 Уважаемые коллеги. Подскажите, плиз
Имеется блок-контейнерное здание заводского изготовления. Размеры 4 на 2,4, высотой 2,6 м. Используется под насосную для перекачки воды. Внутри стоит Дизельный насосный агрегат типа Иртыш ДНА. Имеется бак топливный на 200 литров.
Вопрос – какая категория по взрывопожарной и пожарной опасности у помещения и здания? Необходим иди пожарная автоматика на данном объекте?


[06.02.2016 22:32:48]
 Обычно В1 или В2 у помещения, соответственно В у здания. По хорошему нужно считать категорию. АУПС и СОУЭ надо.


[08.02.2016 9:58:40]
 А почему не Г ? горючие жидкости, которые сжигаются в качестве топлива? Хотя, конечно, они там не сжигаются постоянно, а только при необходимости


[08.02.2016 10:17:51]
 На объектах в соответствии с п.11 табл. А.3 СП-5 все помещения с дизельными генераторами на объекте оборудовали АУПТ (газовыми, где-то порошковыми).


[08.02.2016 10:46:24]
 КПРФ ®
[08.02.2016 10:17:51]

НА данном объекте нет дизельных генераторов. Это просто привод для насосов. Он не генерирует ничего.


[08.02.2016 10:51:15]
 ВотТакойНик ® "А почему не Г ?"
Потому что за аварийную ситуацию принимается разгерметизация емкости с дизельным топливом, розлив и испарение с площади разлива и категория Г тут никак не получится.

Категория Г может получиться если емкость находится не в насосной с приводом, а например, в отдельном помещении. И трубопровод топливоподачи оборудован быстродействующим клапаном, который перекрывает подачу топлива при разгерметизации системы и при этом в насосной вообще нет никакой другой пожарной нагрузки типа шкафов управления и т.д.

КПРФ ®
Дизельные генераторы это уже из другой оперы. Здесь речь о водяной насосной с дизельным приводом.


[08.02.2016 11:01:44]
 GOR ®
[08.02.2016 10:51:15]

Требование по пожарной автоматике какое в данном случае? От какого пункта СП 5 плясать?


[08.02.2016 11:27:39]
 АУПС по п.8.2 или п.9.2 Табл.А.3 СП 5 (в зависимости от того В1 или В2) и СОУЭ п.17 Табл.2 СП 3
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Вопрос по дизельной насосной станции      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.