Ложные срабатывания ИПДЛ-Д-II/4P

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.07.2016 0:19:35]
 Здравствуйте. Производственное здание габаритами 150м х 30м, высотой около 9м в коньке крыши. Происходят ложные срабатывания данных извещателей, установленных на стены здания из-за смещений от ветровых нагрузок.

Какие могут быть решения данной проблемы, кроме замены извещателей, например, на System Sensor 6500R, у которых есть 6500-LRK, за счет чего можно увеличить площадь поверхности отражения луча и у которых цена в 6,5 раз выше))))

В здании есть колонны, которые, наверное, имеют меньшее смещение и проверить можно только по месту, но может быть кто-нибудь посоветует ещё варианты решения проблемы, у кого есть опыт в данных ситуациях?

PS В тех. поддержке Тинко сказали, что смещение луча у ИПДЛ-Д-II/4P вообще, по сути, не допускается - считанные мм...


[28.07.2016 1:14:33]
 "ещё варианты решения проблемы" - Тут только перестановка на несущие элементы каркаса поможет, больше ничего. Именно ставьте на имеющиеся колонны, или вбивайте свои стойки, а на них извещатели. Замена на SS 6500R ничего не даст, для них тоже актуальна проблема смещения.

А варианты, ну... можно точечные на тросах провесить :-), для отмазы покатит. А по-взрослому аспирацию воткнуть, только это уже не в 6,5 раз, а как бы не в 65 :-(.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Ложные срабатывания ИПДЛ-Д-II/4P      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.