[06.10.2015 0:26:14]
 Добрый вечер. Встал вопрос по блокам управления клапанами дымоудаления (220В, само собой реверсивные приводы). Из готовых решений - БУОК-4, но заказчику не нравится. Какие альтернативы? (сп4 от Болида не подходит, АПС не адресная). И вообще использует ли кто свои схемы управления, а не готовые приборы?


[06.10.2015 10:48:19]
 А сколько клапанов дымоудаления на объекте?


[06.10.2015 11:08:08]
 объект маленький - 3 шт.


[06.10.2015 11:10:30]
 Обратите внимание на Мастеры
http://sispb.ru/tipovyie-proektyi/
mavas01 ®

[06.10.2015 22:14:57]
 Уважаемый RAZOR ®

В принципе для таких объектов специально разработан УК-Д (03) исп. КМ-О. Устанавливается у каждого клапана. Заказывается комплектно совместно с УКЛСиП (Б или РП). Контролирует состояние контактов Откр.-Закр. Если после команды "Пуск" контакты не переходят в нужную комбинацию - формируется обобщенный сигнал "Неисправность", а дальше - " иди и смотри". Вся информация выводится на выносные устройства оптической индикации УК-Д(03). Там-же (под крышкой) кнопки "Откр- Закр".
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Блоки управления клапанами дымоудаления      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.