АУПП и нахождение людей внутри помещения

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.06.2016 8:40:25]
 Добрый день. Помогите разобраться.
Имеется здание склада кат.В2 и площадью 1200 м.кв. Здание защищено автоматической установкой порошкового пожаротушения. Управление установкой осуществляется, кроме автомат., дистанционно из помещения пожарного поста (наход. в соседнем здании) и местно от прибора, расположенного на наружной стене здания. При открывании двери склада происходит отключение автоматики. При отсутствии людей в складе (при их выходе из него) вручную восстанавливают автоматический режим.
У меня вопрос следующий: В рабочее время, когда люди находятся внутри (автомат. отключ.) при возникновении пожара ни от ручных пожарных извещателей, ни от дымовых извещателей не происходит "команда" на запуск АУПП, до тех пор пока не будет восстановлен автоматический режим. Лично мое мнение, что это не правильно. Ваше мнение и в обоснование желательно ссылки нормативн.документов.


[01.07.2016 8:04:06]
 Знатоки есть?


[01.07.2016 8:58:06]
 Думаю нет))лето море жара отпуск)


[01.07.2016 14:03:30]
 
Цитата xda81 30.06.2016 8:40:25
Лично мое мнение, что это не правильно.
--Конец цитаты------
Людей Вам не жалко?

https://www.youtube.com/watch?v=HFU4...

https://www.youtube.com/watch?v=Unw2...

https://www.youtube.com/watch?v=eEYS...

https://www.youtube.com/watch?v=WRkw...


[01.07.2016 15:53:31]
 СП5:
12.4 Установки газового и порошкового пожаротушения. Требования к аппаратуре управления. Требования к сигнализации
12.4.1 Кроме общих требований аппаратура управления автоматическими установками газового и порошкового пожаротушения (далее - установки) должна обеспечивать:
а) дистанционный пуск установки (у входов в защищаемые помещения, допускается в помещении пожарного поста);
б) автоматический контроль:
соединительных линий управления пусковыми устройствами и цепей пусковых устройств на обрыв;
давления в пусковых баллонах и побудительном трубопроводе для автоматических установок газового пожаротушения;
в) задержку выпуска огнетушащего вещества (после подачи светового и звукового оповещения о пожаре) при автоматическом и дистанционном пуске на время, необходимое для эвакуации людей, остановки вентиляционного оборудования, закрытия воздушных заслонок, противопожарных клапанов и т.д., но не менее чем на 10 с. Необходимое время эвакуации из защищаемого помещения следует определять по ГОСТ 12.1.004;
г) отключение автоматического пуска установки при открывании дверей в защищаемое помещение с индикацией отключенного состояния.

Примечание - Автоматическое отключение дистанционного пуска должно осуществляться при возможном неконтролируемом нахождении людей в защищаемой зоне.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: АУПП и нахождение людей внутри помещения      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.