Соответствие продукции Болид ГОСТ Р 53325

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.05.2016 17:38:20]
 Приветствую всех.

Собственно в связи с недавними ветками по несоответствию того или иного оборудования требованиям ГОСТ Р 53325, предлагаю обсудить продукцию Болида на предмет соответствия этим нормам. Тем более, что по словам представителей этой компании, их принципиальная позиция заключается в том, что они сертификаты не покупают а получают самым, что ни на есть честным способом - прохождением испытаний.

Пока у меня по болиду только два вопроса:

Кто-нибудь смог на базе С2000-КПБ реализовать вменяемый контроль линий оповещения (световых табло) во включенном состоянии?

И может ли их пульт управлять установками пожаротушения?


[29.05.2016 17:47:18]
 Во включенном состоянии можно подключать только один светоуказатель. Контроль происходит по потреблению тока. Потребляет - линия исправна.


[29.05.2016 19:26:48]
 Tregart

Вы про пульт С2000М?
Болид уже выложил на своём сайте обновлённую информацию по АСПТ и С2000-ПТ?


[29.05.2016 20:25:29]
 Georg

Судя по тому, что в паспорте имеются схемы подключения нескольких оповещателей к одному входу - так и запишем. Не соответствует.

zerber
Не в курсе,пойду гляну.






[30.05.2016 0:53:30]
 Tregart ® [29.05.2016 17:38:20]
Кто-нибудь смог на базе С2000-КПБ реализовать вменяемый контроль линий оповещения (световых табло) во включенном состоянии?
============================================================
Там еще хуже, даже если в выключенном состоянии, при подключении через МПН (компонент прибора) контроля линий нет совсем.

zerber ® [29.05.2016 19:26:48]
Болид уже выложил на своём сайте обновлённую информацию по АСПТ и С2000-ПТ?
============================================================
Чем она должна отличаться?


[30.05.2016 0:58:29]
 
Цитата Alex116 30.05.2016 0:53:30
Там еще хуже, даже если в выключенном состоянии, при подключении через МПН (компонент прибора) контроля линий нет совсем.
--Конец цитаты------
в смысле?


[30.05.2016 1:19:23]
 Нина ® [30.05.2016 0:58:29]
в смысле?
===================================================================
Если подключать нагрузку через МПН, то формально линией связи становится кусочек провода соединяющий МПН и нагрузку, который не контролируется.


[30.05.2016 8:23:00]
 Tregart ® [29.05.2016 17:38:20]
Кто-нибудь смог на базе С2000-КПБ реализовать вменяемый контроль линий оповещения (световых табло) во включенном состоянии?
============================================================ Наблюдаю реализацию: таблички от СП1 через УКЛО, СЗУ маяк-12кпм1 от СП1 через УКЛО-Т, контакты "контроль" укло(Т) дополнительно контролируются отдельным шлейфом от Сигнала-20П.
И может ли их пульт управлять установками пожаротушения?
============================================================
1. В паре с С2000-ПТ управляют С2000-АСПТ газовым и порошковым. 2. По пожару от Сигнал-20П через КПБ водяной задвижкой к дренчерам по сухотрубам.

Проектировщики неконтактны, заказчика устраивает.
Жинженёр

[31.05.2016 10:45:19]
 >Кто-нибудь смог на базе С2000-КПБ реализовать вменяемый контроль линий оповещения (световых табло) во включенном состоянии?

Только вместе с УКЛСом


[31.05.2016 22:04:46]
 Tregart ®

"Не в курсе,пойду гляну."

я глянул. Сертификат на АСПТ новый, а РЭ старое.
Новый С2000-ПТ сертифицировался вместе с АПСТ, а на сайте старый серт и этикетка.
Если будете делать пожаротушение на Болиде - запрашивайте актуальные документы и обязательно их прочтите.


[01.06.2016 20:18:12]
 А в чем их отличия от старых версий? Судя по фотографиям, изменений нет.


[01.06.2016 22:43:18]
 С2000-ПТ !? Был на 10 направлений, а стал на 4 =((


[02.06.2016 0:16:29]
 Так давно уже стал. Год точно.

Меня от их технического решения коротит аж! Ну неужели так сложно было поставить светодиод на положение "Автоматика ВКЛ."?!


[03.06.2016 17:41:17]
 Из своей практики помню, что на КПБ в режиме Пуск или при неправильном подключении диода, при КЗ выгорала (в прямом смысле выгорал, дымилась) часть прибора))) Сейчас к сожалению возможности это проверить нет, как они при получении сертификата это проверяли?!
Так же не забываем о том, что при КЗ RS-485 вся система умрет, ну если, конечно, нет изолятора КЗ RS 485.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 