Извещатели на подвесных конструкциях

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[04.09.2015 18:48:05]
 Добрый день спецы.
Всю голову сломали тут, имеем потолок, на котором подвешены вот такие конструкции http://cs628226.vk.me/v628226647/161...
Надо ли их считать подвесным потолком и устанавливать извещатели за ними и на них? или достаточно только на перекрытие?
koks ®

[04.09.2015 20:24:34]
 ставим на перекрытии. В 2011г. из сп5 убрали необходимость защиты подобных площадок отдельно.


[04.09.2015 20:28:11]
 А что в 2011 дописали? Про ограничение воздействия ОФП на извещатели?

Какие размеры конструкций?


[04.09.2015 22:04:33]
 Размер этой хреновины 1100x2400.


[04.09.2015 22:10:46]
 Блин, нельзя редактировать предыдущие сообщения. Это размер одной большой конструкции, маленькая 1100х1100. Висит она от перекрытия на 400-500.


[04.09.2015 23:49:37]
 
Цитата andreyops 04.09.2015 18:48:05
и устанавливать извещатели за ними и на них?
--Конец цитаты------
Надо устанавливать извещатели на них, с учетом воздушных потоков, которые будут образованы вентиляцией. Потоки будут проходить под площадками, т.к. воздухозаборы установлены вровень с ними.


[05.09.2015 0:01:35]
 я бы на основной потолок поставил.


[05.09.2015 0:15:24]
 и на основной тоже, там прогалы остаются огромные.


[05.09.2015 0:19:38]
 ну и смысл надеяться на потоки, когда под потолком собираться будет.
думаю по времени срабатывания будет небольшая разница. если о потоках говорить, то целесообразнее дополнительно поставить проточники в вентканалах.


[05.09.2015 0:39:36]
 конечно канальные извещатели у нас не оценены, но по эскизу расставки столов и компов, основная пожарная нагрузка будет располагаться под панелями.


[08.09.2015 12:39:55]
 и на перекрытия, и на эти конструкции тоже. Основание - п.13.3.9 СП5.13130.2009


[08.09.2015 16:30:23]
 Но ведь это не строительные конструкции, не штабели материалов, не стеллажи и не оборудование. и эти подвесные элементы не образовывают отсеки как таковые, а просто являются преградой. Например под столом стоит компьютер, который является пожарной нагрузкой, а может еще и пару коробок с бумагой:) под столом же не надо ставить извещатели.
koks ®

[08.09.2015 18:04:23]
 Viss ® [04.09.2015 20:28:11] было в изначальной редакции СП 5.13130.2009 пункт 13.3.8: "... При наличии в контролируемом помещении коробов, технологических площадок шириной B, м, и более, имеющих сплошную конструкцию, отстоящую по нижней отметке от потолка на расстоянии более 0,4 м и не менее 1,3 м от плоскости пола, под ними необходимо дополнительно устанавливать пожарные извещатели. При применении тепловых извещателей B = 1,0 м, при применении дымовых B = 2,0 м.". В изменениях №1 к СП 5.13130.2009 (дата введения 2011-06-20) вышеуказанный пункт был убран.
Соответственно дополнительно устанавливать на конструкции не требуется. Только на перекрытие.
НО если имеется финансовая возможность, я бы установил и на перекрытии и на конструкциях. ИМХО


[08.09.2015 21:42:16]
 я дико извиняюсь, но если
Цитата andreyops 04.09.2015 22:04:33
Размер этой хреновины 1100x2400.
--Конец цитаты------
то ширина ее менее B = 2,0 м и достаточно поставить дымовые извещатели на основной потолок (по нормам)).


[09.09.2015 11:46:30]
 Я не вижу никаких оснований ставить извещатели на эти штуки по закону. По человеческой - не помешало бы


[09.09.2015 12:45:33]
 Следуя логике отдельных товарищей и глядя на картинку, приведенную автором вопроса требуется установка пожарных извещателей под обеденными столами.


[09.09.2015 12:46:20]
 *компьютерными.)


[09.09.2015 12:51:15]
 Epos ® На ваш сарказм у меня есть встречный вопрос: вы специалист лаборатории, который может грамотно обосновать заполнение помещения продуктами неполного горения. Вы может быть делали исследования?


[09.09.2015 13:03:47]
 
Цитата Epos 09.09.2015 12:45:33
Следуя логике отдельных товарищей и глядя на картинку, приведенную автором вопроса
--Конец цитаты------
Скорее всего и под фальшь полом надо будет ИПы ставить, т.к. может более 1,5 л/м изоляции кабеля НГ набежать.


[09.09.2015 13:36:17]
 
Цитата
[blockquote]Следуя логике отдельных товарищей и глядя на картинку, приведенную автором вопроса требуется установка пожарных извещателей под обеденными столами.[/blockquote]
--Конец цитаты------

А если стол для совещаний, метров 10 длинной и 5 в ширину, то тем более.
в общем бред какой-то получается.

Цитата
[blockquote]На ваш сарказм у меня есть встречный вопрос: вы специалист лаборатории, который может грамотно обосновать заполнение помещения продуктами неполного горения. Вы может быть делали исследования?[/blockquote]
--Конец цитаты------

а вот что бы подобных не было есть ВНИИПО и нормы. В которых по поводу таких конструкций ничего не написано.


[09.09.2015 13:39:26]
 Вопрос на засыпку:
А если ставить на эти конструкции извещатели, то сколько? два или один?


[09.09.2015 13:40:11]
 Очень плохо, что у нас проектированием занимаются люди, которые как роботы подходят к проектированию, совершенно не понимая природы пожара концептуально.


[09.09.2015 15:21:29]
 можно расчетом обосновать размещение за конструкцией потолка.. в пиросиме выставить значение плотности дыма (по документации завода на срабатывание) под конструкцией и за ней где будет предусмотрена установка извещателей и посмотреть что быстрей сработает..
если на конструкции потолка получится, можно обосновать расчетом сравнения времени обнаружения и времени эвакуации ст.53 № 123-ФЗ (ст.15 №384-ФЗ)


[09.09.2015 15:40:15]
 andreyops: если столешница стола из Вашего примера совпадает с плоскостью потолка, а системный блок будет на расстоянии менее 0,6 м. от потолка/столешницы стола - да, нужно
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Извещатели на подвесных конструкциях      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.