[08.02.2016 18:36:16]
 Здравствуйте
Есть 2 чистых помещения. Полностью изолированные.
Кабели внутрь не завести, извещатели не поставить.

Что с ними делать то? ))))))

В вентканал аспирацию воткнуть не вариант?


[08.02.2016 23:46:34]
 существуют специальные кабельные проходы для чистых помещений (http://www.roxtec.com/ru/ например) так что кабели заводить в чистые помещения можно! И какой класс чистоты помещений уточните.


[09.02.2016 8:54:26]
 Кто-то писал, что ставил линейные извещатели смотрящие через герметичные окна снаружи насквозь помещения вдоль потолка ...


[09.02.2016 11:28:31]
 Рустам74 ®

Вы знаете - рядом с этими помещениями действительно проходит коридор с окнами. Если бы этим окна были на всю высоту, я бы не морочился и рискнул бы поставить лучевики.
но в моем случае имеет место большая высота потолка (4.5м), а окна идут на высоте рабочих мест
и ... если только извещатели пламени ставить и направлять их в эти окошки...

Может извещатели пламени поставить ?
andluck

[09.02.2016 12:03:23]
 А радиоканальные чем не устраивают? Или туда сигнал не проходит ?


[09.02.2016 12:32:26]
 Уважаемый Роман П ®, по-моему, прав - надо прояснить класс чистоты помещений


[09.02.2016 12:55:28]
 Насколько я понимаю, проблема чистых помещений не в том, что туда нельзя заводить кабели или трубы, а в том, что ограничен доступ для обслуживания иили ремонта.
Поэтому надо ставить аспирационнку - блок детекции снаружи, трубы для забора и ВОЗВРАТА заводить внутрь, соблюдая необходимые требования (как для остальных коммуникаций, которых там много).
Трубы с отверстиями пассивны, ходить внутрь не надо, проверять и обслуживать прибор снаружи, предусмотрев необходимые аксессуары...


[09.02.2016 13:32:41]
 класс чистоты уточню, но помещение уже запущено в эксплуатацию и заказчик на данном этапе категорически не согласен нарушать техпроцесс.

радиоканальные извещатели, наверное не плохой вариант. Если конечно придумать как закрепить их на потолке..

Аспирация предполагает наличие двух отверстий в стенах для забора и выброса воздуха - это проще уже кабель проложить с гермовводом.


[09.02.2016 13:49:38]
 
Цитата nikif 09.02.2016 13:32:41
Аспирация предполагает наличие двух отверстий в стенах для забора и выброса воздуха - это проще уже кабель проложить с гермовводом
--Конец цитаты------
проще один раз сделать нормально, чем потом иметь геморой с эксплуатацией...
еще проще - вообще ничего не делать...


[09.02.2016 17:33:47]
 Класс чистоты 7 ИСО по ГОСТ 14644-1-2002


[09.02.2016 21:01:27]
 Для класса 7 ИСО считаю допустимым предусмотреть дымовые извещатели на полтолке, загерметизировать ввод и монтажный комплект


[09.02.2016 22:06:51]
 валидаторы пропустят?


[10.02.2016 0:19:55]
 Что будут валидировать?


[10.02.2016 0:26:29]
 Кто-то видел при каком задымлении ИПДОТы на потолке срабатывают?
Это же чистое помещение!


[10.02.2016 0:27:10]
 обозначенные помещения


[10.02.2016 0:29:48]
 в моем случае их в чистых и не ставили-только по коридорам
плюс особые требования в связи с необходимостью санитарных обработок по джмп -фарм


[10.02.2016 0:36:19]
 Уважаемый сергей ®
Правильно ли я понимаю - извещатели в помещениях не установлены, только в коридоре? Какая категория помещений по ВПО? Назовите государство, где расположен сей объект. И как ситуация с надзорными - госэкпертиза, приемка объекта, эксплуатация?


[10.02.2016 0:41:56]
 ситуация с надзором меня не волнует-не моя система и проект
категорию уточню завтра по проекту-думаю в4
помещения клетухи,сплошь нержавейка
коммуникации все скрыто-или в стенах или за пп
как было сказано -в случае пожара объект проще разрушить и построить заново. чем очистить и пройти валидацию повторно


[10.02.2016 0:49:59]
 Понятно.....


[10.02.2016 0:54:25]
 посмотрел свою часть- сплошь В2/В,С,Д,К
зная набор оборудования в помещении и подход к проетированию-думается брали почти с потолка
но завтра пройдусь специально,посмотрю

а надзор- кто его в В пустит?


[10.02.2016 2:25:50]
 Помещения категории В2, а извещателей нет?
Класс чистоты В соответствует классу 7 ИСО в эксплуатируемом состоянии, не так ли? А в оснащенном - класс чистоты 7 ИСО - это класс С.
И зачем надзор пускать в класс В? - через окна отлично видно отсутствие извещателей....
временный ник

[10.02.2016 6:34:20]
 несколько лет назад сталкивался с чистыми помещениями. Насколько помню там проблема ещё и в воздушных потоках и фильтрации воздуха. В моём случае через фильтры в потолке поступал воздух в помещение, а через пол забирался. Поэтому обычные дымовики на потолке это бесполезная вещь. Были установлены аспирационники как раз на местах высасывания воздуха из помещения. У VESDA есть технические решения. Обратите внимание на то как технологически устроена вентиляция в данных помещениях.


[10.02.2016 9:56:22]
 Помеще5ия рабочие. Поэтому заказчик хочет выполнить стандартную сторону вопроса с установкой, например, радиоканала...

Наличие в чистом помещении посторонних предметов типа ДИП возбраняется?


[10.02.2016 12:39:06]
 выступающие предметы нарушают равномерность потоков воздуха
плюс возможность отложение пыли на выступающих частях
у заказчика должны быть валидаторы или на связи- с ними и решать


[10.02.2016 14:43:53]
 
Цитата nikif 10.02.2016 9:56:22
заказчик хочет выполнить стандартную сторону вопроса с установкой, например, радиоканала...
--Конец цитаты------
Точечные - защита от пожарника, для обнаружения признаков пожарной опасности надо ставить лазерную VESDA.
Есть специально разработанная для вентканалов VESDA VLC - компакт.
Если возможен перегрев кабеля то лучше всего поставить VESDA Е, которая работает в ультрафиолете.
http://firepro.ru/doc/spisok-statej/...
Можете сравнить как реагирует VESDA Е и VESDA VLF на минимальный перегрев кабеля - без выделения видимого дыма - Рис 11.
http://www.security-bridge.com/bibli...
Самое дешевое работающее решение - поставить VLQ, но чувствительность пониже будет.
http://firepro.ru/products/xtralis-v...
Но в чистом помещении как раз можно реализовать максимальную чувствительность VESDA Е - десятитысячные доли процента!
Если есть интерес по проконсультирую как что ставить и скидку гарантирую, пишите ineplokhov@firepro.ru


[10.02.2016 19:17:51]
 puzzle ®
я бы с удовольствием, но чистые помещения запустили раньше чем закончился монтаж ПА, как обычно это бывает.

Кроме того, это один из НИИ и денех у него нету, к сожалению.

Пытаемся решить вопрос защиты с минимальными затратами


[11.02.2016 8:20:35]
 puzzle® "и скидку гарантирую"

Ключевая фраза! :)


[11.02.2016 8:41:41]
 nikif ®, установка средств пожарной сигнализации там где они положены, как минимум, не возбраняется. А радиоканал - штука такая, если у Вас чистое помещение сопряжено с работой электроники - заказчику не потребуется подтверждения того что радиоизвещатели не окажут взаимного влияния с начинкой помещения?


[11.02.2016 9:40:42]
 а может расчитать пожарный риск и забить на АПС в данных помещениях? Там есть чему гореть?


[11.02.2016 10:03:45]
 
Цитата Брандмауэр-СБ 11.02.2016 9:40:42
Там есть чему гореть?
--Конец цитаты------
Обычное дело, на все есть деньги, кроме как на нормальную пожарку.
Вот сколько оборудования они выкинут если кабель сгорит?
Не хочется задумываться о плохом!
Цитата сергей 10.02.2016 0:41:56
в случае пожара объект проще разрушить и построить заново
--Конец цитаты------


[11.02.2016 13:52:35]
 ув. puzzle ®


Как ни крути, вопрос денег все равно важен - если бюджет их не дал, то их и неоткуда взять.

И помещение работает. К сожалению. Заказчик категорически отказывается выполнять любые манипуляции связанные с разбором потолка, вмешательством в вентканалы и т.д.


[11.02.2016 13:56:00]
 поставил бы лучевые через окна, но и низко окна, и отражатели надо крепить в любом случае...

пламени не эффективны

категория наверняка В4


[11.02.2016 14:14:24]
 nikif® "категория наверняка В4"

В помещениях категории В4 пожарная сигнализация по нормам не требуется вообще в соответствии с п.А.4 приложения А Свода правил СП5.13130. Если там действительно В4, то безденежному заказчику счастье привалило.


[11.02.2016 14:46:30]
 Если категория В4 - ПС не требуется. А почему тогда вопрос про извещатели возник?


[11.02.2016 15:14:42]
 В4 - не такая уж и радость:
1) могут потребоваться ИПР,
2) СОУЭ никто не отменял


[11.02.2016 18:20:25]
 ---Заказчик категорически отказывается выполнять любые манипуляции связанные с разбором потолка, вмешательством в вентканалы и т.д.


любое нарушение периметра-герметичности требует его переаттестации


[11.02.2016 20:04:52]
 Вот электрику наверное запроектировали и смонтировали сразу, а пожарку нет.
Теперь ни денег, ни возможности влезть.


[11.02.2016 20:21:22]
 puzzle ®

как это обычно и бывает )

на самом деле объект работал давно. И пожарка в нем была.
И решили сделать чистую комнату. Сделали.
А о пожарке, стоители, естественно не подумали.

Sereganika ®
потому , что это на словах. Категорию еще нужно считать. А кто ж ее будет считать бесплатно ))
Я готовлюсь, прорабатываю возможные сценарии развития событий и параллельно изучаю как посчитать на такое помещение категорию


[12.02.2016 0:28:39]
 
Цитата Рустам74 11.02.2016 8:20:35
Ключевая фраза! :)
--Конец цитаты------
Уважаемый Рустам74 ®, Вы ошибаетесь, ключевое слово - проконсультирую!
Я не манагер, а технарь, аспирационниками больше 10 лет занимаюсь, знаю как их ставить надо в воздуховоды.
Участвовал в формировании норм по расстановке аспирационников, линейников...


[12.02.2016 8:24:18]
 puzzle®

Вроде технари не могут назначать скидку, это прерогатива менеджеров ...


[12.02.2016 8:38:50]
 Интересно, а что для расчета категории в таких помещениях брать за исходные данные...

Обычно там оолько несколько странных аггрегатов и больше ничего нет


[12.02.2016 18:53:47]
 ----Интересно, а что для расчета категории в таких помещениях брать за исходные данные...

мои вот нашли
в одном цехе все помещения поголовно-В2/-(или изредка П-2А)
независимо от размеров и оборудования
причем оборудование сплошь нержавейка, снаружи максимум только трубки околоПВХ для сжатого воздуха

в другом похоже или технолога поменяли или от слаботочников по шее получили за раннее В2- все помещения поголовно В4/П-2А

помещение мойки-18кв.м
мебель-Стол-мойка с двумя чашами-1шт
Стол лабораторный рабочий-4шт

оборудование-
Машина моечно-дезинфекционная настольная-1шт

Стерилизатор суховоздушный -1шт
вот он, красавец
http://www.nv-lab.ru/catalog_info.ph...

Сушильный шкаф с принудительной конвекцией -1шт

Стерилизатор паровой-2шт

Ультразвуковая мойка на 45 литров, с крышкой, с корзиной-1шт
вот она
http://www.vitapool.ru/ru/Katalog/Mo...

итого-В4/П-2А

вот хочу спросить- ну, ладно, В4 натянули-притянули, четко на задачу отработали
а вот П-2А откуда?


[12.02.2016 19:01:39]
 Как объяснил мне один инспектор П-2А согласно 123-ФЗ. Все что больше 1МДж/м2, никуда не денешься. Правда я уже не понимаю как в таком случае быть с котельными или другими помещениями категории Г. Но это не к этой ветке относится


[12.02.2016 19:23:07]
 --Как объяснил мне один инспектор

так эта тема стара и давно известна-"находятся-обращаются"
что такое 1мдж в материалах? копейки, граммы..
поскольку слова у меня кончились, то...
волюнтаризмь))

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Чистые помещения      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.