пожарные извещатели за подвесными потолками

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.07.2016 13:34:08]
 Добрый день. подскажите, пожалуйста, работат ли на практике требование СП 5? (приложение А, таблица АII, пункт 11). взять, например, офисное здание, в котором подвесные потолки Армстронг. для каждого помещения считают пожарную нагрузку в запотолочном пространстве? а если число и типы кабелей за потолком не известны? как поступают в данном случае?
предположу, что лучше "перестраховаться" и защитить запотолочное пространство АУПС. вытекает следующий вопрос: как обслуживать эту систему? слышал, что предусматривают специальные люки.
так много вопросов получилось, может кто-нибудь прояснить ситуацию?


[21.07.2016 13:59:15]
 Если запотолочное пространство менее 900 мм по высоте, то можно применить двухточечные дымовики АРТОН-ИП-2.1; АРТОН-ИП-2.2 или ИП-2.4:
http://arton.com.ua/products/fire_de...
Тогда технология обслуживания ничем не отличается от обычных ДИП-ов. И ни какие люки в подвесном потолке делать не надо.


[21.07.2016 21:53:23]
 У нас разница потолков до 7м, лючков нет и ничего - обслуживаем.


[21.07.2016 23:28:58]
 Электромонтёры-иллюзионисты или бригада плечевых акробатов?


[22.07.2016 9:18:37]
 Уважаемый Viss!
Вы же должны знать, что при высоте запотолочного провтранства более 1. 70 м данное пространство уже считается отдельным помещением, со всеми вытекающими юридическими и техническими последствиями.
Я же говорю про запотолочку определенной высоты, для которой имеется приемлемое техническое решение подкрепленное действующими в России сертификатами и уже многолетним опытом эксплуатации на многих объектах.


[22.07.2016 9:30:56]
 " а если число и типы кабелей за потолком не известны?"
это как? поднял армстронг и посчитал. ну или на глазок, кабелей типа ВВГнг-LS 3х1.5 в полтора литра входит около 30-36 штук, например. вот с натяжными конечно беда.

"или ИП-2.4"
их в двухпороговый шлейф Сигнала влезает, насколько я помню, аж 7 штук. годится для отдельных зон, но для всего здания дороговато выйдет. и в натяжных потолках их к сожалению не применишь


[22.07.2016 10:20:56]
 Уважаемый IDok! А кто говорил что ИП-2.4 - панацея?


[22.07.2016 14:38:35]
 "Вы же должны знать, что при высоте запотолочного провтранства более 1. 70 м данное пространство уже считается отдельным помещением, со всеми вытекающими юридическими и техническими последствиями."
а ИПР ставить надо? что-то вот сейчас испугался..


[22.07.2016 14:43:25]
 "а ИПР ставить надо? что-то вот сейчас испугался.." (с)

тогда и дверь эвакуационную и расчет эвакуации из помещения... чего уж там...


[22.07.2016 14:46:25]
 "Вы же должны знать, что при высоте запотолочного провтранства более 1. 70 м данное пространство уже считается отдельным помещением," (с)

Можно норму, что-то я упустил ее, но не раз про это слышал?


[22.07.2016 15:06:45]
 Уважаемый x-plintus!
А для кого ручник в таком помещении?
Покажите то место в Приложении Н
где указаны места установки ручных пожарных извещателей в зависимости
от назначений зданий и помещений.


[22.07.2016 15:10:34]
 Уважаемый СергейКо!
У меня тоже выписка из норматива сделана, а какого не указано. Вот думаю нам уважаемый Viss и поможет разобраться в этом вопросе...


[22.07.2016 15:26:30]
 Ув. bvv
Это просто вопрос был.
Если пространство - то не буду ИПР. А если помещение, то надо ставить вроде как.


[22.07.2016 15:30:29]
 Ну, а я вот не могу найти такого требования, что ручник надо ставить в нутри помещения - подскажите, где такое требование имеется!


[22.07.2016 15:31:50]
 "А если помещение, то надо ставить вроде как." (с)

не совсем так, есть Приложение Н СП5


[22.07.2016 18:34:26]
 >> Вы же должны знать, что при высоте запотолочного провтранства более 1. 70 м данное пространство уже считается отдельным помещением

Трудности перевода.
менее.

13.3.10. При установке точечных дымовых пожарных извещателей в помещениях шириной менее 3 м
или под фальшполом или над фальшпотолком и в других пространствах высотой менее 1,7 м расстояния
между извещателями, указанные в таблице 13.3, допускается увеличивать в 1,5 раза.

>> Ну, а я вот не могу найти такого требования, что ручник надо ставить в нутри помещения - подскажите, где такое требование имеется!

13.13.2. Ручные пожарные извещатели следует устанавливать ...на расстоянии:
не более 50 м друг от друга внутри зданий;
не более 150 м друг от друга вне зданий;
не менее 0,75 м от других органов управления и предметов, препятствующих свободному доступу к
извещателю.


[22.07.2016 23:11:05]
 "не менее 0,75 м от других органов управления и предметов, препятствующих свободному доступу к
извещателю." (с)


Красиво. Благодарствую за указатель. Сколько раз читал, все равно думал что не пригодится, а тут эво но как.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: пожарные извещатели за подвесными потолками      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.