 Всем доброго дня. Помогите добрым советом. Участвую в приемке систем пожарной безопасности детского сада, являюсь представителем обслуживающей организации. При приемке возникла целая куча вопросов к монтажу. Просьба вот в чем, кто может помогите со ссылками на нормы, по следующим вопросам:
- отсутствует контроль линий оповещения и управления инженерными системами здания на обрыв и КЗ, где это требование прописано;
- не представлен список зон и инструкция действий дежурного персонала, подрядчик утверждает что это обязана делать эксплуатация. Где нибудь есть нормы, какую документацию должен представлять подрядчик;
- при сбросе пожарной тревоги система дымоудаления продолжает работать, пока не отключить автоматический режим на шкафе вентиляции. Подрядчик утверждает что так и должно быть, регламентируется ли это;
- Приемку я должен осуществлять по проекту или по нормам, в проекте не указан контроль линий на КЗ и обрыв, кабель заложен не FRHF.


[21.06.2016 14:03:00]
 АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И КОНТРОЛЯ
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
тама все написано.
по кабелям - ГОСТ Р 53315—2009. в детском саду вообще лоутокс положен.
контроль ЛО и автоматики - я уже и хз. тут месяц назад тоже большая тема была. поищите поиском.
приемку надо осуществлять по проекту, а недостатки описывать - по нормам. т.е. в проекте написано "один аналоговый ДИП на все здание, кабель ТРП, оповещать рельсой". вы пишите "проект нарушает все, что можно и подлежит сожжению с тушением. не приму."


[21.06.2016 14:08:43]
 http://www.0-1.ru/discuss/?id=32072
вот та ветка, про контроль ЛО
koks ®

[22.06.2016 8:09:50]
 Александр81 ® [21.06.2016 13:19:41] а как Вы представляете действие дежурного персонала при событии "ПОЖАР" по адресу прибора 36 номеру извещателя 103? По вашей логике он должен всё здание перепроверить?


[23.06.2016 21:42:46]
 koks ®. На это есть блок индикации с отображением разделов (каждый раздел определенная группа помещений). Я на каждый свой объект делаю инструкцию. Сработала система, охранник должен знать куда бежать и как сбросить тревогу в случае ложняка, а вы считаете пусть орет пока специалист не приедет?
koks ®

[24.06.2016 7:15:44]
 Александр81 ® Вы же не представили список зон!


[25.06.2016 1:07:55]
 12.2. Общие требования к сигнализации

12.2.1. В помещении пожарного поста или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное
дежурство, должна быть предусмотрена:

а) световая и звуковая сигнализация:
- о возникновении пожара (с расшифровкой по направлениям или помещениям в случае применения
адресных систем пожарной сигнализации);
- о срабатывании установки (с расшифровкой по направлениям или помещениям);
б) световая сигнализация:
- о наличии напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения;
- об отключении звуковой сигнализации о пожаре (при отсутствии автоматического восстановления
сигнализации);
- об отключении звуковой сигнализации о неисправности (при отсутствии автоматического
восстановления сигнализации).


14.4. В помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала должны быть выведены
извещения о неисправности приборов контроля и управления, установленных вне этого помещения, а
также линий связи, контроля и управления техническими средствами оповещения людей при пожаре и
управления эвакуацией, противодымной защиты, автоматического пожаротушения и других установок и
устройств противопожарной защиты.
Проектной документацией должен быть определен получатель извещения о пожаре для обеспечения
выполнения задач в соответствии с разделом 17.
На объектах класса функциональной опасности Ф 1.1 и Ф 4.1 извещения о пожаре должны
передаваться в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу
или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала объектов и любых организаций,
транслирующих эти сигналы. Рекомендуется применять технические средства с устойчивостью к
воздействиям электромагнитных помех не ниже 3-й степени жесткости по ГОСТ Р 53325-2009.
При отсутствии на объекте персонала, ведущего круглосуточное дежурство, извещения о пожаре
должны передаваться в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке
радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме.
На других объектах при наличии технической возможности рекомендуется осуществлять
дублирование сигналов автоматической пожарной сигнализации о пожаре в подразделения пожарной
охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом
режиме.
При этом должны обеспечиваться мероприятия по повышению достоверности извещения о пожаре,
например, передача извещений "Внимание", "Пожар" и др.
(п. 14.4 в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 01.06.2011 N 274)

7.20 Управление исполнительными элементами оборудования противо-
дымной вентиляции должно осуществляться в автоматическом (от автомати-
ческой пожарной сигнализации или автоматических установок пожаротуше-
ния) и дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и
от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожар-
ных шкафах) режимах.

По кабелю - ГОСТ Р 31565-2012 - Лоутокс - нг(А)FRLSLTx


[25.06.2016 1:09:51]
 А вообще перечитайте на ночь ФЗ-123, СП3, СП5, СП6, СП7 в части ППМ. Глядишь два года принимать будете.
А лучше грех на душу не берите, если не знаете, детский сад всё-таки.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Вопрос по приемке АПС      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.