 Уважаемые коллеги!

Интересно мнение специалистов: нужно ли проектировать АУПС в стоянке автомобилей боксового типа?

Имеем гараж с 10-ю одинаковыми боксами. Из каждого бокса непосредственный выезд наружу. Здание II ст. огн., по короткой стороне сблокировано с холодным складом, а тот в свою очередь - с АБК.

Согласно п. 6.5.6* СП 113.13330, в одно- и двухэтажных стоянках автомобилей боксового типа с непосредственным выездом наружу из каждого бокса допускается не предусматривать автоматическое пожаротушение и сигнализацию.

Но если обратиться к поз. 4.1.2.1 табл. А.3 или поз. 25.2 табл. А.3 прил. А к СП 5.13130, то требуется АУПС. Оговорок и исключений для стоянок боксового типа нет, ссылок на СП 113.13330 тоже нет.

В очередной раз, на лицо противоречие в нормах Минрегиона и МЧС.

СП 5.13130 и СП 113.13330 - каждый включен в свой перечень сводов правил, обязательных к применению.

Как вам приходилось выходить из подобной ситуации?


[29.06.2016 14:54:06]
 п.6.5.6 СП 113.13330 включен в обязательный перечень к №384-ФЗ (ПП №1521), следовательно АУПС в стоянках боксового типа проектировать не требуется.
СП 5.13130 включен в добровольный перечень к №123-ФЗ и хотите, выполняйте требования СП, не хотите, считайте пожарный риск.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Пожарная сигнализация в стоянке автомобилей боксового типа      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.