). Так что для начала вы просчитайте приведенную толщину металла согласно ГОСТ Р 53295 и потом можно будет смотреть на краски или конструктивную огнезащиту.


[18.08.2016 10:56:09]
 Вопрос не в приведенной толщине металла, а в сертификате на краску для 1 группы огнезащитной эффективности.
FIRE_MAN ®

[18.08.2016 11:54:46]
 Что то подобное

file:///C:/Users/Admin/Downloads/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%20Pitt%20Char%20XP%202014%20%25282%2529%20%25281%2529.pdf


[18.08.2016 12:19:09]
 я прогой Rx2 пользуюсь для расчета приведенной толщины


[18.08.2016 13:47:56]
 Полно наименований красок, но проходят они не как краски а как шпаклевки, штукатурки, обмазки и т.п. С толщиной слоя более 3 мм, соответственно являются конструктивной огнезащитой. Тонкослой 150 минут не даст.


[18.08.2016 13:58:18]
 Ну 3 мм это не 8см)


[19.08.2016 10:49:30]
 В ГОСТ Р 53295-2009 01.11.2014 внесено изменение 1, которое дает определения как конструктивной, так и тонкослойной огнезащите. Если принцип действия состава основан на многократном увеличении его толщины, то это тонкослойная огнезащита независимо от ее толщины.
Использование конструктивной огнезащиты для зданий I и II степени огнестойкости требуется только для НЕСУЩИХ конструкций, приведенка которых меньше чем 5,8, соответственно для огнезащиты м/к в составе противопожарных преград можно использовать тонкослойную огнезащиту вне зависимости от приведенной толщины металла при условии, что эти конструкции не участвуют в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре. Краски, сертифицированной на огнезащитную эффективность R150 не встречал.


[26.08.2016 12:56:25]
 "В ГОСТ Р 53295-2009 01.11.2014 внесено изменение 1, которое дает определения как конструктивной, так и тонкослойной огнезащите. Если принцип действия состава основан на многократном увеличении его толщины, то это тонкослойная огнезащита независимо от ее толщины.
Использование конструктивной огнезащиты для зданий I и II степени огнестойкости требуется только для НЕСУЩИХ конструкций, приведенка которых меньше чем 5,8, соответственно для огнезащиты м/к в составе противопожарных преград можно использовать тонкослойную огнезащиту вне зависимости от приведенной толщины металла при условии, что эти конструкции не участвуют в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре. Краски, сертифицированной на огнезащитную эффективность R150 не встречал."

Раскидал норм. Только одно замечание, из встреченных мною зданий очень редко заморачиваются над отдельные стойки для противопожарной стены. Так и лепят на несущие конструкции. Забегая вперед. Мало кто понимает, что если здание защищенноле по нормативу на R 90 рухнет при пожаре - стена последует за ним и соседнее помещение окажется под угрозой.


[27.08.2016 19:18:52]
 Только одно замечание, из встреченных мною зданий очень редко заморачиваются над отдельные стойки для противопожарной стены. Так и лепят на несущие конструкции. Забегая вперед. Мало кто понимает, что если здание защищенноле по нормативу на R 90 рухнет при пожаре - стена последует за ним и соседнее помещение окажется под угрозой.


Это уже болезнь которой начинают болеть все. Начиная от архитектора заканчивая экспертом.

Конструкторы иногда задумываются, бывает.
Условия которые ставит экспертиза (я имею в виду нормальную экспертизу) перед конструкторами не дает им возможность задуматься об устойчивости противопожарных стен.
Как всегда по мнению кого-нибудь из главспецов появляется противопожарная стена, которая по сути рушит все решения по устройству каркаса.


Еще одна головная боль связанная с каркасом - это обеспечение целостности оппстены при механическом повреждении ее обломками или фрагментами обрушиаштхся конструкции. Этот самой забрйнный вопрос, который в легкую уничтожит Противопожарные стены из сэндвича


[02.09.2016 17:11:47]
 есть новые разработки с толщиной слоя 0,6 мм ,дающие р-45 на одном слое


[02.09.2016 17:12:46]
 Если сделать проект нормально,то можно перейти с конструктива на тонкослой.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Огнезащита металла R150 тонкослойными составами.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.