АПС в часовне.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
tiger-k26 ®

[05.05.2016 21:16:14]
 Здравствуйте. Поискал в дискуссиях и не нашел подобного, поэтому прошу помочь. Поделитесь пожалуйста информацией кто выполнял АПС в часовне? Какими извещателями оборудовали? Какие были нюансы?
Имеется деревянная неотапливаемая часовня, необходимо выполнить АПС. Заранее благодарю. С уважением.


[05.05.2016 21:35:21]
 подозреваю, что или тепловые типа ИП-101-1А, если высота позволяет, или аспирационные. Больше без вариантов


[05.05.2016 22:29:59]
 делал года три назад на адресном болиде, до сих пор все работает, но как они признались, уходя, после службы они ее отключают...


[06.05.2016 0:14:23]
 У нас в храме ИПДЛ ставили, только чувствительность выставляли, чтобы на дым от кадила не срабатывали - уже несколько лет все ок)


[06.05.2016 0:16:31]
 В часовне алтаря нет - один объем общий и по площади немного, так что одной парой ИПДЛ обойдетесь. Батюшку пригласите - пусть покадит и откалибруете их.


[06.05.2016 5:15:20]
 почитал комментарий, понял что опять наврал... ))
отключают на время службы, что бы от дыма не сработало и не напугало людей.
по паспорту у Болида до минус 30 рабочая температура, в периодически неотапливаемом помещении, ниже минус 20 не опустится.


[06.05.2016 8:16:41]
 Параметров то масса, в первую очередь - высота помещений. Не встречал ещё часовен с высотой помещения менее 12 метров, отсюда следует что практически никогда ни каких точечных дымовых быть в таких помещениях не может. По ИПДЛ и подобным - у часовен зачастую есть замечательная деталь - купол располагается на башенке в форме цилиндра, диаметр которого зачастую мал (ну, метров может 6) + имеется несколько окон, засветка ИПДЛ обеспечена, да и минимальное расстояние между приёмной и передающей частью не выдерживается. Оптимальным вариантом видится только аспирационник. Да, немалая цена, но учитывая специфичность объекта выбор крайне невелик.
Antony_76 ®

[06.05.2016 11:59:35]
 Делал часовню. Ставил аспирационник бийский. Как работает не знаю. постройку часовни отложили. Кстати, господа, кто сталкивался с работой бийского аспирационника
, поделитесь, пожалуйста опытом.


[06.05.2016 12:13:44]
 Проектировал несколько часовен, высота меньше 12 метров, купол небольшого радиуса - ставил точечные дымовики. Нареканий не было, но я работу сигнализации и не проверял, может тоже на время службы отключают.


[06.05.2016 12:56:53]
 Joprst
обоснуйте пожалуйста, почему дымовые точечные?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: АПС в часовне.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.