Заполнение проема в кровле. ОЗК?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[09.10.2015 0:29:13]
 Собственно есть кровля здания 2 СО, бесчердачное 1 этажное.
Соответственно есть нормируемый предел огнестойкости (НПО) - RE15.
Чем заполнить проем в настиле при прохождении его воздуховодом? Вытяжка санузла.
Допустим считаем настил п/п преградой - тогда не можем выбрать тип заполнения, таковой не предусмотрен http://prntscr.com/8ocbpl ну это и верно, так как настил не является п/п преградой.

Тогда как заполнять с/к с НПО...?
Есть классный пункт:
6.22 Противопожарные нормально открытые клапаны, устанавливаемые
в проемах ограждающих строительных конструкций с нормируемыми преде-
лами огнестойкости и (или) в воздуховодах, пересекающих эти конструкции,
следует предусматривать с пределами огнестойкости:
- EI 15 – при нормируемом пределе огнестойкости ограждающих строи-
тельных конструкций REI 15 (EI 15).

Но...тут НО клапаны не должны быть, а в случае если они есть, то должны быть....Эх...Неужели это не нормируется?


[09.10.2015 9:30:07]
 Ув.Viss ®, никакой ОЗК из сан.узла Вам не нужен.


[09.10.2015 9:39:39]
 А, если уж есть огромное желание его поставить, то п.6.11 СП 7 после "или" Вам в помощь.


[09.10.2015 11:37:45]
 ч.3 ст.87 № 123-ФЗ
Пределы огнестойкости заполнения проемов не нормируются, за исключением заполнения проемов в противопожарных преградах.
ч.7 ст.87 № 123-ФЗ
Пожарная опасность заполнения проемов в ограждающих конструкциях зданий, сооружений не нормируется, за исключением проемов в противопожарных преградах.
ч.2 ст.88 № 123-ФЗ
Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих функции противопожарных преград, соответствующие им типы заполнения проемов и тамбур-шлюзов приведены в таблице 23 приложения к настоящему Федеральному закону.






[09.10.2015 13:39:15]
 6.11 Противопожарные нормально открытые клапаны, указанные в
подпунктах «а», «в», «г» и «д» пункта 6.10, следует устанавливать в проемах
ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огне-
стойкости или с любой стороны указанных конструкций, обеспечивая предел
огнестойкости воздуховода на участке от поверхности ограждающей конст-
рукции до закрытой заслонки клапана, равный нормируемому пределу огне-
стойкости этой конструкции. При этом различные варианты установки в за-
висимости от технических характеристик противопожарных нормально от-
крытых клапанов, соответствующие различным направлениям возможного
теплового воздействия на их конструкции, следует принимать с учетом дан-
ных сертификатов соответствия.


Пункт не подходит - от только для «а», «в», «г» и «д»


[09.10.2015 14:01:11]
 <<Пункт не подходит - от только для «а», «в», «г» и «д»>>
))) Ув.Viss ®, перечислены все случаи когда требуется установка ОЗК.
подпункт «б» п.6.10 не перечислен, потому как в данном подпункте речь идёт о воздушном затворе, а не о клапане.
А, Ваш случай не подходит под описание, потому как не предусматривает установку ОЗК.
Кроме всего перечисленного можно, в помощь ещё второй абзац п.6.11. Т.к. у Вас из сан.узла отдельная система, то клапан можно не ставить.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 