Школа утеряла Исполнительную документацию (ИД)

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.06.2016 15:50:54]
 Дано: Школа, в которой функционирует и обслуживается АПС и СОУЭ уже несколько лет, потеряла Исполнительную документацию (ИД). От меня требуется ее заново запроектировать.
Подскажите пожалуйста:
1) Если я обнаружу, что некоторые датчики установлены не по нормам и так же отражу их в проекте. И после этого, не дай бог, что-нибудь загорится, отвечать буду я, или монтажники, которые устанавливали их
несколько лет назад?
Ведь в ИД я должен отразить расположение оборудования.
Или, я проектирую все по нормам, тогда проект не будет по факту отражать расположение ИП?


[26.06.2016 17:25:29]
 если находите отклонения от норм - исправляйте их сразу. за отдельные денюшки


[26.06.2016 17:52:14]
 Gamelkar®

Исполнительную документацию не "проектируют", а "оформляют", причём де-юре это делать должна организация, делавшая монтаж. У Вас два варианта - либо рисовать ИД от имени тех кто монтировал, либо от себя, но сделать вид, что именно Вы и монтировали. Если монтаж не по нормам, но строго по "проектной документации", то де-юре ответственность за это проектной организации, а не монтажной.


[26.06.2016 23:15:11]
 >>>если находите отклонения от норм-
норм на этот случай нет.
Необходимо отличать:
==исполнительная документация, которая ведётся в процессе монтажа;
(СНиП 3.01.01-85, СНиП 3.05.06-85, СНиП III-3-81, СНИП 12-01-2004, РД 11-02-2006).

==исполнительная документация, которая оформляется при сдаче-приёмке установки в эксплуатацию и должна храниться на объекте;
(Гражданский кодекс РФ, Статья 726., Градостроительный кодекс РФ, статья 55, СНиП 3.01.04, "Исполнительная документация в строительстве. Справочное пособие", ВСН 123-90, ГОСТ Р 50776, BCH 25-09.67, Методические рекомендации "Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля",
ГОСТ 2.601-2013)

==рабочая документация по эксплуатации и техническому обслуживанию, которая должна оформляться и вестись в процессе эксплуатации установки.
По ГОСТ Р 50776-95 она называется – "комплект рабочей документации по эксплуатации и техническому обслуживанию".

Первые две позиции ни вам, ни школе реально не восстановить.
А вот эксплуатационную документацию надо восстановить и вести.
Собственно чисто для эксплуатации инспектор может предъявить школе только п. 61 ППР РФ:
…При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения… На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.
Т.е., строго говоря, ППР предусматривает наличие:
- проекта.
Если буквально, то именно стадии =П=. Зачем стадия =П= нужна? В ней ничего полезного нет ни для ремонта, ни для ТО.
То же самое сказано и в ФЗ №-384.
- технической документации заводов-изготовителей. Точнее это называется "эксплутационные документы" (РЭ, ИМ, ФО, ПС, ЭТ, ИС и прочее…) – см. ГОСТ 2.601-2013 Эксплутационные документы.
- исполнительной документации.
Причём без расшифровки и пояснений.

Пусть директор школы составит приказ, в котором укажет причину утери(пожар в кладовой, наводнение-затопление), накажет невиновных, наградит непричастных. Можно для солидности к приказу приложить пробирку с пеплом).
Это будет отмазкой перед инспекторами и основанием для вас для восстановления =ЭКСПЛУТАЦИОННОЙ= документации.
Возьмите за основу РД 009-01 (02) и конечно же единственно нормативный в этой области ГОСТ Р 54101 и восстановите всё, что можете.
Фальсифицировать разные там акты скрытых работ, прогрева кабелей на барабанах и прочее... даже не пытайтесь.
А вот, к примеру, акт приема в эксплуатацию и ведомость смонтированного оборудования можно заменить комиссионным актом первичного обследования.
Паспорта скачайте из Интернета. На каждом экземпляре поставьте штампик =ВОССТАНОВЛЕН. Основание - пр.директора №-000".
Если с директором дружите и он готов правильно оценить вашу работу, сделайте чертежи размещения оборудования и схемы внешних соединений (по факту) и также всё под штампик и роспись директора.
Главное - не пишите никаких =СВОИХ= проектных решений - берегите свою ж...


[27.06.2016 0:34:24]
 Исполнительная документация в строительстве. Справочное пособие (Дата актуализации: 21.05.2015)
1.8. В случае непреднамеренной утраты исполнительной документации участниками строительства, по решению органа государственного строительного надзора разрешается проведение обследования объекта капитального строительства специализированной организацией для проверки соответствия выполненных работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения требованиям технических регламентов (норм и правил)* и проектной документации. В случае наличия положительного заключения по результатам такого обследования, восстановление утраченной исполнительной документации не требуется.


[27.06.2016 9:46:13]
 kurilshik ®
Спасибо за отсылку. Не знал такого.
Но, строго говоря, это касается процесса строительства.


[27.06.2016 11:52:13]
 А разве монтаж ПС и т.д. не разновидность СМР?


[27.06.2016 11:58:51]
 IDok, Рустам74, kurilshik, особенно Волжанин®, большое вам спасибо за разъяснения!!!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Школа утеряла Исполнительную документацию (ИД)      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.