Неадресная АПС в адресной.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.07.2016 14:29:56]
 Добрый день! Извините если вопрос этот уже освещался (скиньте тогда пожалуйста ссылку).
Дано: В торговом центре установлена Адресно-аналоговая система, производителя пока не знаю, нужно заново запроектировать и смонтировать АПС в одном из павильонах этого центра, заказчик просит сделать "подешевле", а именно Болид неадресную систему. Но на АРМе этот павильон должен отображаться.

Вопрос: Может ли это Болид, в неадресном исполнении?


[26.07.2016 14:42:02]
 Допускается


[26.07.2016 14:55:17]
 А как это сделать? Какими устройствами?


[26.07.2016 15:04:16]
 Используйте неадресную систему Болида, это будет по дешевле


[26.07.2016 15:43:52]
 Я и хочу ее использовать). Не могу понять только как объеденить неадресную АПС павильона - с - адресной АПС Торгового центра, в котором этот павильон находится. Если представить что: все павильоны в ТЦ это комнаты в квартире, квартира защищена Адресно-аналоговой АПС, которая контролируется АРМом. В одной из "комнат" перепланировка, те датчики сняли и выкинули. Я хочу поставить туда Неадресные датчики Болида. Как сделать, чтобы с АРМа всей "квартиры" (ТЦ) также мониторить состояние неадресных датчиков, как и в других "комнатах" (павильонах), в которых датчики адресные.


[26.07.2016 15:47:21]
 "Как сделать, чтобы с АРМа всей "квартиры" (ТЦ) также мониторить состояние неадресных датчиков" (с)

Вы имеете в виду сработку шлейфа? Ставьте в интерфейс RS-485 Сигнал 10.


[26.07.2016 15:49:40]
 Аакая степень информативности нужна на АРМ от АПС павильона

- пожар/неисправноть
- с точностью до помещения
- с точностью до извещателя


[26.07.2016 15:55:12]
 СергейКо ® подскажите пожалуйста, то есть я устанавливаю неадресные датчики, подключаю к Сигнал 10, а Сигнал 10 подключаю в общий шлейф?

goblin ® Желательно с точностью до помещения, если нельзя тогда всеь павильон целиком


[26.07.2016 15:58:06]
 Нет , ну вы можите кинуть на комнату шлейф от с2000-4. Да хоть к каждому извещателю саой шлейф.
Только нафиг такая экономия и этож все придется выделять соответствующие реле для передачи на модули ин-аут системы здания и эти модули вам тоже надо заложить и по цене у вас это выйдет ак смонтировать вме на оборудовании здания.

Передавайте с АпС паильона тольо Пожар / неисправность если их это устроит


[26.07.2016 15:58:49]
 " а Сигнал 10 подключаю в общий шлейф?"

В общий шлейф это как?


[26.07.2016 16:00:53]
 "подскажите пожалуйста, то есть я устанавливаю неадресные датчики, подключаю к Сигнал 10, а Сигнал 10 подключаю в общий шлейф?" (с)

В общий шлей Вы никак не подключите.
В шлейф сигнализации ставите безадресные извещатели, шлейф подключаете к Сигнал-10. Сигнал-10 подключаете в интерфейсную линию.
Сигнал-10 будет выдавать сигнал о сработке шлейфа. если на помещение 1 шлейф, то таким образом можно будет получать сигнал о сработки в помещении. В Сигнале10 возможно подключить до 10 шлейфов.


[26.07.2016 16:00:55]
 Разговор какой то странный.

У меня есть машина у друга, какой двигатель вместо заводсого вы туда осоветуете? Марку машины не знаю. А двигаель от швейной машинки подойдет? Присоединять его к выхлопной трубе ?


[26.07.2016 16:10:50]
 "У меня есть машина у друга, какой двигатель вместо заводсого вы туда осоветуете? Марку машины не знаю. А двигаель от швейной машинки подойдет? Присоединять его к выхлопной трубе ?" (с)

А у меня понимание такое, что к автору ветки обратился арендатор с пожеланиями сделать АСПС на своей площади (перепланировка, ремонт) и желательно подешевле, но автор не имеет представления как это делается.


[26.07.2016 16:17:34]
 СергейКо ® спаибо за разжевывание!) понял. Я просто видел на других объектах ситуацию: Тоже перепланировка павильона в ТЦ, только датчики установили адресные, после чего их опять подключают к общему шлейфу ТЦ. Вот я и думал, что каким-нибудь прибором можно контролировать состояние неадресных датчиков в павильоне, а потом этот прибор подключить в шлейф торгового центра, и оператор АРМа будет контролировать состояние нужного мне павильона, через сигналы от этого прибора.


[26.07.2016 16:38:06]
 Если на объекте уже существует адресная система, то не стоит обособлять арендатора, проще запросить свободные адреса и установить адресные ДИПы.


[26.07.2016 16:53:35]
 Я вас понял, спасибо за консультацию!


[26.07.2016 16:54:03]
 goblin ® Спасибо!