[24.05.2016 17:11:59]
 Люди добрые подскажите!!в складском помещении запроектированы тепловые датчики, ев котором хранятся твердые горючие вещества (картон, бумага, мебель, ковры и т.д.). Согласно СП 5 приложению М1 в складском помещении должны проектироваться дымовые, тепловые, пламени!!это что получается для вышеуказанного склада возможно использовать все три датчика, но это ведь нецелесообразно?


[24.05.2016 19:08:28]
 мда...


[24.05.2016 19:47:46]
 отменили лицензию на проектирование? получайте, дальше хуже будет...


[25.05.2016 0:20:25]
 ну так а мнение какое все таки по этому поводу


[25.05.2016 0:46:05]
 Если почитать дальше то написано что тип извещателя определяется исходя из первичных факторов пожара. Вот и определяйте :)
Пыли, мелких опилок, пара которые могут забить или вызвать ложные срабатывания дымовиков нет? Если нет то их и ставьте так как для перечисленных веществ характерно тление а это дым.
Пока на складе ковров сработают тепловики - тушить там будет уже нечего.
Подробнее 13.1.4


[25.05.2016 1:38:42]
 На эту тему есть письмо ВНИИПО
http://spectron-ops.ru/usr/mchs/reko...


[25.05.2016 7:42:48]
 Самый правильный вариант - ставить все три типа ПИ вместе.
Гарантировано избавите себя от ошибок при определении первичного признака пожара (откуда вы знаете, что загорится первым - ковёр или ваше и т.п.) ?
Как обычно на таких складах и пыли, и тараканов и моли достаточно.
Бережёного Бог бережёт.
Вы не сможете внятно объяснить свой выбор одного типа ПИ.
Да и от лишних вопросов от инспектора избавитесь.


[25.05.2016 7:50:46]
 И по 2 штуки на половинном расстоянии на случай отказа одного в зоне обнаружения :) И желательно адресно-аналоговые ИПДОТ на случай запыления. Инспектор будет доволен :)


[25.05.2016 17:21:22]
 Уважаемый dizel2012 ®/. Не могу по вашей ссылке зайти, можно как то еще ее открыть


[25.05.2016 22:56:34]
 Найдите его на сайте производителя извещателей пламени Спектрон самостоятельно.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Выбор типа извещателя пожарного      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.