 Доброе утро уважаемые гуру!
Есть объект-магазин на 1-м этаже 5-ти этажки. Пожарка на Граните-4.
На Граните-4 одна линия светового оповещения,одна звукового. Я поставил табло "Выход" Молния-12(стандарт), и начальник требует поставить в кабинет заведующего,где будут приборы,световой оповещатель Маяк 12/220.
Если их включат в одну линию,то как и табло данный оповещатель будет светиться постоянно? или он работает по другому?
Спасибо!



[04.09.2015 7:54:03]
 Правильно ли я делаю,что запроектирую табло и данный оповещатель на одну линию?


[04.09.2015 8:28:51]
 Varvaric ®
Если вы хотите, что бы световой оповещатель Маяк 12/220 информировал о том, что у прибора есть электричество, тогда подключайте на линию с табло.
Если вы хотите, что бы световой оповещатель Маяк 12/220 информировал о том, что Гранит-4 получил тревожное сообщение, тогда подключайте его на линию звукового оповещения.

Забыл я уже, нюансы гранита-4. Табло у вас горит всегда или только при пожаре?


[04.09.2015 8:45:34]
 Брандмауэр-СБ ®

И я вот первый раз столкнулся с Гранитом,и прочитал,что много нюансов,теперь не знаю как подключать.
Табло горит всегда.
По идеи, от оповещателя надо чтобы гранит-4 получил тревожное сообщение.


[04.09.2015 8:46:13]
 Чтобы информировал,что получил тревожное сообщение.


[04.09.2015 8:56:40]
 Если не ошибаюсь, то табло у него горит, когда все ШС на охране, а при тревоге мигает.
Проверьте это на практике. Если это так, тогда без разницы куда подключать, все зависит от вашего желания.
Разница будет в том, что Маяк будет либо гореть в дежурном и мигать в тревоге, либо не гореть в дежурном и мигать в тревоге.

Раньше, когда работал в охранке, попытались на граните, у которого были и пожарные и охранные ШС, сделать так, что бы табло всегда горело, а в тревоге мигало. Так ведь нет же, снимаешь с охраны один ШС и табло тухнет.


[04.09.2015 13:12:07]
 Брандмауэр-СБ ®
Спасибо за информацию! Буду пробовать.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Световое оповещение на Гранит-4      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.