[26.05.2016 7:04:58]
 Люди добрые подскажите пожалуйста. Имеется у меня площадка, на территории, на которой хранятся пропан бутан балоны 25 штук по 50 литров. Считаю категорию получаю ДН. И не могу понять как так может быть, были ли такие случаи??


[26.05.2016 22:55:04]
 пропан бутан балоны 25 штук по 50 литров. Считаю категорию получаю ДН. И не могу понять как так может быть, были ли такие случаи??=ONDS ®
Ну вы даёте!!А как считаете, вручную или по программе?


[26.05.2016 23:28:46]
 в программе


[27.05.2016 9:18:11]
 А у Вас баллоны случайно не с дырками???))) Может какие данные неправильно вводите?


[27.05.2016 15:25:57]
 Тут вручную делать нечего.


[27.05.2016 22:58:28]
 гешан, я так понял вы вручную считали, и какая у вас категория получилась?


[28.05.2016 0:39:16]
 Вы массу газа, наверно, считали по формулам (В.2)-(В.3) СП 12?
Это для сжатых газов. Если бы было просто 50 литров газа.
Но это ведь сжиженный газ, надо считать по формуле (В.11).


[28.05.2016 21:53:48]
 я так понял вы вручную считали,=tavryu ®=
Для данного случая я не считал.Думаю, что считать пролив суг из баллона неправильно.Если разгерметизируется вентиль выходить будет не жидкость, а газ.Скорость опорожнения баллона я не знаю, но её можно рассчитать.(приказ 404).Зная скорость определяется время (оно будет гораздо меньше 3600с.А время необходимо для расчёта кратности аварийной вентиляции, чтобы не было взрыва.То, что получится категория А я не сомневаюсь.


[28.05.2016 22:18:33]
 Да в принципе можно наверно вообще не заморачиваться со временем истечения и испарения. В 50-литровом баллоне 21 кг пропана (http://www.lpg.ru/sales/balloon/). Можно считать что он мгновенно вышел в атмосферу (например уронили баллон при разгрузке или что-то на него наехало :). Подставляем 21 кг в формулы (В.15), (В.14) и (В.12) получаем 10.26 кПа и R = 13.8 м.
Т.е. категория АН.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Расчет категории наружной установки      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.