Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Несколько пультов С2000М в одном здании

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[24.05.2016 18:14:13]
 Здравствуйте!

Имеем жилой дом, в котором:

1 подъезд

1 подземная автостоянка

5 офисных помещений с отдельными входами.

Могу ли я установить 7 пультов (по одному на каждый объект)в каждом объекте и объединить их на АРМ?

Или, как сделать правильно?


[24.05.2016 20:03:38]
 Можете, но зачем? Ставьте один пульт и не морочьтесь.

Если припекло ставить 7 пультов, то сигнал "пожар" и "неисправность" передавайте на релейном уровне всем остальным пультам. А АРМ ставьте исключительно для удобства, потому что у АРМа нет сертификата ПБ. Как следствие, он не имеет права управлять СПЗ.


[24.05.2016 21:06:53]
 Можно, только все "пожары" между системами придётся передавать релейными сигналами. У меня на одном ЖК такой монстр из 8 или 9 пультов реализован ;-)


[24.05.2016 21:41:37]
 Мой монстр на 10 пультов помещается на 3 выдвижных полки 19" и вполне хорошо смотрится в 47U шкафчике.


[24.05.2016 22:23:11]
 
Цитата rvv 24.05.2016 21:06:53
все "пожары" между системами придётся передавать релейными сигналами
--Конец цитаты------
вот за это я ненавижу Болид.
Цитата Viss 24.05.2016 21:41:37
Мой монстр на 10 пультов помещается на 3 выдвижных полки 19" и вполне хорошо смотрится в 47U шкафчике.
--Конец цитаты------
можно вообще в металлический навесной шкаф запрятать, еще красивее будет.


[24.05.2016 22:53:29]
 а можно я свое дилетантское ИМХО вставлю?
если я правильно понял ТС хочет разделить организации, Вы предлагаете ему объединить 7 систем в псевдоодну, то есть при сработке пожарки в одном офисе или обрыве ШС, все пульты у ВСЕХ подопытных начнут пищать и моргать, представляете панику простого офисного работника ответственного за свой пульт...

я бы сделал все на одном пульте, пульт в закрываемый шкаф, куда нить в ГРЩ например (если нет круглосуточной вахтерши) и сигнал на ППО, а в каждый объект по БКИ в щит под ключ ответственному.

А раз речь идет об АРМ, то видимо есть все же круглосуточный человек и тогда вообще не понимаю этого разделения..



[25.05.2016 8:23:56]
 Viss® "Мой монстр на 10 пультов помещается на 3 выдвижных полки 19" и вполне хорошо смотрится в 47U шкафчике."

СП5 требует кабели СПЗ прокладывать ОТДЕЛЬНО от всех других систем. По аналогии стараюсь и оборудование СПЗ не перемешивать ни с чем другим посторонним ...


[25.05.2016 8:50:43]
 Рустам74 ®, и да, и нет. Если взять C2000-Ethernet, то ethernet всяко будет перемешиваться с пожаркой в какой-то мере и не всегда с соблюдением отдельности, ну это частности. То что кабели должны прокладываться отдельно - это на магистралях и распределении, так скажем, реализуется, а у самих приборов не всегда реализуемо.
Viss ®, а монстр с пультами в выдвижных полках насколько правильным является с точки зрения расстановки приёмно-контрольного оборудования? У меня была системка на трёх пультах, да, всю стену увешали блоками, в том числе релейными связями между ними, но всё доступно и визуально воспринимается оператором. Понятное дело, самими пультами оператор будет пользоваться "практически никогда", но всё же?


[25.05.2016 9:44:46]
 Можно. Только непонятно зачем? Сколько предполагается размещать на объекте постов охраны? Если на одном посту необходимо собирать информацию с разных мест, то наладчик сделает семь разделов для С2000М и АБД,и задаст им соответствующие названия. Если постов несколько, достаточно установить клавиатуру "С2000-К" в разным местах на объекте, с которой также можно управлять разделами и получать по ним информацию.


[25.05.2016 10:51:40]
 Спасибо за ответы. Все понял. каюсь. придется переделать.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 