ВПВ, как уйти от двух пожарных стволов ?

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
san259 ®

[02.09.2015 4:03:42]
 Проектируем ВПВ с существующем здании техникума. Здание состоит из трех частей:
1.Учебная часть - 23 000 м3
2.Переход - 1000 м3
3.Спорт. и актовый зал - 3000 м3.
Всего 27 000 м3. Получается нужно два ствола.
Все части разделены несущими кирпичными стенами примерно 0,5м толщиной, т.е. вроде как подходят под тип 1.

Вопрос: можно ли заменить дверь из перехода в спорт и актовый зал на дверь 1 типа, и принять часть здания с спортивным и актовым залом за отдельный пожарный отсек. Т.е. чтобы получилось два отсека:
1.Учабная часть и переход объемом 24000м3.
2.Спорт. и актовый зал - 3000 м3.
и тем самым проектировать ВПВ с 1 стволом, т.к. 1 противопожарный отсек не превышает 25 000 м3.


[02.09.2015 6:25:03]
 На сколько я знаю они и должны быть отделены п/п дверями.


[02.09.2015 8:28:01]
 См. СП4.13130, п.5.4.19


[02.09.2015 8:37:32]
 san259 ®. В вашем случае не "можно", а нужно....(или - именно так и делается).
Читаем СП.10, п.4.1.6 "Для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение надлежит принимать отдельно для каждой части здания согласно 4.1.1 и 4.1.2.
При этом расход воды на внутреннее пожаротушение следует принимать: для зданий, не имеющих противопожарных стен, — по общему объему здания;
для зданий, разделенных на части противопожарными стенами I и II типов, — по объему той части здания, где требуется наибольший расход воды".

Таким образом, отсека вам делать не нужно (хватает понятия "часть здания"), а стена у вас - противопожарная 2 типа. И дверь в стене - 2 типа (EI 30).


[02.09.2015 8:44:18]
 При выделении пожарных отсеков стенами 1 типа заполнение дверного проёма в стене обязательно выполняется противопожарными дверями 1 типа - с пределом огнестойкости EI60.
По-моему можно выделить в один пожарный отсек часть здания в котором расположены спортзал и актовый зал. При этом надо исходить не из объёмов, а из допустимой площади пожарного отсека- чтобы она не превышала установленную величину в зависимости от степени огнестойкости этой части здания, класса конструктивной пожарной опасности, этажности и высоты части здания.
Так если эта часть здания 1-2 степени огнестойкости, класса С0, высотой не более 18 м, одноэтажная, то - площадь этажа (спортзала и актового) в пределах пожарного отсека должна быть не более 3000 кв.м.
При устройстве водопровода необходимо учесть п. 4.1.6 СП 10.


[02.09.2015 13:33:33]
 Спасибо, все понял. Дверь тогда не будем делать, у настолько договор на проект ВПВ.
См. СП4.13130, п.5.4.19 не нашел.


[03.09.2015 9:05:44]
 Не верно указал СП (см. выше). п.5.4.19 СП2.13130
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: ВПВ, как уйти от двух пожарных стволов ?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.