О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Табло выход над подъёмными воротами

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[08.08.2016 10:16:59]
 Собираемся делать монтаж АПС. В двухэтажной встройке работает человек 10 в общем. Куда здесь прикрутить табло выход? Ворота открываются редко. Из фирмы приезжали, тоже затылки чесали. Так-то над дверью должно быть сказали.
http://stick.kz/img/2016-08/08/r1cgc...


[08.08.2016 18:24:46]
 Перед дверью располагает профиль, горизонтально. На профиль табличку.


[08.08.2016 23:28:39]
 >>>На профиль табличку>>>
с надписью "Сюрприз водилам!"


[09.08.2016 6:24:27]
 Еще бы фотку открытых ворот, а то непонятно, они вверх сдвигаются или поворачиваются.
Насколько плотно они к стене сверху прилагают? Если неплотно и есть возможность - то на стене над дверью. Эвакуационным выходом, как я понимаю, является именно калитка (если вообще что-то тут является, а то сомнительно), значит над ней "выход" обязателен, на высоте не менее двух метров. По желанию рядом можно разместить еще одно табло, чтобы было видно при открытых воротах - "в других местах, по усмотрению проектной организации"


[09.08.2016 8:14:20]
 Там только погрузчики заезжают, очень редко. Насчёт профиля подумать можно. К стене плотно прилегают. Они всегда закрыты, в принципе не важно насколько подымаются.


[09.08.2016 11:45:46]
 в похожем случае табло ставили сбоку от ворот на нормативной высоте, проблем при сдаче не возникало. Ведь всем понятно, что над дверью поставить табло нет возможности


[09.08.2016 11:52:35]
 Croven, ставили просто табло, без стрелки? Наверное так же сделаем. А если вопросы будут у ГПН, пусть объяснят, как надо.


[09.08.2016 13:35:08]
 Судя по фото, там сбоку некуда повесить, чтобы было нормально видно и правильно ориентировано


[09.08.2016 15:19:04]
 Реально, кроме ничегонеделания, есть три варианта:
-некий конструктив с гибким кабелем на воротах (нестандартное оборудование, например, с кабельным барабаном);
-установка на (в т.ч. на кронштейне) сбоку (бежать налево/направо-человек вшагает в проем с надписью);
-напольная установка (световые перила, в полу, на стойке низкой).
Последний вариант допускается для освещения в некоторых случаях. Для оповещания вроде не припомню допуска.
Предпоследний вариант соответствует ряду межлународных норм, т.к. там допустимо смещение знака до 2 м. В национальных нормах такого уточнения нет, но инспекторы могут и согласовать. Пособие к сп52, где возможно (только возможно!) будут примеры с табличками, планируется к разработке в 2017. Но к сп3.13130 это не имеет никакого отношения.
Прямо полное соответствие по первому варианту, но это конструктивная проблема, хотя в принципе решаема.


[09.08.2016 15:23:05]
 Ну можно еще поворотную/складываемую штангу (с гибким кабелем внутри) в виде подвеса с табличкой над воротами. Когда заезжает погрузчик-убирать в сторону/поднимать. Т.к. табличка не отключается при этом, можно допустить, что откдоненений от норм как бы нет


[09.08.2016 15:26:37]
 Второй вариант неплох. А есть пример знака или что за нормы забугорные?


[09.08.2016 15:33:11]
 Нормы, например, en 1838-2013. Знак по гост р 12.4.026 пункт 6.4.5 пример комбинации "выход налево" (


[11.08.2016 18:40:54]
 если ворота не раскрываются по направлению потока эвакуации, то это не путь эвакуации.Раздвижные,подъемные конструкции не должны стоять на пути эвакуации.Только по распашные и в направлении куда пойдет эвакуация. Это согласно логике СП1 13130.2009-ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ. А если,не путь эвакуации,то зачем там световой эвакуационный указатель ВЫХОД?


[11.08.2016 20:15:52]
 Калитка


[12.08.2016 11:37:39]
 Вопрос не в выходе. Тем более сейчас в ППР разрешили их: "устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии".


[13.08.2016 1:34:52]
 калитка не канает если есть порог.


[15.08.2016 11:13:15]
 Где указано данное ограничение?
СП 1.13130 говорит про обратное: В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах.


[26.08.2016 14:37:24]
 Комбинация из этих знаков на кронштейне нормально?
http://www.tinko.ru/p-204175.html
http://www.tinko.ru/p-019532.html
koks ®

[27.08.2016 8:11:50]
 Делаем так. Сбоку от ворот устанавливаем оповещатель световой "Направление к эвакуационному выходу Влево/Вправо" (знак Е03), а на полотне ворот над калиткой клеим фотолюминисцентный знак "ВЫХОД".


[29.08.2016 9:06:24]
 Т.е. само табло выход не нужно, только "Направление к эвакуационному выходу Влево/Вправо"?
koks ®

[29.08.2016 9:21:16]
 Когда ворота опущены - то мы видим фотолюминисцентный знак "ВЫХОД" и "Направление к эвакуационному выходу Влево/Вправо". Когда ворота подняты - видим "Направление к эвакуационному выходу Влево/Вправо", т.к. полотно вотор закроет всё пространство над воротами.
koks ®

[29.08.2016 9:28:51]
 http://prntscr.com/cbjzva


[29.08.2016 10:57:42]
 Спасибо большое всем!
  Дискусия закрыта
^ Вернуться к списку ^ 


-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.