Термочувствительные нити

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[24.05.2016 10:15:45]
 Коллеги, а встречал ли кто-нибудь серийное и сертифицированное оборудование для пуска пожаротушения на основе термочувствительных нитей?
Не подскажете производителя?


[24.05.2016 10:28:49]
 А для каких целей? Такое оборудование мне тоже не известно, но очень интересно.


[24.05.2016 13:01:44]
 Ну вот такие у них отраслевые техусловия на пожаротушение, лохматых годов. Взрывоопасный техпроцесс.
Должно сработать быстро и независимо от наличия питания.


[24.05.2016 13:16:39]
 Есть узлы управления дренчерные с механическим (тросовым) приводом. Только они рассчитаны на тепловые замки, а не термочувствительные нити.


[24.05.2016 13:23:15]
 Цитирую:
4.16 В качестве побудительных систем автоматического пуска рекомендуется использовать:
гидравлические тросовые системы с легкоплавкими замками и побудительными клапанами;
гидравлические системы со спринклерными оросителями и тепловыми замками;
электрические системы АПС с извещателями, реагирующими на излучение пламени и повышение температуры;
термочувствительные нити;
технологические датчики.
Вот они в дополнение к 3му снизу пункту пристраивают ещё и второй в качестве дублирующей системы.

Сам столкнулся в первый раз, никогда не слышал, чтобы такая штука производилась серийно.


[25.05.2016 9:38:20]
 может имеется ввиду тепловой линейный? Типа термокабель?


[25.05.2016 9:43:24]
 krit, да не похоже. Пока сработает термокабель - там всё разнесёт к чёртовой матери. Как я понимаю, это дублирующая механическая система, как трос с тепловым замком, только более быстродействующая. Главное, нигде не могу найти даже следов такого серийного оборудования.


[25.05.2016 9:59:40]
 Скорее всего речь идет о старине глубокой - технических решениях в пожарке 19 века:
http://arton.com.ua/downloads/public...


[25.05.2016 10:09:32]
 bvv, похоже на то. Но боюсь, что принимающая проект сторона такое оборудование не поймёт ;-)


[25.05.2016 10:12:41]
 http://arton.com.ua/files/publfiles2...


[25.05.2016 10:26:22]
 >Скорее всего речь идет о старине глубокой - технических решениях в пожарке 19 века

Конструкции для запуска дренчерной системы с капроновым шнуром использовались до 80х годов в СССР.


[25.05.2016 11:36:08]
 Человечество до сих пор колесо использует...
Так по чему не использовать изобретения сделанные каких-то 130 лет назад?


[25.05.2016 12:33:07]
 Что-то сертифицированных тепловых нитей в классе ИП104 давно не попадалось.
Есть подобие нитей в системе кухонного пожаротушения Ansul (Ансул) R-102, которое тоже без электричества работает, на механических тягах.
Извещатель тепловой линейный "ножницы" с плавкой вставкой.
http://firepro.ru/doc/spisok-statej/...

http://firepro.ru/products/ansul-r-1...


[25.05.2016 12:46:59]
 >Извещатель тепловой линейный "ножницы" с плавкой вставкой.

Труба с тросом и в промежутках между трубами тепловые замки?


[25.05.2016 13:21:37]
 РУЭ-АПЗ-Т п.5.4 В качестве термочувствительной нити ГДП используется любая синтетическая нить из поликапроамида (капрон диаметром 1 мм), выдерживающая нагрузку не менее 235 Н (24кгс) и химически стойкая к окружающей среде в соответствующем производственном помещении. Используется в БАПСах например.Производит ФГУП "ФЦДТ "Союз".


[25.05.2016 13:26:58]
 Да труба, трубе тросик и в промежутках несколько тепловых "ножниц" с плавкими вставками, термочувствительным составом соединены две платинки замка, при повышении температуры они разъединяются и тросик дергает замок баллона.
На 0-54 показана сработка теплового замка
https://www.youtube.com/watch?v=Bggn...


[25.05.2016 13:41:42]
 Вот здесь получше видно, на 2 мин. 53 сек.
https://www.youtube.com/watch?v=TBWW...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Термочувствительные нити      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.