Спринклерные оросители

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
ONDS ®

[01.05.2016 15:51:03]
 господа подскажите советом умным!!!Столкнулся с такой ситуацией.Под перекрытием, где установлено спринклерное пожаротушение, установлен подвесной потолок "грильято" размерами 5 на 5 см. Он преграждает эффективному действию пожаротушения, я так думаю, потому что не могу найти где это написано, может кто подскажет в каком источнике найти??

второй вопрос! Под пожаротушением, по по периметру помещения шириной 1 метр, висит подвесной потолок, который преграждает эффективному действию пожаротушения, я так думаю, потому что не могу найти где это написано, может кто подскажет в каком источнике найти????


[01.05.2016 17:05:09]
 СП 5 5.1.12 Оросители следует устанавливать в соответствии с требованиями таблицы 5.1 и с учетом их технических характеристик (монтажного положения, коэффициента тепловой инерционности, интенсивности орошения, эпюр орошения и т.п.), а распылители - с учетом их технических характеристик (монтажного положения, коэффициента тепловой инерционности, интенсивности орошения,
эпюр орошения и т.п.) и требованиями нормативно-технической документации разработчика или изготовителя распылителей.

Как должно быть примерно http://www.sa-biysk.ru/manual/ (в России другого ничего нет для грильяты), в пособии по грильяте можно обосновать почему грильята не даст тушить (но простая геометрия тоже помогает)


[01.05.2016 18:07:55]
 Вопрос про грильято уже обсуждался http://0-1.ru/discuss/search.asp?tex...
Если по периметру висит сплошной подвесной потолок, см.СП5 п.5.2.15


[02.05.2016 17:15:00]
 BTS спасибо, я про этот пункт знаю, но в нем не прописано про подвесные потолки!


[04.05.2016 12:35:33]
 ODNS - такое могло случится так:
если изначально был склад различных товаров, где не требовался потолок грильято - и установили пожаротушение.
Потом наверно этот склад стал гипермаркетом и новый хозяин захотел установить потолок Грильято.
И при этом всю ПС (в том числе пожарные извещатели) не стал менять, а зачем?:
1. Недавно установили
2. Работает.
  Ответ пойдет СЮДА