Высота установки дренчерных оросителей

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.07.2016 14:20:46]
 Добрый день, уважаемые коллеги!
В нормах высота установки дренчерного оросителя не регламентируется. А от чего тогда отталкиваться при определении высоты установки дренчера, от эпюры орошения на данный ороситель?


[27.07.2016 15:02:26]
 Думаю, эпюрами. В случае дренчерных завес над проемами ведь та же по сути история.


[27.07.2016 19:10:02]
 Можно ещё попробовать включить здравый смысл, опыт и знание физических законов, в дополнение к техданным на ороситель.
Например 40 см от перекрытия для дренчера как устройства пожаротушения не показатель, а вот для кран-балки может оказаться принципиальным. Факт установки завесы, при размещении оросителя от потолка хотя бы даже на 10 см практически сводит на нет функциональность завесы, дым и горячий воздух над оросителем прекрасно проходят, а вот установка экрана рядом эту проблему решает (не зря оросители ставят над проёмами, т.е. выше среза проёма).В каждом конкретном случае надо принимать индивидуальное решение.


[27.07.2016 20:32:43]
 To flintFD

Автор не уточнил, но видимо речь идет о дренчерной секции тушения, а не о дренчерной завесе как противопожарной приграде


[28.07.2016 4:12:02]
 nikif ®, поэтому я и отразил оба вопроса


[28.07.2016 11:54:23]
 FlintFD ®

Я в этом топике человек сторонний, а сам автор решил не участвовать, но если предположить, что автор говорит именно о дренчерной секции пожаротушения, то мне было бы интересно услышать ваше мнение.

С завесами все понятно.


[28.07.2016 12:12:44]
 Высота установки не может регламентироваться, т.к. у дренчеров нет теплового замка, поэтому установка дренчера выполняется с условием обеспечения требуемой интенсивности орошения на защищаемой площади.



[28.07.2016 12:15:42]
 "Факт установки завесы, при размещении оросителя от потолка хотя бы даже на 10 см практически сводит на нет функциональность завесы, дым и горячий воздух над оросителем прекрасно проходят," (с)

Не совсем понял Вас, 10 см от потолка и дым проходит над дренчером?
Как быть с делением дренчерной завесой на пожарные отсеки?


[28.07.2016 12:23:35]
 СергейКо ®

"Не совсем понял Вас, 10 см от потолка и дым проходит над дренчером?"

Я отвечу. Уважаемый FlintFD здесь говорил о дренчерных завесах, выполняющих функцию противопожарной преграды, а не о дренчерной секции


[28.07.2016 12:28:39]
 "Я отвечу. Уважаемый FlintFD здесь говорил о дренчерных завесах, выполняющих функцию противопожарной преграды, а не о дренчерной секции" (с)

понял


[28.07.2016 14:08:59]
 И без меня все разобрались :)))


[05.08.2016 13:07:36]
 автор отсутствовал некоторое время :), но все же вернемся к вопросу.
Да, речь идет о дренчерном тушении помещения кат. А
В помещении очень много воздуховодов сложной формы, над воздуховодами нагрузки нет.
если опустить дренчерные оросители ниже воздуховодов, где-то на 800 - 1000 мм от перекрытия то получается приемлемое техническое решение, иначе расходы начинают зашкаливать, выходя за пределы разумного.
Насколько нормативно такое решение?


[05.08.2016 13:29:44]
 В принципе приемлемо, это не спринклеры.Приходилось так делать. Хотя пыль на коробах может откладываться.


[08.08.2016 10:27:10]
 уважаемый vizitor, чего-чего, а пыли там точно не будет, это помещения, относящиеся к особо чистым
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 