andreyka78 ®

[01.09.2015 8:31:10]
 здравствуйте,подскажите:есть жилой дом,в водомерном узле стоит поток-3н,сигнал-20 и с2000-кпб.Какую мне нужно выбрать конфигурацию потока на основной и резервный насосы.От горввода идут две трубы и на каждой стоят электро задвижки,но они управляются от КПБ,сигналы с задвижек приходят на сигнал-20,у каждого насоса стоят по два ЭКМ, один до насоса,второй после насоса.Как мне сделать запуск насосов от ЭКМ?


[01.09.2015 11:40:51]
 Ув.andreyka78 ®
Запуск насоса должен осуществляться от кнопки, расположенной в пожарном шкафу для пожарного крана.
Сигнал от кнопки поступает на Сигнал 20, Сигнал 20 включает Поток 3Н.


[01.09.2015 13:55:13]
 Ув. andreyka78

Я, наверное, не прав.
Прошу извинить.

Шлейф кнопок от пожарных шкафов (кранов) надо выводить непосредственно на Поток 3Н, на
клеммы ХТ 1.5 на КЦ1.

(Это будет эквивалент срабатыванию от СДУ сигнализатора давления).


Сигнал 20 подключать к ХТ 3.5 на клеммы RS-485, по интерфейсу RS-485.

Надо бы уточнить, требуется ли с этой конструкции С-2000М.

Пусть меня поправят коллеги!
.


[01.09.2015 13:58:16]
 Для запуска от ЭКМ необходимо наличие воды под давлением во всем водопроводе. Открыли кран, давление упало, экм включил движки.

А электрозадвижки на обводной трубе?


[01.09.2015 17:38:51]
 Ув. Брандмауэр-СБ ®

Вы скорее всего ошибаетесь.

Внутренний противопожарной водопровод, его насос включается от КНОПОК, установленных у ПК.
А то, о чем, Вы говорите, существует на спринклерной системе с ПК.

Нет, конечно, это можно реализовать физически, в железе, но это не нормативно.
andreyka78 ®

[01.09.2015 19:00:35]
 на каждом этаже стоит с2004,а через каждые пять этажей стоит с2000-кпб,сигнал от нажатой кнопки в пк идет на с2004,а потом с2000-кпб открывает клапан на данном этаже.Каким образом мне нужно прописать включение насосов при полностью открытых задвижках и падении давления,первый раз столкнулся с потоком-3н.Как я понимаю,мне нужна собственная конфигурация потока-3н,на кц1 и кц2 подключаю ЭКМ до насоса,а в кц3 мне нужно подлючить оба ЭКМ идущих после насоса?кц1 и кц2 выбираю тип шлейфа как 4(запуск насоса по ДД),а кц3 выбираю 5(выход на режим).я правильно понимаю?


[01.09.2015 19:01:16]
 с2000-м стоит в пожарном посту


[01.09.2015 23:50:55]
 5 конфигурация. ЭКМ после насоса на КЦ3, выход 20-ки на КЦ4, ЭКМ до насосов в режиме расширенного программирования прописать как неисправность, п 5.3.1.8 РЭ на Поток
andreyka78 ®

[02.09.2015 0:04:46]
 Ув. Нина
экм после насоса на кц3,после какого насоса?основного,резервного или обоих?какой выход с 20-ки?там 5 реле. А в остальной конфигурации потока надо еще что-то менять?там 4 выхода,4 агрегата,СДУ


[02.09.2015 0:37:01]
 С основного. Выход 20-ки запрограммируете на сработку от любой кнопки, системное реле. К Потоку подключены только 2 ШКП?


[02.09.2015 0:42:32]
 Про ЭКМы на напорной линии было то ли в РЭ, то ли в вопросах- ответах на сайте, про подключения рабочего и резервного. Видео посмотрите на канале Болида, вебинары по программированию Потоков.


[02.09.2015 1:00:32]
 2 шкп на потоке(насосы) и 2 шкп на задвижки,управляются с кпб


[02.09.2015 7:49:36]
 Намного проще управлять задвижками с Потоков, и правильнее. Проектировщик не вы?


[02.09.2015 7:55:07]
 нет,я монтажник,а заодно стал пуско-наладчиком


[02.09.2015 7:59:02]
 Сочувствую


[02.09.2015 8:06:46]
 значит мне надо выбрать 5 кофигурацию,потом кц1 и кц2(экм до насосов) запуск пт по дд),кц3 выход на режим основного насоса,кц4 реле от 20 с кнопок,кц5 и кц6 глушу резисторами,кц7-кц12 состояние шкп насосов,кц13-кц18 опять глушу,п1 выход основного насоса, п2 выход резервного насоса,п3 и п4 глушу,нс1 неисправность основгого насоса,нс2 неисправность резервного насоса,нс3 и нс4 глушу,все верно?


[02.09.2015 8:14:29]
 и как мне добавить,что запуск насосов возможен только при открытии заслонок?сигнали с заслонок снимаются на сигнал20


[02.09.2015 15:09:05]
 Что, то мне все это не ндравится…
Это же не спринклерная система.
Я правильно понял?

Тогда на КЦ1 (на пуск) идет сигнал не от ЭКМ, а от кнопок из пожарных шкафов.

Хотя бы потому, что в системе не поддерживается давление.
Нет жокей-насоса.

Или я не прав?
andreyka78 ®

[02.09.2015 16:08:24]
 через uprog сделал шс на потоке такие:
кц1 запуск основного насоса от дд(экм стоит до насоса)
кц2 запуск резерного насоса от дд(экм стоит до насоса)
кц3 выход на режим основного насоса(экм стоит после основного насоса)
кц4 ручной пуск от ручника в гидрантах
кц5 и кц6 заглушил
кц7-12 состояние шкп
кц13-18 заглушил
п1 запуск основного насоса(шлейф запуска от шкп основного насоса)
п2 запуск резервного насоса(шлейф запуска от шкп резервного насоса)
п3 и п4 заглушил
нс1-4 не стал подключать и заглушил

в итоге,когда нажимаю ручник в гидранте,то происходит пожар,открываются задвижки,кц1 выдает пожар,а насосы никак не реагируют

в pprog у меня шс1-3 технологические
шс4-6 ручной пуск
шс7-12 состояние шкп
шс13-18 технологические

создал сценарий управления реле - программа управления №11,разрешающее условие - состояние разделов Пожар,и присвоил сценарий управления потоку-3н

задал типы шлейфов зоны 32 дистанционный пуск и зоны 26 состояние автоматики


[02.09.2015 16:09:14]
 да,в системе нет жокей насоса


[02.09.2015 20:38:42]
 П. 4.3.12 РЭ на Поток читали?
По поводу ДД на всасе- не пробовали уточнить у проектировщика из назначение? Скорее всего это защита от сухого хода.


[02.09.2015 21:18:35]
 проектировщиков уже не найти


[03.09.2015 11:20:08]
 Нельзя использовать ЭКМ для включения рабочего насоса если нет жокея насоса.
Нельзя применять автоматический пуск насосов (по падению давления) если нет жокея насоса.

ПОТОК 3Н должен включаться от кнопок у пожарного крана, а не от датчика давления (ЭКМ).


[03.09.2015 18:01:46]
 так мне нужно отключить кц1 и кц2?можно эти экм использовать как неисправность или блокировка запуска?
  Ответ пойдет СЮДА