Еще немного о С2000-СП4/220

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.08.2015 12:35:36]
 Пара фото:
https://yadi.sk/i/J9lqyXYwifVjp - пробивает диод, С2000-СП4 коротит ДПЛС...Частая проблема...Это сразу в ремонт.

https://yadi.sk/i/QvuHwMf_ifVij - находится два адреса из пяти одного прибора С2000-СП4 или три из пяти. Видимо тоже в ремонт.



[28.08.2015 13:19:51]
 к сожалению, качество оборудования Болид падает, а количество проблем из-за него возрастает.


[28.08.2015 14:26:01]
 Мне один заказчик категорически запретил применять С2000-СП4.


[28.08.2015 14:31:05]
 да из аналогов только рубеж подходит, какие варианты?


[30.08.2015 1:43:38]
 Заменить СП4 согласно норм можно чем то?
mavas01 ®

[30.08.2015 12:04:13]
 Уважаемый 9254474 ®
В принципе функции управления и требования современных норм выполняет УК-Д (02) исп. КМ-О. Он работает с любой системой, имеет керамические клеммы для подключения магистральной линии связи, встроенный ИКЗТВ, обеспечивает последовательный временной сдвиг включения нагрузки ..., но у нет контроля контактов положения клапана (Откр-Закр). На них придется ставить адресные метки.
При небольшом количестве ОЗК можно применить УК-Д (03) исп. КМ-О. Он, в дополнение к функциям УК-Д (02), обеспечивает контроль цепей контактов Откр-Закр., но выдает, в случае неисправности или отсутствия подтверждения исполнения команды "Пуск", только обобщенный сигнал "Неисправность". Найти неисправность можно по оптическому индикатору на выносном устройстве индикации по месту установки клапана ( под крышкой в нем есть еще кнопки ручного управления). Я понимая, что идеология "Иди и смотри" в с век адресно-аналоговых систем неудобна, но при небольшом количестве клапанов и для "бюджетных" вариантов вполне приемлемо. Количество клапанов на одной ЛС определяется допустимым временем поиска неисправности и готовностью бегать по этажам.


[30.08.2015 18:32:21]
 Согласно норм СП4 можно заменить и продукцией Гефест, и Мастер, и всякие БУОК/БУКП, но СП4 не требует устройства еще одной подсистемы для интеграции в Болид стороннего производителя, да и стоит дешевле.
Так что оптимальнее взять два СП4 (основной и резервный), чем на Болиде городить АДУ не на Болиде.


[31.08.2015 23:31:20]
 С2000-СП4 с электромагнитным приводом можно подружить?
Один С2000-СП4 занимает в адресном пространстве контроллера С2000-КДЛ пять адресов, таким образом, к одному контроллеру можно подключить до двадцати пяти блоков С2000-СП4- это к случаю с электромагнитным приводом не относится?


[01.09.2015 0:31:37]
 Нет разницы - реверсивный или электромагниный привод, да хоть электромеханический.

http://bolid.ru/projects/iso-orion/a...
На текущий момент автоматика управления противопожарными клапанами реализуется в ИСО «Орион» с помощью блока «С2000-СП4». Блок способен управлять электромеханическим (в том числе реверсивным) или электромагнитным приводом посредством релейной коммутации напряжения на клеммы привода, обеспечивать контроль линий управления приводом и положения заслонки клапана.


[01.09.2015 10:49:37]
 Viss-разницы нет, это факт. Есть неуверенность.


[01.09.2015 10:59:42]
 "оптимальнее взять два СП4 (основной и резервный)"

вот это неуверенность.


[05.11.2015 10:56:43]
 Жесть жестокая - вчера 3 часа потратили на наладку двух клапанов. Как ни удивительно поменяли КДЛ при той же конфигурации - она не отлеживала изм. КВ2, для неё он был "КЗ ШС".


[06.11.2015 10:22:10]
 
Цитата

Viss ® 30.08.2015 18:32:21
Согласно норм СП4 можно заменить и продукцией Гефест, и Мастер, и всякие БУОК/БУКП, но СП4 не требует устройства еще одной подсистемы для интеграции в Болид стороннего производителя, да и стоит дешевле.
Так что оптимальнее взять два СП4 (основной и резервный), чем на Болиде городить АДУ не на Болиде.
--Конец цитаты------

Ув. Viss ну почему же «городить» - все прекрасно «женится» без особых проблем. Недавно с помощью блока реле БР-3 (один из компонентов системы МАСТЕР) http://psk-module.ru/products/4279346 помогли монтажнику решить задачу по управлению клапаном дымоудаления с электромагнитным приводом на этаже – схема «рукотворная» здесь https://yadi.sk/i/j_PoCQIvkGEoU Но монтажники пошли еще дальше – они применили блок БР-3 для управления клапанами на двух этажах. Их решение с экономило еще несколько десятков тыс.руб. Поставщик приборов монтажникам схему подключений разработал для их задачи для облечения «умственного труда».
Что лучше иметь «основной + резервный» или «один рабочий» - думаю, выбор есть всегда! Но редко кто ищет этот «выбор» - а это печально!


[06.11.2015 22:25:07]
 Я не буду спорить, в общем случае СП4 для меня оптимальнее. В частных случаях, как у Ув. zerber - я подумаю.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Еще немного о С2000-СП4/220      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.