 1. По техническом заданию нужно потолочное модульное газовое пожаротушение, типа бонтеля
2. "Bontel" присылает сертификат, где указан ГОСТ Р 53288-2009 (Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Модульные установки пожаротушения тонкораспыленной водой автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний)
3. В ответ пишут:
Цитата

Согласно РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ «BONPET»
МЧС РОССИИ Академия государственной противопожарной службы РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ «BONPET»
[b]ОТВ Бонтел-жидкое вещество, которое при нагревании интенсивно пере-ходит в газовую фазу[/b].

Способ тушения - комбинированный: быстрое удаление кислорода из зоны горения, охлаждение горящей поверхности, создание защитной пленки, предот-вращающей повторное возго-рание.
АУП «BONTEL» применяются для тушения пожаров классов А и В по ГОСТ 27331 и класса Е (электрооборудования под напряжением) в зданиях,
сооружениях и помещениях относящихся к группам 1-7 в соответствии с Приложением Б СП 5.13130, а так же в кабельных сооружениях, транспортных
тоннелях, АЗС, авиационных ангарах, автостоянках, силовых трансформаторов, в подземных выработках рудников и шахт и в их наземных строениях.

Согласно п. 4.1 СП 5.13130.2009, допускается проектирование АУП «BONTEL» для тушения пожаров класса С по ГОСТ 27331, если при этом
исключается образование взрывоопасной атмосферы.

Согласно п. 5.1.7 СП 5.13130.2009, для помещений, в которых имеется оборудование с открытыми неизолированными токоведущими частями,
находящимися под напряжением, следует предусматривать автоматическое отключение электроэнергии до момента подачи огнетушащего вещества на
очаг пожара.
--Конец цитаты------

Но заказчик вроде не против, но тушить оборудованеи приёдся под напряжением.
---------------------------------
Что скажите об ответе сотрудника?


[02.10.2015 13:34:08]
 "потолочное модульное газовое пожаротушение, типа бонтеля"

Или газовое, или Бонтел, но никак не одновременно. Бонтел не газ.


[02.10.2015 13:39:35]
 Но сами сотрудники преподносят её как газовое пожаротушения и в ответ пишут:
ОТВ Бонтел-жидкое вещество, которое при нагревании интенсивно пере-ходит в газовую фазу

Ведь, когда высылали им техническое задание, говорили, что у их есть газовые потолочные модули, но нет их на сайте.


[02.10.2015 13:42:34]
 
Цитата Иван Морнов 02.10.2015 13:39:35
Но сами сотрудники преподносят её как газовое пожаротушения
--Конец цитаты------
и сертифицируют по
Цитата Иван Морнов 02.10.2015 13:24:19
ГОСТ Р 53288-2009 (Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Модульные установки пожаротушения тонкораспыленной водой автоматические
--Конец цитаты------
?


[02.10.2015 14:09:34]
 Вода в водопроводном кране - жидкое вещество, которое при нагревании интенсивно переходит в газовую фазу, а потому наличие водопроводного крана на объекте приравнивается к наличию установки газового пожаротушения ...


[02.10.2015 14:28:21]
 и что, отказаться?
если да, то как отписаться на тот ответ?


[02.10.2015 14:32:18]
 В тексте письма от Бонтел нет утверждения о том, что это газовое тушение.


[02.10.2015 16:30:47]
 
Цитата Рустам74 02.10.2015 14:09:34
наличие водопроводного крана на объекте приравнивается к наличию установки газового пожаротушения
--Конец цитаты------
ув.Рустам74 ®.

Ув.Рустам 74, такое устройство сразу и не отнесешь только к какому-то конкретному типу установки пожаротушения. Наличествует сочетание нескольких принципов ликвидации горения. А учитывая одновременное взаимодействия жидкости и газа на очаг горения, там наверное наблюдается ещё и эффект синергизма.

Эта штука, по всем признакам, хорошо подходит для защиты например: небольших насосных ГЖ, серверных, кладовок в общественных зданиях, многих других помещений где по нормам допускается применение автономных систем защиты.

Состав огнетушащий – обозначен как безопасный для людей. Ноу-хау видимо имеется у австрияков, раз там жидкость с какой-то начинкой, быстро переходящая в газообразное вещество. Радиус распыла, судя по картинке, приличный - 90% вещества распределяется на площади с R<2,0 м.
С учетом защищаемого объема 8 м3, площадь на которой устанавливаются такие устройства, в обычном по высоте помещении, составляет всего 2,3 м2.

Поэтому в НСП устройство BONPET должен локализовать пожар, т.к. при такой небольшой площади пожара имеется резерв расстояния около 0,5 м, за границами защищаемого объема.

Напоминает чем-то известный но порошковый самосрабатывающий ОСП.
Надо будет спросить у разработчиков про возможности защиты электрощитовых помещений и пространств самих шкафов в этих помещениях.
Цена наверное приемлемая у изделия, периодически проверять состояние должно быть не и несильно накладно.



[04.10.2015 22:06:03]
 >Иван Морнов ®
Общался по случаю с знающими людьми и уяснил, что состав в Bonpet действительно оригинальный, появился в Европе из Японии.
На серификационных испытаниях, как мне объяснили, устройство пожаротушения Bonpet для стандартных очагов показал себя эффективным. Характерным являлся быстрый переход образовавшегося жидкостного высокодисперсного (менее 30 мкм) аэрозоля в газ.
Это не только способствовала резкому охлаждению зоны горения, а ещё и обозначенному в описании свойству - вытеснению (снижению концентрации?) кислорода до величины 14-16%, когда обычно горение прекращается.

Что-то там ещё по ноу-хау происходило, видимо. Потому что при огневом воздействии на аэрозоль и прекращении горения ощущался слабый запах аммиака. Только предполагаю, что в состав включали и аммиачную воду.

Поэтому ответ Вам правильный дали: эффективность Bonpet заключается в комбинированном воздействии огнетущащего средства на очаг горения. И конечно очень похоже, что свойства характерные для газового пожаротушения, в нём (Бонпете) тоже присутствуют.


[04.10.2015 22:43:23]
 
Цитата STK_15 04.10.2015 22:06:03
состав в Bonpet действительно оригинальный, появился в Европе из Японии
--Конец цитаты------
Патент Японский или чей, или его нет?
Что значит "оригинальный", "ноу-хау"?
Бред какой-то!


[04.10.2015 23:03:53]
 
Цитата Иван Морнов 02.10.2015 13:24:19
применяются для тушения пожаров классов А и В по ГОСТ 27331 и класса Е (электрооборудования под напряжением)
--Конец цитаты------
но
Цитата Иван Морнов 02.10.2015 13:24:19
следует предусматривать автоматическое отключение электроэнергии до момента подачи огнетушащего вещества на очаг пожара.
--Конец цитаты------


[05.10.2015 10:09:57]
 
Цитата Bdfy 04.10.2015 22:43:23
Что значит "оригинальный", "ноу-хау"? Бред какой-то!
--Конец цитаты------
Оригинальный потому, что при минус 23 оС жидкость не замерзает и остаётся огнетушащим составом, сохраняя все свои качества. Больше никто пока аналоги не предложил. Чем-то напоминает хладоны, но в отличии от них является безопасным даже после тушения пожара.
Поэтому по составу - однозначно ноу-хау.
Видать Вы в этих делах хорошо разбираетесь и наверное знаете схожий огнетушащий состав; подскажите, подучимся у Вас :)).


[05.10.2015 11:34:04]
 STK_15, так патент на японское ноу-хау есть?

Цитата STK_15 05.10.2015 10:09:57
при минус 23 оС жидкость не замерзает
--Конец цитаты------
Цитата STK_15 05.10.2015 10:09:57
Больше никто пока аналоги не предложил.
--Конец цитаты------
Цитата STK_15 05.10.2015 10:09:57
напоминает хладоны, но в отличии от них является безопасным даже после тушения пожара
--Конец цитаты------
ФК-5-1-12


[05.10.2015 11:40:45]
 http://www.artsok.com/science/Novec....


[05.10.2015 13:48:32]
 3М Novec 1230 (Новек 1230) - ГЕНИЙ ПОЖАРОТУШЕНИЯ!
Это гарантия и уверенность в безопасности!

http://www.novec1230.ru/index.php/20...


[05.10.2015 16:16:54]
 >Bdfy ® Наверное похож по некоторым параметрам.
Сравнивать его и Бонтел, по-моему , не совсем корректно.
Огнетушители, модули и установки на Бонтеле сертифицированы по другому стандарту, т.е. как на ТРВ.

Из существующих описаний следует, что у Бонтепа и др. устройств, в т.ч. модулей, наряду с показателями для ТРВ, проявляются дополнительные свойства характерные и для газовых ОТВ. Наверное за счёт ноу-хау добавок, которые к тому же усиливают огнетушащие свойства этого состава.

Не хочется разбирать все особенности конструкций устройств (в СТО они есть); интересен сам состав, который можно добавлять в воду с концентрацией около 6%, чтобы снизить время тушения, уменьшить требуемый расход воды, т.е. повысить эффективность.



[05.10.2015 17:04:09]
 Прочитав (о Novec):
http://li.ru/go?www.artsok.com/scien...

Показалось, чем-то всё чем-то похоже, только по разному сертифицированы.


[05.10.2015 18:17:58]
 Что за огнетушащее вещество БОНТЕЛ (BONTEL)?

Огнетушащее вещество БОНТЕЛ (BONTEL) является жидким химическим органическим соединением, растворимым в воде и разлагающимся на открытом воздухе.

Вещество обладает комбинированным способом пожаротушения включающим в себя: активное охлаждение зоны горения, разбавление горючей среды парами негорючего вещества, изолирование источника зажигания от горючей среды устойчивой пленкой препятствующей повторному возгоранию с последующим саморазложением.

Огнетушащее вещество БОНТЕЛ (BONTEL) является токопроводящим веществом при этом способ подачи огнетушащего вещества в виде паровоздушной смеси или в виде тонкораспылённого состава сводит к минимуму возможность межвитковых замыканий электрических устройств и штатному выключению аппаратуры защиты электрического оборудования.
Единственным ограничением является необходимость предусматривать автоматическое отключение электроэнергии до момента подачи огнетушащего вещества на очаг пожара для помещений, в которых имеется оборудование с открытыми неизолированными токоведущими частями, находящимися под напряжением. Например трансформаторные подстанции, вводные распределительные устройства имеющие открытые неизолированные токоведущие части и т.д.

Таким образом системы пожаротушения БОНТЕЛ (BONTEL) применяются для тушения пожаров классов А и В по ГОСТ 27331 и класса Е (электрооборудования под напряжением) в зданиях, сооружениях и помещениях относящихся к группам 1-7 в соответствии с Приложением Б СП 5.13130, а так же в кабельных сооружениях, транспортных тоннелях, АЗС, авиационных ангарах, автостоянках, силовых трансформаторов, в подземных выработках рудников и шахт и в их наземных строениях.

Система пожаротушения БОНТЕЛ имеет несколько устройств.
Одним из них является устройство пожаротушения http://bontelshop.ru/collection/aup/...
Устройство пожаротушения выбрасывает нагретое до 90C огнетушащее вещество находящееся в паровоздушной фазе и обеспечивающее эффективное тушение при минимальном негативном воздействии огнетушащего вещества на окружающее оборудование и материалы.

Преимуществом устройств пожаротушения являются
- безопасность для человека и животных
- длительный срок эксплуатации до 10 Лет не требующий специального технического обслуживания
- автоматическое срабатывание не требующее средств автоматизации и ручной активации
- возможность использование в качестве первичного средства пожаротушения забрасывая в очаг пожара
Недостатком устройств пожара пожаротушения является
- высокая инерционность срабатывания (до настоящего момента не зафиксировано ни одного случая при котором инерционность срабатывания стала причиной невозможности тушения пожара устройством пожаротушения БОНТЕЛ (BONTEL)

Другой системой пожаротушения является модульная установка пожаротушения тонкораспыленной водой http://bontelshop.ru/collection/avto...

Модуль пожаротушения оборудован встроенным спринклерным оросителем со стандартной температурой срабатывания выбрасывающий огнетушащее вещество в виде тонкораспылённого состава (тумана) непосредственно в очаг горения.
Преимуществом модулей пожаротушения БОНТЕЛ (BONTEL) являются
- безопасность для человека и животных
- длительный срок эксплуатации до 5 Лет не требующий дорогостоящего технического обслуживания
- автоматическое срабатывание не требующее средств автоматизации и ручной активации
- возможность срабатывания системы на ранних стадиях пожара при помощи средства противопожарной автоматизации
- возможность быть элементом системы противопожарной защиты здания
- удобство и простота монтажа
- низкая вероятность ложного срабатывания

Системы пожаротушения БОНТЕЛ (BONTEL) не заменяют в полном объеме системы газового и спринклерного пожаротушения а представляют эффективную альтернативу стоимости систем противопожарной защиты помещений зданий и сооружений а также позволят найти решение в вопросах стоимости системы, безопасности для человека, вероятности и последствий ложного срабатывания систем.

Если у Вас есть нормативные вопросы возможности применения оборудования БОНТЕЛ (BONTEL) , задавайте на сайте www.bontelshop.ru


[05.10.2015 20:04:39]
 ув.Аmagos, ощущается что Вы дружите с разработчиками или производителем.
Ну внесите ясность про химический состав этой жидкости (то ли воды, то ли какой-то негорючей разновидности антифриза).
Полезно это будет, чтобы понять про возникновение эффектов воздействия ГОТВ.


[05.10.2015 20:35:51]
 
Цитата Иван Морнов ® 05.10.2015 17:04:09
Прочитав (о Novec):
http://li.ru/go?www.artsok.com/scien...
--Конец цитаты------
Чушь собачья


[05.10.2015 22:14:12]
 ну уж не такая и чушь. особенно миф № 4. "химия", любая, не заложенная природой в человека - вредна для организма. это неоспоримый факт. я давно говорил, что что ГОТВ, в том числе и новек, становятся очень токсичными в процессе терморазложения. и не надо говорить, что это чушь собачья. хотя бы потому, что доблестные россйиские перекупщики новека, или как они себя называют "производители" подтверждают этот факт (разумеется неофициально).


[05.10.2015 22:22:59]
 
Цитата zerber 05.10.2015 22:14:12
"химия", любая, не заложенная природой в человека - вредна для организма. это неоспоримый факт
--Конец цитаты------
Куда заложена? Вы чем дышите, не химией?

Цитата zerber 05.10.2015 22:14:12
что ГОТВ, в том числе и новек, становятся очень токсичными в процессе терморазложения
--Конец цитаты------
При какой температуре? При 600 грС для кого токсично, для мумий?

Чушь собачья!


[05.10.2015 22:30:05]
 ну чушь так чушь. как скажете. пойду винограда поем :-)


[05.10.2015 22:49:09]
 Чушь:
"Наш более чем 20-летний опыт работы в области газового пожаротушения показал, что практически всегда ранее смонтированные АУГП с импортным оборудованием после их срабатывания или наступления срока переосвидетельствования баллонов, приходится менять на изделия российского производства."

Как узнают во сколько обойдется регенерация хладона через 10 лет, так сразу начинают выяснять, можно ли заменить систему с китайским хладоном на российскую систему с ФК-5-1-12.


[05.10.2015 22:52:52]
 "российскую систему с ФК-5-1-12"

ох как звучит. у меня аж виноград сейчас наружу выйдет... всегда такое ощущение от маркетинга Пожтехники


[06.10.2015 0:15:22]
 
Цитата STK_15 04.10.2015 22:06:03
конечно очень похоже, что свойства характерные для газового пожаротушения, в нём (Бонпете) тоже присутствуют.
--Конец цитаты------
Не может быть газовое пожаротушение со 100% негерметичностью объема. Все модули в помещении должны срабатывать тогда одновременно.
STK_15, так что там на счет патента? Какой состав? Какая японская компания разрабатывала?


[06.10.2015 15:56:50]
 
Цитата Bdfy 06.10.2015 0:15:22
Не может быть газовое пожаротушение со 100% негерметичностью объема.
--Конец цитаты------
Запросто может, если система локально-объемного газового пожаротушения. Однако это не имеет отношения к обсуждаемой теме.
Но, обсуждаемые системы никто и не заявляет как газовые. Везде подчеркивается комбинированный способ тушения ( см. http://bontel.pro/), что совсем не плохо.
Читайте внимательно: состав сертифицирован для ТРВ по ГОСТ Р 53288.

В ответе организации (здесь в самом начале, указанном ТС), в описании устройств автономных и модульных автоматических , а также и Рекомендациях…, указан как один из трёх составляющих принципов комбинированного тушения - это принцип вытеснение кислорода за счёт разбавления среды.
А это - разбавление продуктов реакции в зоне горения до такого содержания кислорода, при котором горение становится невозможным, является характерным признаком применения инертных газов. Например азота, аргона и др.
(см. Рекомендации ВНИИПО. Средства ПА. Выбор типа стр.52;; Учебник II ч., гл.4.4. стр.148).

Если загляните в СТО на модульные изделия, то там написано: “заправлен огнетушащим составом и закачен азотом газообразным в качестве газа-вытеснителя”. Так что N2 там присутствует по любому.

К сожалению, скрыт сам хим.состав этого огнетушащего вещества. Но вполне допускаю, что причиной снижения процентного содержания кислорода было ещё и влияние какого-то газа, который и образуется в добавок от действия высокой температуры, при тушении. О наличии специфического запаха при испытании уже говорил.

При использовании таких модульных систем и их одновременном пуске в замкнутом объеме - этот принцип (вытеснение кислорода), должен проявляться ещё более отчётливо.

Цитата Bdfy 05.10.2015 11:34:04
патент на японское ноу-хау есть?
--Конец цитаты------
Ни об одном из видов патента не говорил в обсуждении, ни одного слова. По-моему это вы всё время настойчиво, упорно, притязательно и претенциозно вспоминаете это красивое слово. Так мы скатываемся в диалоге (не относящегося к заданному вопросу ТС) в тему, похожую по тематике известной байки :)):

-Сынок, ты кем хочешь стать когда вырастешь?
-Сатаной.
-Молодец сынок. Ты тупой, но меня радует твоя амбициозность.

А ноу-хау (от англ. know how — знать как) или секрет производства — это сведения любого характера (оригинальные технологии, знания, умения и т. п.), которые могут быть предметом купли-продажи или использоваться для достижения конкурентного преимущества над другими субъектами предпринимательской деятельности.
Для высокотехнологичной техники ноу-хау иногда может составлять ключевую часть активов компании.

Не собирался всё это подробно излагать про элементарные понятия и знания в области применения установок пожаротушения.
Поддержал только правильную информацию изложенную в ответе организации, которая проводила сертификацию.
Но объективно надо признать - под экологически безопасное средство тушения пожара в т.ч. для использования в автономном и автоматическом режиме с электропуском, для решения задач, определённых нормативными документами, данные изделия вполне подходят.
Гудбай.


[06.10.2015 17:24:49]
 
Цитата STK_15 06.10.2015 15:56:50
К сожалению, скрыт сам хим.состав этого огнетушащего вещества.
--Конец цитаты------
Это нонсенс, если скрыт состав, то что тогда сертифицировано?
Что фактически выпускается производителем, как проконтролировать?

Где гигиенический сертификат? В нем тоже нет состава? Только заключение, представленное жидкое органическое соединение "безвредно"?

Цитата STK_15 06.10.2015 15:56:50
состав сертифицирован для ТРВ по ГОСТ Р 53288
--Конец цитаты------
Оригинально!


[06.10.2015 17:33:27]
 
Цитата zerber 05.10.2015 22:52:52
всегда такое ощущение от маркетинга Пожтехники
--Конец цитаты------
а Вы, ув. zerber, никогда не общались с маркетингом Бонтела/Бонпета?
после это маркетинг Пожтехники - это так, детский лепет.


[06.10.2015 17:55:45]
 Уважаемый Bdfy!

На ваш пост от [05.10.2015 11:34:04] "...так патент на японское ноу-хау есть?"
можно сказать только следующее: Патент на ноу-хау не выдается ни одним патентным ведомством в мире.
Ноу-хау - это СЕКРЕТ обладателя и он не раскрывается нигде, в том числе и в патенте. Патенты выдаются на изобретения, полезные модели, промышленные образцы.


[06.10.2015 18:18:32]
 Уважаемый bvv, ноу-хау может быть в технологии, но не в составе ОТВ, по-моему. Хочу знать, чем меня травить предлагают.
Тумана напустили, японское происхождение, потом в Европе появился, и все в стадии ноу-хау.
Не патентуют, очевидно, потому что нет патентной чистоты.
Советчик

[06.10.2015 18:53:24]
 Маркетинг у bonpet / bontel знатный, они так искренне верят в то, что их оборудование абсолютно надежное и безопасное, что даже страшно становиться.

Немного изучал вопрос с этим оборудованием.
Выпускается оно в Словении, огнетушащие свойства изучались в университете Любляны, текста отчета по иследованиям в открытом доступе найти не удалось. Все сайты содержат однотипный текст про гениальное изобретение японского ученого в 70-х годах и отсутствия необходимости в обслуживание системы.
При патентном поиске удалось найти патент 80 годов http://www.bonpetsys.ro/despre/EuroP... иcходя из него, состав это соляной раствор. Что подтверждается санитарным сертификатом http://bontelnn.ru/docs/sert-ses.pdf.

Собственно вопросы:
1. Какая огнетушащая спрособность в реальных условиях, а не при кидание в горящий очаг (например в автостоянках).
2. Какая коррозионная активность состава при ложном пуске или случайном повреждении.


[07.10.2015 0:39:18]
 
Цитата Советчик 06.10.2015 18:53:24
Какая огнетушащая спрособность в реальных условиях
--Конец цитаты------

Не слабо, на высоте 12 м и сработка при 182 градусов, да еще и выпуск не более 170 с!
По составу конечно есть много чего приходится прятать под "ноу=хау".
Понятно, что нашатырем пахнет.


[07.10.2015 9:40:53]
 <<Понятно, что нашатырем пахнет>>.
<<однотипный текст про гениальное изобретение японского ученого в 70-х годах>>
Видно бывал в своё время в Артеке и тушил остатки пионерского костра старым проверенным способом.


[07.10.2015 11:35:47]
 
Цитата zerber 05.10.2015 22:52:52
"российскую систему с ФК-5-1-12"
ох как звучит
--Конец цитаты------
Вроде ничего так звучит:

Мы обладаем собственным производством баллонов, складом с ГОТВ (газовым огнетушащим веществом) ФК-5-1-12 (Новек1230) не менее 50 тонн и собственной заправочной станцией в Москве.

Наша заправочная станция и сборочная линия в Москве гарантируют заправку или перезаправку на любом объекте в самые короткие сроки. Система менеджмента качества производства сертифицирована по ISO 9001.

В 2015 году запущенна собственная автоматизированная линия по производству модулей для систем ГПТ.
https://www.youtube.com/watch?v=Xmz_...


[07.10.2015 11:42:25]
 абырвалГ ®

ну тогда надо написать, что "мы сами производим баллоны, сами их заправляем покупным, привезенным из-за рубежа новеком".

а иначе это все равно что купить импортные извещатели и приборы, подключить российским кабелем, российскими монтажниками и сказать что система сделана в России.


[07.10.2015 11:56:26]
 
Цитата zerber 07.10.2015 11:42:25
надо написать, что "мы сами производим баллоны, сами их заправляем покупным, привезенным из-за рубежа новеком".
--Конец цитаты------
А почему никто не пишет, что заправляют свои баллоны покупным, привезенным из-за рубежа китайским хладоном?


[07.10.2015 12:01:43]
 ну началось. типа это не мы, это жизнь такая?


[07.10.2015 12:05:33]
 давайте разберемся - кто заправляет баллоны китайскими хладонами и говорит, что производит российские системы газового пожаротушения?


[07.10.2015 12:42:01]
 zerber® "а иначе это все равно что купить импортные извещатели и приборы, подключить российским кабелем, российскими монтажниками и сказать что система сделана в России"

Ну как бы Болид прямо говорит, что в их приборах и извещателях корпуса импортные, платы импортные, электронные компоненты импортные, а сами они только собирают (и то не уверен что всё собирают сами); но у остальных "отечественных" производителей локализация и того ниже ...


[07.10.2015 12:47:36]
 В России страной производителем признается та страна, в которой сделана последняя операция. В конечном итоге все системы монтируются в России, вне зависимости от происхождения компонентов систем. Тогда вопрос об имортозамещении в пожарке это вообще не вопрос.
  Дискусия закрыта
^ Вернуться к списку ^ 


-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.