АУПТ в швейном цехе

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.10.2015 10:14:31]
 Добрый день! Подскажите к какому пункту приложения А СП5 ближе подходит швейный цех 1200 м2, наземный, одноэтажный, категория неизвестна? Вопрос к тому, требуется ли пожаротушение и какое. Можно ли использовать модули пожаротушения тонкораспыленной водой?


[02.10.2015 10:21:15]
 производственное помещение, требуется категория.


[02.10.2015 10:39:09]
 Если предположить что категория В1, В2, В3, то пожаротушение требуется, если В4, то не требуется?


[02.10.2015 10:50:04]
 В4 не может быть, т.к. размещение пожарной нагрузки будет однозначно больше 10 м.кв.


[02.10.2015 21:30:41]
 Швейный цех - производственное здание. И отсутствует в таблице А1. В последнее время часто стали задавать вопросы, что делать со зданиями, которых нет в таблице А1. Не знаешь, что сказать


[02.10.2015 21:51:24]
 >Швейный цех - производственное здание. И отсутствует в таблице А1. В последнее время часто стали задавать вопросы, что делать со зданиями, которых нет в таблице А1.

"Для зданий и сооружений, в составе которых отсутствуют части (помещения), выделенные ограждающими конструкциями с указанным пределом огнестойкости, под нормативным показателем площади помещения в разделе III настоящего приложения понимается площадь, выделенная наружными ограждающими конструкциями здания или сооружения."

То есть размер пожарной секции (в таблице А.3 под помещениями имеются в виду пожарные секции) совпадает с размерами пожарного отсека, ничего не мешает пользоваться площадью пожарного отсека.
SPPM

[02.10.2015 22:55:09]
 
Цитата Lubay79 02.10.2015 10:14:31
к какому пункту приложения А СП5 ближе подходит швейный цех 1200 м2
--Конец цитаты------
К А3 п.9.2.
Обоснование нАчать с функционала: Прил «Б» группа помещений 2.
Удельная пожарная нагрузка 181 — 1400 МДж/м2.
Помещения …. текстильного, трикотажного, текстильно-галантерейного, ……, …помещения категории В3.

Потом установить по прил. «А», что для этого наземного помещения начиная с 1000 м2, нужно АУПТ.
Если меньше площадь – то АПС.


[03.10.2015 9:51:42]
 Ув. Georg! Согласно п. А4 приложения А соответствующими установками сигнализации или пожаротушения оборудуются помещения перечисленные в таблице А3, если здания в которых расположены данные помещения, перечислены в таблице А1. Уж не знаю как еще более дословно перевести написанное.
Так вот, в таблице А1 нет производственных зданий и следовательно надо переходить к п. А8.


[03.10.2015 11:49:57]
 По моему мнению, в таблице А.1 приведены здания, которые на практике невозможно эффективно разделить на пожарные секции.


[03.10.2015 12:32:20]
 У Вас всегда есть интересные мысли. Правда мало что проясняет данный ответ. Так сказать все на уровне догадок, гипотез и предположений.
При чем в новой версии СП5 ничего не меняют, мол каждый додумывает сам.


[03.10.2015 12:55:06]
 Ответ на вопрос: Можно ли использовать модули пожаротушения тонкораспыленной водой?

Использование модулей пожаротушения тонкораспыленной водой разрешено и не имеет ограничений. В качестве модулей пожаротушения тонкораспыленной водой, при необходимости, предлагаем Вам рассмотреть возможность применения оборудования на базе огнетушащего вещества "BONTEL", оборудование возможно посмотреть и задать вопросы на сайте http://bontelshop.ru/collection/avto...


[03.10.2015 12:59:46]
 Уважаемый dizel2012. А это Вы откуда взяли:""Согласно п. А4 приложения А соответствующими установками сигнализации или пожаротушения оборудуются помещения перечисленные в таблице А3, если здания в которых расположены данные помещения, перечислены в таблице А1. Уж не знаю как еще более дословно перевести написанное.""????
А.4. В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:
- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);
- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;
- категории В4 и Д по пожарной опасности;
- лестничных клеток.


[03.10.2015 15:46:48]
 Хорошо, еще один сурдоперевод
А.4 В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне(т.е здания и сооружения, перечисленные в таблицах А.1 и А.2. Раз нет здания в данной таблице, значит и в перечне его нет), следует защищать соответствующими автоматическими установками (соответствие определяется по таблице А.3, либо АУПС либо АУПТ) все помещения независимо от площади, кроме помещений:.......


[03.10.2015 17:46:38]
 Уважаемый dizel2012. Этот пункт о другом, если здание защищается, то защищаются все помещения, за исключением....
Ваш вывод, что если здание не указано в табл. А 1 поэтому, помещения в этом здании указанные в табл. А 3 в этом здании защищать не нужно, считаю неправильным. Мухи отдельно, котлеты отдельно.
Точно так же с оборудованием.


[03.10.2015 18:09:47]
 Никто и не говорит, что ненужно защищать. Вопрос как защищать. Вот у человека швейный цех 1200 м2. Он и спрашивает, где в СП5 написано чем защищать данный цех АУПТ или АУПС. И пошла дискуссия
Вот кстати письмо, опирающееся именно на такую трактовку пункта А4
http://pozhproekt.ru/wp-content/uplo...


[03.10.2015 18:56:24]
 Но только для помещений категории Г. Да и то непонятна ссылка на нормативные документы, то есть её нет. Поэтому, это письмо имеет ценность для конкретного адресата, а для остальных...
А насчёт того, чем тушить, всё достаточно просто. Нужно смотреть соответствующие действующие (со статусом) справочники пожарной опасности веществ и материалов и средства их тушения. Если там есть тушение тех веществ и материалов, которые имеются в швейном цехе тонкораспылённой водой, то можно. Если нет, то нельзя.
Или другие нормативные документы, касающиеся тушения тонкораспылённой водой.
Пусть посмотрит.


[03.10.2015 19:09:40]
 Не понял. Чем подход для помещений категории Г, отличается от подхода к помещениям категории В. В чем прикол?
И что значит для конкретного адресата? Остальные не люди что ли?


[03.10.2015 20:31:51]
 
Цитата dizel2012 03.10.2015 19:09:40
Чем подход для помещений категории Г, отличается от подхода к помещениям категории В. В чем прикол?
--Конец цитаты------
в том, что помещения категории В есть в таблице А.3, а помещений категории Г - нет.


[04.10.2015 11:07:13]
 Уважаемый dizel2012. Да вообще письмо ни о чём. Отписка, по моему мнению. Написали то, что и так очевидно. Таблицы А3 вообще не коснулись, а почему??. Ну и давно известно, что письмо, это просто подсказка (если подсказка), а не нормативный документ.


[04.10.2015 11:30:18]
 Письмо как раз-таки о чем. Таблицы А.3 не коснулись именно потому, что там нет помещений категории Г.


[04.10.2015 12:53:56]
 Да, в явном виде в таблице А3 категории Г нет, но скрыто она может присутствовать, для помещений конкретного назначения, поэтому и не коснулись этой таблицы в письме.


[04.10.2015 13:37:02]
 Ув. Нина! Вы просто не видите присутствие помещений категории Г в таблице А.3


[04.10.2015 13:40:23]
 Быстренько пробежался. Смотрим п.с 13 по 25, п. 30.5, п.35, п.37
Везде нет разницы в категориях, так сказать от А до Г.


[04.10.2015 15:39:53]
 
Цитата mak 04.10.2015 12:53:56
Да, в явном виде в таблице А3 категории Г нет, но скрыто она может присутствовать, для помещений конкретного назначения
--Конец цитаты------
например?


[04.10.2015 15:43:36]
 Площади 300 м2 для В1 и 1000 м2 для В2, В3 определены исходя из возможностей по тушению водой обычными автоцистернами. А для категорий Г нужно для начала определится - чем тушить. Возможны самые разные технологические процессы и тушить нужно по-разному.


[04.10.2015 16:09:08]
 20. Помещения железнодорожного транспорта: ... ремонтные, тележечные и колесные,...


[04.10.2015 17:31:29]
 в том пункте "скрыто" может присутствовать почти любая категория.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: АУПТ в швейном цехе      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.