 Коллеги.

Глупый вопрос, но вдруг кто-то в курсе.

Попал мне в руки проект. Группа зданий. В каждом С2000-М.

На каждой С2000М - в среднем в проекте 2500-2800 адресов.

Я знаю, что вышла версия С2000М версии 3.00,

но ведь Болид не тянет больше 2048 адресов???

или я отстал от жизни и есть решения на 3000?


[29.04.2016 11:02:44]
 на сколько мне известно, кол-во адресов не поменялось в этой версии, зато добавилось количество сценариев, которыми и так никто не пользуется особо


[29.04.2016 11:14:56]
 просто фишка в том, что в проекте, как я написал, загрузка каждого пульта свыше 2048 адресов (до 3000). С самим проектировщиком я еще не успел пообщаться (готовлюсь, потому и спросил тут), но Заказчик утверждает, что проектировщик гарантирует, что с 3000 работает....

вот я и подумал, может это я отстал от жизни или на сайте старая информация (хотя точно помню, что в 3.00 нет таких улучшений).

Я помню, Болид хотел выпустить новый пульт на 3000 адресов, но, по-моему они отказались от этой идеи?


[29.04.2016 12:30:57]
 видимо, потому что система с таким количеством адресов медленная, как мамонт


[29.04.2016 12:40:19]
 >> проектировщик гарантирует, что с 3000 работает....

А чем гарантирует? Или гарантирует что С3000 (Сириус) работает, а потом обвинит Вам, что Вы не С3000 а С2000 поставили - от того и не работает.


[29.04.2016 12:52:11]
 Viss ®
Я пока готовлюсь пообщаться с ним, проверяю . И, нет, в спецификации обычная С2000-М забита

KOKOS_KOKOS
Есть ведь у ТК Рубеж система - при плюсах и минусах, а 30.000 работает.

тут сам факт , не могу понять, почему проектировщик так рискнул


[29.04.2016 13:04:31]
 Рискнул - это когда 2048 адресов использовал. А тут - ступил.



На сайте болида четко обозначено максимальное количество адресов пульта.


http://bolid.ru/production/orion/net...


[29.04.2016 13:04:59]
 Вы должны руководствоваться и немного опытом работы. Ваш вопрос должен быть такой: Проектное решение потянуть одним пультом 3000 адресов противоречит ТД, где написано 2048. Представьте любые оф. сведения, где написано более 2048.


[29.04.2016 13:07:30]
 Эти сведения даже техподдержка вышлет по запросу, обычно в течение дня удаётся вытрясти


[29.04.2016 13:30:55]
 Техподдержка напишет: учите матчасть.
так что вариант
Цитата Tregart 29.04.2016 13:04:31
А тут - ступил.
--Конец цитаты------
99% верный.


[29.04.2016 13:56:33]
 Два раза конкретно сталкивался уже с результатом монтажа по вот такому "ступил". В одном случае система отказалась работать и требовался глобальный перемонтаж, "тупаря" выгнали с фирмы и периодически очень хотели "душевно" пообщаться (в другой город сбежал); во втором случае долго не могли сообразить почему система глючит и периодически ложнит, пока не запустилось более тысячи квадратов пожаротушения, перемонтаж и уборка порошка за счёт "тупаря". :))) (проектов тупых много видел)


[29.04.2016 15:15:55]
 вот интересно если из-за глюка с2000м запускается пожаротушение разработчик прибора совсем ни при чём?


[05.05.2016 17:59:35]
 вообще-то странно, что из за хренового проектировщика запускается порошок сам по себе. Если бы он делал схемотехнику, то да..а тут ну никак не произойдет запуск при невыполнении некоторых логических условий. Хоть там какой кабель и хоть как система спроектирована.


[05.05.2016 18:30:49]
 Так если "во втором случае долго не могли сообразить почему система глючит и периодически ложнит" то "тупарь" не один.
А когда в сумме херовый проектировщик, херовый пусконаладчик, херовый прораб, то ожидать можно что угодно.


[05.05.2016 18:40:11]
 Viss, а бывает и в одном лице)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Болид 3000      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.