Управление противопожарнами завесами.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.05.2016 17:13:59]
 Уважаемые специалисты! Имеется палатный корпус больницы. Имеется технологический подъемник для перевозки имущества с этажа на этаж. Подъемник на каждом этаже выходит в помещение, которое определяется как "Зона безопасности" при пожаре. Планируем установку противопожарной завесы с электрическим приводом, отсекающей подъемник от "Зоны безопасности". Дверцы подъемника не обладают противопожарной стойкостью. Вопрос: можно ли закрывать завесу только от местного переключателя (По световым табло "Пожар" и "Закрыть завесу"), или обязательно нужно опускать завесу от АПС? Заранее благодарен за обоснованные ответы.


[26.05.2016 19:04:09]
 Уважаемый Paul62, имеются ввиду противопожарные ворота?


[26.05.2016 19:20:32]
 Это типа рольставни. Специальная секционная штора, которая ползет сверху с барабана и закрывает вход (лаз?) в подъемник. Они выпускаются, по моему, до Е60. С приводом 220v.


[26.05.2016 23:13:38]
 IMHO, все системы противопожарной защиты должны срабатывать автоматически, а не вручную, тем более если их запуск из зоны безопасности людей с ограниченными возможностями.


[27.05.2016 13:28:46]
 Рустам74, в принципе мнение верное, но хотелось бы увидеть ссылку на нормативный документ. Дело в том, что полной автоматизации все равно не получится, т.к. двери подъемника закрываются строго вручную. А при открытых дверях завеса не опустится! Вот для этого я собираюсь применить заказное свето-звуковое табло "Блик" с надписью "Закрыть подъемник".


[27.05.2016 14:37:01]
 Paul62®

Я бы считал, что основное положение дверей подъёмника - закрытое, а контроль их положения герконом - лишь блокировка пуска СПЗ по аналогии с герконом на двери помещения с газовым пожаротушением. При открытых дверях подъёмника пуск завесы от АПС блокируется, но это не значит, что запуск завесы от АПС не "автоматический".


[27.05.2016 15:12:14]
 Рустам74, хорошо, спасибо за Ваше мнение. Теперь мне необходима ссылка на нормативный документ или хотя-бы на СП для того, чтобы убедить заказчика закрывать завесы от АПС. (т.е. приравнять их в правах к ОЗК).


[27.05.2016 22:04:07]
 ФЗ-123 Статья 88. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках
...
8. ... Противопожарные двери, ворота, шторы, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре.


[30.05.2016 1:05:51]
 Рустам74, большое спасибо. Против ФЗ не попрешь! Тут уже генподрядчику деваться некуда. Всем спасибо, тема закрыта.