До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Неисправности внутреннего противопожарного водопровода

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.06.2016 15:53:00]
 Приветствую. Интересно мнение форумчан как профи. Суть вопроса в следующем... Есть жилой дом, сравнительно недавно избавились от грабителей из управляющей компании, создали ТСН, денег понятное дело в обрез, проблем осталось благодаря воровству УК бездна.
Обслуживающая организация осмотрела ВППВ и выявила ряд неисправностей. Составили акт, и.о. председателя ТСН и сервис-инженер обслуживающей организации подписали.

Вопрос в том, какие неисправности срочно-срочно нужно бежать устранять - чтобы было безопасно в доме, а какие время терпит - чтобы лишние деньги не тратить, которых и так негусто?
1) ПНС. Отсутствует манометр для измерения давления подачи воды (входной монометр).
2) ПНС. Обратные клапаны работают неисправно. Требуется замена. 2 шт.
3) Отсутствует схема обвязки ВУ и ПНС.
4) Обратные клапаны для подключения передвижной пожарной техники смонтированы неправильно. Требуется замена.
5) Задвижки на линии подключения передвижной пожарной техники закрыты.


[29.06.2016 18:18:59]
 Думаю что пункты 5(открыть задвижки) и 4.


[29.06.2016 19:06:39]
 Ув. spb16 ®

Сначала в такой очередности:
П.4 Обратные клапаны для подключения передвижной пожарной техники смонтировать правильно.
Замена не требуется, их просто разворачивают в другую сторону, что бы вода не уходила из системы.

Потом 5 открыть задвижки на линии подключения передвижной пожарной техники.

п.2 Обратные клапаны. Не отремонтировав их не получите работоспособную установку. Будет включаться самопроизвольно.
Прежде, чем менять клапана, разберите их и помойте.
Успеха 80 процентов, что заработают.


[29.06.2016 20:58:29]
 Andorra1 ®[29.06.2016 19:06:39]
Есть конструкции обратных клапанов,которые текут, сколько их не мой.
На линии подключения ППТ лучше всего держат поворотные с резиновым уплотнением (Бийские БАГЭ и т.п.) и тарельчатые подъёмные (с резиновым уплотнением) типа модели 402 Socla. Но у этих невозможно осуществить ревизию без демонтажа.Если установленный ОК подтекает не слишком интенсивно, можно между ОК и головкой врезать патрубок с малым отверстием(2-3мм),под которым поставить воронку , подключённую к канализации.


[29.06.2016 23:28:18]
 Andorra1 ®

[29.06.2016 19:06:39]

Автор данной темы (spb16 ®) спрашивал:
Вопрос в том, ............., а какие время терпит - чтобы лишние деньги не тратить, которых и так негусто?


[30.06.2016 10:16:13]
 Большое спасибо всем за ответы!
Отв. за ПБ в доме и сантехник будут наводить порядок, и Ваши рекомендации очень ценны.


[30.06.2016 12:23:48]
 Ув .BTS ® [29.06.2016 20:58:29]
По наблюдению «Есть конструкции обратных клапанов, которые текут, сколько их не мой.»
Ну наверное.
И сначала надо сделать обслуживание.
Разобрать и очистить клапан, не поможет, тогда уж и менять.

razum1970®[29.06.2016 23:28:18
Пишет: «Автор данной темы (spb16 ®) спрашивал: Вопрос в том, ............., а какие время терпит - чтобы лишние деньги не тратить, которых и так негусто?».
Уважаю сайт за дотошность его жителей!

Отвечаю:
Потерпят заботы:
1) ПНС. Отсутствует манометр для измерения давления подачи воды (входной монометр).
3) Отсутствует схема обвязки ВУ и ПНС.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Неисправности внутреннего противопожарного водопровода      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.