8 этажей на 4 шлейфах

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[09.10.2015 10:58:55]
 Ув. Спецы! Подскажите пожалуйста, какие требования норм нарушены в случае когда на 4 шлейфа ППКП (Сигнал-20) системы пожарной сигнализации и оповещения, заведены извещатели и оповещателия со всех помещений 8-ми этажного административного здания?!


[09.10.2015 11:32:02]
 СП 5.13130
13.2.1 Одним шлейфом пожарной сигнализации с пожарными извещателями (одной трубой для отбора проб воздуха в случае применения аспирационного извещателя), не имеющими адреса, допускается оборудовать зону контроля, включающую:
- помещения, расположенные не более чем на двух сообщающихся между собой этажах, при суммарной площади помещений 300 м2 и менее;

Думаю как раз вот ЭТО и нарушено, но Вы сами посчитайте площади на двух этажах.



[09.10.2015 13:40:09]
 Спасибо!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 